Здравствуйте. Есть два сигнала (on/off) управления двумя клапанами раздельно. Первый нужно включать с задержкой ХХ секунд, второй выключать с задержкой ХХ секунд. Возможно это с помощью УТ24 или нет?

AVF
24.10.2013, 09:57
При цене почти одинаковой с ПР-кой смысл использовать УТ-24? А уж в ПР-ке любые алгоритмы реализовать-то можно.

Alex
24.10.2013, 14:39
Смысл, видеть и изменять переменные с панели управления, оператором. Официального ответа не дождался, но жду. РЭ на УТ24 ужасное. Собственно, на мой вопрос ответ: "Нет, не возможно." Было бы неплохо ввести функцию "обычного, простого реле времени".

G.Mark
25.10.2013, 15:04
Смысл, видеть и изменять переменные с панели управления, оператором. Официального ответа не дождался, но жду. РЭ на УТ24 ужасное. Собственно, на мой вопрос ответ: "Нет, не возможно." Было бы неплохо ввести функцию "обычного, простого реле времени".

Правильно ли я вас понял: запускаться таймеры должны от внешнего сигнала и с задержкой замыкать ВУ, коммутирующие линии связи привода клапана?

Alex
28.10.2013, 10:13
Правильно ли я вас понял: запускаться таймеры должны от внешнего сигнала и с задержкой замыкать ВУ, коммутирующие линии связи привода клапана?
Есть система управляющая двумя не зависимыми друг от друга клапанами. В цепь катушки одного клапана нужно включить контакт реле времени с задержкой на включение, а для другого клапана с задержкой на выключение. Длительность циклов от минут до нескольких суток. Если бы не последнее (несколько суток), то можно реализовать данный алгоритм с помощью двух УТ24, так как в УТ24 нет раздельного сброса по каналам и количество подсчётов каждого таймера конечно.

G.Mark
29.10.2013, 10:28
УТ24 применить можно, проблему с заданием необходимого времени можно решить путем использования нескольких шагов (макс. время шага 99ч 59м 59,9с) с последующим их зацикливанием. Но постоянно задавать время замучаетесь. Если не секрет, для какой цели вам необходимо вводить такие задержки включения клапана?

Alex
01.11.2013, 13:51
УТ24 применить можно, проблему с заданием необходимого времени можно решить путем использования нескольких шагов (макс. время шага 99ч 59м 59,9с) с последующим их зацикливанием. Но постоянно задавать время замучаетесь. Если не секрет, для какой цели вам необходимо вводить такие задержки включения клапана?
Газовые клапана горелки мощностью 1,8МВт. Для защиты от мгновенного выхода на полную мощность и обратно (с 100% на 0%). Регулирование трёхступенчатое 0%/50%/100%.

G.Mark
01.11.2013, 14:22
Трехступенчатое регулирование у вас реализовано на управляющем контроллере?