PDA

Просмотр полной версии : Изменение выходного элемента ТРМ212



kip.kkz
01.11.2013, 13:13
Возможно, ли самостоятельная замена выходного элемента "И" на элемент "Р", в приборе ИР модификации. Или еще нужна перепрошивка?

Alex_rem
01.11.2013, 13:53
Возможно, ли самостоятельная замена выходного элемента "И" на элемент "Р", в приборе ИР модификации. Или еще нужна перепрошивка?

При замене в приборе аналогового выхода на дискретный или дискретный на аналоговый, прибор необходимо заново перепрошить и наладить.

kip.kkz
25.11.2013, 15:07
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Есть ТРМ 151-03 РР, к нему подключены 2 датчика давления. На входе 2 измеряет правильно, а вот с входом 1 проблемы. Был подключен датчик на 0,4кПа, двое суток отработал и начали меняться показания (грешил на датчик, т.к. были скачки давления выше максимального) - поменял на датчик с большим пределом. Через 2 дня уплыли показания (пример: должно быть 0,03, показывает 0,07). Подправил сдвиг характеристики и поменял резистор. 2 дня опять уплыли показания, теперь в другую сторону. Опять подправил характеристику - 3 суток. Сегодня измеренное значение стало меньше действительного, изменение давления реагирует слабо, при посадке датчика на ноль - показывает минусовое значение, при подключении другого датчика, тоже самое. Что можно с этим сделать или надо сдавать в ремонт?

Hemann
26.11.2013, 20:56
Лучше сдать в СЦ, т.к. при любом раскладе с исправностью железа, придется делать калибровку, а это не является прерогативой пользователя