Подскажите пожалуйста как уменьшить чуствительность на входе счетных сигналов? При работе на станке прибавляет на 1-у или 2-е единицы на десятку счета. Пробовал менять установки Freq и Cnt.t, но безрезультатно. Не знаю как его отладить, может быть я что-то неправильно настроил, кстати кто скажет в параметре "Freq" невозможно установить 1-у, хотя в РЭ написан "Диапазон значений" от 1 до 2500 Гц, а поставить возможно только 1000.

G.Mark
08.11.2013, 11:42
У вас в параметре F (множитель) и Cnt.t(минимальная длительность сигнала на управляющих входах) что стоит?

Александр Евгеньевич
11.11.2013, 06:16
параметр F не меняли вобще, там стоит заводская настройка 0.00001 а в параметре Cnt.t установили минимальное значение 200 и все бесполезно, подключил к прибору кнопку и нажимаю в ручную, бывает сотню раз нажмеш все нормуль а потом сбросиш нажимаеш опять может, на 1 а то и на 2-е единицы перескачить, такое впечатление что он помехи от питающей сети ловит, так как у нас на производстве основное оборудование сварочные полуавтоматы а через стенку токарка, станки часто запускаются.
Может быть из-за этого???
И еще вопрос кто подскажет?
В рэ счетчика написано что предел допускаемой погрешности (+-)1 единица, а это на сколько??? На сотню, на тысячу или как?