PDA

Просмотр полной версии : Подключение привода к ПР114



x-adv
08.11.2013, 10:33
Необходимо подключить привод клапана к выходу 0-10 в.
Проблема в том что, сопротивление управляющей цепи привода между Y и N 500 Ом. А необходимо, согласно руководству по ПР114 от 2 до 10 кОм.
Насколько я понимаю выходы QxB и Y надо соединить посредством усилителя по току. Подскажите возможное решение.
10669

G.Mark
08.11.2013, 11:37
Какое на вашем клапане входное сопротивление?

x-adv
08.11.2013, 12:17
Сопротивление 500 Ом.

ferret_maybe
08.11.2013, 15:15
Сопротивление 500 Ом.
Быть может вход по току?

Василий Кашуба
08.11.2013, 20:58
Подключите так.10682

x-adv
08.11.2013, 23:40
Спасибо. Еще один вопрос, какие марки транзистора рекомендуете?

Василий Кашуба
09.11.2013, 00:00
Спасибо. Еще один вопрос, какие марки транзистора рекомендуете?
Подберите с минимальным падением напряжения между Базой и Эмиттером.