PDA

Просмотр полной версии : трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60



xa-xa
11.11.2013, 20:29
Прибор не реагирует на изменение температуры, при подключении датчика в двух проводном режиме показывает около 30 градусов и не реагирует на температуру, при подключении в трехпроводном режиме показвает около 850 и бываю какието изменения на +-20. Хочу настроить для инкубатора

xa-xa
11.11.2013, 20:31
Так же есть трм1щ.у.р подключаю этот же датчик но там температура 40.7 реакция на температуру есть помогите плиз настроить.
В параметре
b1?1
установить
0.0, в
b1?2
установить 1.000
(см. Приложение В)
Все так и установлено

smk1635
11.11.2013, 22:28
Прибор не реагирует на изменение температуры, при подключении датчика в двух проводном режиме показывает около 30 градусов и не реагирует на температуру, при подключении в трехпроводном режиме показвает около 850 и бываю какието изменения на +-20. Хочу настроить для инкубатора

Так это старый прибор. Предназначен для работы с термопарами. По двухпроводной схеме.
Вы пытаетесь подключить термосопротивление. Вот он бяку и выдает.

xa-xa
11.11.2013, 22:31
А датчик для измерения влажности воздуха можно на этот трм10 подключить, если можно то какой?
А если термопару то будет ли температура соответсвовать действительной?

smk1635
11.11.2013, 22:45
А датчик для измерения влажности воздуха можно на этот трм10 подключить, если можно то какой?
А если термопару то будет ли температура соответсвовать действительной?

Датчики для измерения влажности, как правило имеют выход 4-20мА (это которые нормальные). Соответственно не подключите.
А с термопарой будет работать нормально. Хотя термопары применяются для более широкого диапазона температур.
Для инкубатора - термосопротивление (ДТС) самое то.

xa-xa
11.11.2013, 22:55
Ну так вопрос по трм 1 остаеться открытым в чем проблема как настроить?
А для трм 10 с термопарой автонастройка подойдет или там нужно будет все в ручную вводить.

smk1635
12.11.2013, 00:15
Ну так вопрос по трм 1 остаеться открытым в чем проблема как настроить?
А для трм 10 с термопарой автонастройка подойдет или там нужно будет все в ручную вводить.

Код датчика в ТРМ1 какой ставите ? Если не меняли, то будет врать. С завода он идет настроенным на термопару.
Про автонастройку не скажу. Давно с такими старыми приборами сталкивался.

xa-xa
12.11.2013, 06:44
ставлю 9 пробывал перебирать от 0 до 9
прибор новый
датчик

подключил с перемычкой

Зоя
12.11.2013, 09:04
Марку нового прибора укажите.

xa-xa
12.11.2013, 17:53
трм1щ.у.р марка нового прибора

xa-xa
12.11.2013, 18:09
Поменял полярно датчика вместо 45 стало показывать 15 градусов

Зоя
13.11.2013, 08:31
Датчик подключаете к прибору по 3-х проводной схеме (к одному из винтов подсоединяете 2 провода). В приборе выставляете b1-0=9

xa-xa
13.11.2013, 18:38
Да дело в том что так все и подсоединено у меня по трех проводной схеме, b1-0=9 все так, вот температуру только он не правильно мне показывает.
Неужели кроме Зои никто не может помочь в настройке!!!!!!!!!!!!!

Зоя
14.11.2013, 09:36
На сколько врут показания?
Отключите питание с прибора, замерьте сопротивления на клеммах 10, 11 прибора. Укажите сопротивление сюда или мне пм, а так же тем-ру, при которой при которой находился датчик в момент замера.
В комплекте с ТРМ1 идет резистор 50М, установите его на клеммы 10-11, и перемычку на клеммы 9-10. Прибор должен показать 0 град.
После всех манипуляций напишите мне или позвоните по телефону/скайпу.