ran
25.11.2013, 11:57
Здравствуйте!
При подсоединении термосопротивлений и термопар согласно инструкции к контроллеру, ПЛК выдает ошибку "обрыв датчика", а в CoDeSys выдает значение -1.063382e+037. Значение не меняется ни при каких настройках аналоговых входов.
В чем может быть причина?

ASo
25.11.2013, 12:07
Перемычку установили?

LSI
25.11.2013, 12:46
Перемычку установили?

думали про наличие перемычки, но про неё нигде ни слова не упоминается.

LSI
25.11.2013, 13:26
так о какой перемычке идет речь?

kolyan
25.11.2013, 13:50
Здравствуйте!
При подсоединении термосопротивлений и термопар согласно инструкции к контроллеру, ПЛК выдает ошибку "обрыв датчика", а в CoDeSys выдает значение -1.063382e+037. Значение не меняется ни при каких настройках аналоговых входов.
В чем может быть причина?

1). При подсоединении термосопротивлений по 2-х проводной схеме необходима перемычка между AI x1 и AI x2.
2). Проверьте схему подключения датчиков согласно стр.55 и 56 РЭ.
3). В CoDeSys, в разделе "Конфигурация ПЛК" , в разделе AInputs, выберите нужный тип датчика.

LSI
25.11.2013, 14:16
1). При подсоединении термосопротивлений по 2-х проводной схеме необходима перемычка между AI x1 и AI x2.
2). Проверьте схему подключения датчиков согласно стр.55 и 56 РЭ.
3). В CoDeSys, в разделе "Конфигурация ПЛК" , в разделе AInputs, выберите нужный тип датчика.

1) если речь об этой перемычке, то она была (пробовали и 3-ех проводную схему)
2) всё один в один как в руководстве
3) тип датчика выбран. ничего не происходит при его выборе. значение измерений вообще не меняется при изменении типа датчика. уже и термопару подключали и другой термометр сопротивления, во всех случаях один и тот же результат. все подключения делаются строго в соответствии с РЭ.

LSI
27.11.2013, 13:47
В общем всё именно так как и предполагали: пришли к представителям ОВЕН, дали им контроллер с описанием проблемы. Они сначала заверили нас, что мы просто не умеем программировать и проблемма именно в нас (хотя я вообще не понимаю, что за волшебный код нужно написать, чтобы увидеть температуру, так как эта функция уже вшита в прибор и работает прямо "из коробки"). Они "написали" свою программу и мы вновь приехали к ним. Залили её в наш контроллер, а вместо температуры горит Err. После этого взяли новый контроллер со склада, записали ту же программу и..... о чудо, появилась долгожданная температура.
Вывод таков: по какой-то причине не работают аналоговые входы, попросили заменить прибор. вот.