PDA

Просмотр полной версии : МСД-200 встроенные входы?



Wildelectric
01.12.2013, 17:13
Вопрос к знатокам - КАК подключать датчики с выходом 4-20ма ко входам архиватора?
1. согласно инструкции - http://www.owen.ru/catalog/35173328 напрямую.. что сразу вызвало недоверие
2. с внешним блоком питания и резистором.
3. или как ещё?

при подключении по инструкции - "обрыв датчика"

ASo
01.12.2013, 17:40
Стыдно вам задавать такой вопрос.
Для МСД датчик - это источник тока.

Wildelectric
01.12.2013, 18:21
тогда на входе (внутри) должен находиться нагрузочный резистор, а он не звонится! потому и не решился подключать как обычно. Ведь ко всем остальным приборам в инструкции чётко написано - резистор и внешний источник питания. только резисторы разные.

Wildelectric
01.12.2013, 22:12
вот схемка подключения.. работает. Неужели нельзя в инструкции написать!?
10932

ASo
01.12.2013, 22:13
Так это очевидно.