PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...



zlogic
02.12.2013, 08:00
У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...

Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...

Контакт ИДЦ-1 (Цепь)

12 (0В)
10 (+12В)
9 (+Датчика)
8 (+12В)

-Датчика (0В)


Датчик DMP330L от BDSENSORS...

Всё правильно сделал?

Jman
15.07.2014, 10:52
Я тоже немножко помучался, думал - почему не работает двухпроводной токовый датчик давления. Потом понял, что нет питания на датчик. В общем аналогично поступил. В пристежке схема, людям пригодится.
13630

Владимир_СПб
02.06.2015, 09:39
Нормальная ли ситуация, когда ИДЦ1 при подключенном датчике тока 4-20мА сначала показывает символы |- -| и затем уже показания датчика? Подобное явление видно только при подключении датчика тока и не зависит от схемы подключения. Подключались датчики ПД100 и другой. В инструкции к ПД100 есть своя схема подключения датчика.

Levser
25.05.2016, 05:56
Добрый день подскажите как все таки подключить к ИДЦ 1 , датчик температуры ТХА-1172П или ТХАв-2088-02, все настроил вроде подключил как во втором посту , а на экране все равно |- -|.

maximov2009
25.05.2016, 06:18
Добрый день. ИДЦ не приспособлен для указанных Вами датчиков. Если Вы всё таки хотите подключить именно их (уже установлены), то Вам нужен преобразователь в токовый сигнал 4-20. Или встраиваемый в головку типа НПТ-2, или шкафной программируемы динреечный НПТ-1.
И тогда уже подключать по указанной схеме.
Или если ещё не приобретали, возьмите температурный датчик с токовым выходом нужного Вам диапазона.
С уважением.

Levser
25.05.2016, 06:45
Не особо силен в этом. В характеристиках датчика написано: Выходной сигнал -4..20мА, Напряжение питания 24…36В . на ИДЦ есть настройка 4-20мА почему не подходит?)

maximov2009
25.05.2016, 07:59
Если можно, скиньте паспорт и схему подключения. По названию я посмотрел в яндексе - это просто термопара.

Levser
25.05.2016, 11:00
подключил по схеме из поста №2 выше, паспорта нет на датчики24565

maximov2009
25.05.2016, 11:50
Я понял как Вы подключили. А спрашивал схему подключения по паспорту.
http://kipnn.ucoz.ru/Doc/TXA-TXK.pdf вот это ссылка на Ваш датчик по приведённому Вами названию. Я не нахожу здесь токового выхода 4-20ма.
Раз он у Вас в руках, открутите крышечку. Если проводки с термопары идут сразу к клеммам выхода, то никакого токового сигнала Вы не имеете. Обычные миливольты термопары. Если же внутри стоит ТАБЛЭТКА, на которую с одной стороны проводки с термопары из трубочки, а с других двух выходов снимается сигнал, тогда ещё можно на что то надеяться.
С уважением.

Levser
25.05.2016, 13:20
провода с термопары идут сразу к выходу. понял что просто напрямую не подключить спасибо, подскажите модель термодатчика любую совместимую с этим ИДЦ Диапазон до 110 градусов интересует

maximov2009
25.05.2016, 15:49
http://www.owen.ru/catalog/termosoprotivleniya_termopari_s_npt_dts_i_dtp_i/61879470
Посмотрите вот здесь.

Levser
25.05.2016, 16:24
Спасибо за помощь

svizist1
01.08.2016, 15:39
Добрый день. Можно ли к прибору ИДЦ1 подключить прибор с активным выходным токовым сигналом 4-20 Ма. Завод изготовитель акцентирует именно на активный токовый сигнал на стороне их прибора. Заранее спасибо.

vecha79
03.07.2017, 08:46
При настроики прибора идц1 нажали нету кнопку и прибор стал прыгать от показаний в аварию,а при подачи давления показывает аварию. При давлении датчик выдает 5-6 мА. Что делать,подскажите можно его сбросить в заводские настройки,что бы акуратно запрограмировать заново.[/QUOTE]