Еще одна серьезная проблема. как подключить датчик I58 к ПЛК 110?
вот дата-шит http://www.lika.it/eng/file7.php?id_file=43. Вариант выходного сигнала: PUSH-PULL. кто сталкивался? кто может помочь?

Кореньков Дмитрий
04.12.2013, 15:24
Добрый день.
Программно I58 к ПЛК110 подключается как и любой другой энкодер, путем замены стандартного модуля Fast Discrete inputs на замещающий (смотрите страницы 69-73 РП по ссылке: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf ). Физически он подключается к быстрым входным элементам (смотрите РЭ на ПЛК) с вариацией на тему схемы подключения самого I58 (приведите полную маркировку энкодера согласно дата-шиту, ссылку на который Вы дали): "сигнальные" выводы подключаются непосредственно к быстрым входным элементам ПЛК, выводы "для питания" к внешнему/встроенному в ПЛК источнику питания на +24В.

И такой момент: максимальная частота (для замещающего модуля Fast Encoder \ Fast Z-Encoder) стабильно воспринимаемых импульсов для ПЛК110 "текущего поколения" не превышает 5 кГц - несмотря на то, что указанный Вами I58 может генерировать импульсы частотой вплоть до 100/300 кГц.

Fix_m
06.12.2013, 12:42
Добрый день.
Программно I58 к ПЛК110 подключается как и любой другой энкодер, путем замены стандартного модуля Fast Discrete inputs на замещающий (смотрите страницы 69-73 РП по ссылке: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf ). Физически он подключается к быстрым входным элементам (смотрите РЭ на ПЛК) с вариацией на тему схемы подключения самого I58 (приведите полную маркировку энкодера согласно дата-шиту, ссылку на который Вы дали): "сигнальные" выводы подключаются непосредственно к быстрым входным элементам ПЛК, выводы "для питания" к внешнему/встроенному в ПЛК источнику питания на +24В.

И такой момент: максимальная частота (для замещающего модуля Fast Encoder \ Fast Z-Encoder) стабильно воспринимаемых импульсов для ПЛК110 "текущего поколения" не превышает 5 кГц - несмотря на то, что указанный Вами I58 может генерировать импульсы частотой вплоть до 100/300 кГц.

Спасибо за ответ!
Энкодер i58-H-600ZCZ46R. Только ошибся (сейчас сам датчик пришел). выходной сигнал PP/LD universal circuit.
По расчетам получается, выходной сигнал 30 кГц. можно ли уменьшить эту частоту до 5 кГц, принимаемых в ПЛК?