PDA

Просмотр полной версии : ТРМ202



LUCHNICK
02.12.2013, 21:27
Здпавствуйте! Я не программист, но для предстоящей работы, для разработки схемы необходимо знать следующую информацию: может ли ПЛК по сети RS-485 считать состояние выходов- включены они или отключены. В списке программируемых параметров я не смог найти параметр, отвечающий за состояние выходов, или я что-то не доглядел. Мне надо, чтобы ПЛК следил за состоянием выходов. Если это невозможно, то придется действия ТРМ202 дублировать ПЛК, а хотелось просто считывать и обрабатывать

capzap
02.12.2013, 21:45
ну как же, http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
смотрите r.out1 и r.out2 девятый и десятый регистры модбаса

LUCHNICK
02.12.2013, 22:32
Слона то я и не заметил... Большое спасибо!