10964Просьба обьяснить, что я делаю не так. Впервые столкнулся со счетчиком. Простейший "самопал", счетчик должен пропустить определенное количество воды (считается водяным счетчиком с герконом) и отключить клапан. Сигнал проходит на вход СИ-30, но изменений на табло нет. Игрался типами входов - npn, pnp как программно так и в переключателями, подключениями к "+", "-" внутрен. БП к "9" входу. Если не трудно, напишите Ваш вариант параметров программирования.
Неправильно подключили сигнал от водяного счетчика на СИ30. Вам нужно использовать клеммы 9,14, а не 9,13.
пробовал с параметром входа npn. Поскольку у меня доступ к прибору будет только через три дня, просьба подсказать список параметров, так как процесс непрерывный и у меня будет не более часа для запуска в автоматическом режиме
У Вас же на вход приходит сухой контакт, а параметры входа p-n-p или n-p-n относятся если на выход датчика- транзисторный.
СИ30 должен показывать входящие импульсы если вы просто перемычкой замыкаете клеммы 9-14.
Сможете позвонить от прибора нам, когда будете на объекте?
вопрос решился банальной заменой. Оказался неисправен, отправлен поставщикам. Спасибо за участие