PDA

Просмотр полной версии : БУСТ2 проблема!



Igor34
05.12.2013, 10:42
Добрый день.
У нас на фирме стоит печь.
Мы купили ТРМ-251 и БУСТ2.
В ручном режиме работы БУСТ2 (метод регулирования - фазовый, схема включения нагрузки - разомкнутый треугольник) В определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и в итоге срыв регулирования. Ток падает до нуля. Через некоторое время ( 2-3 сек. ) ток опять растет, но при достижении этого интервала процесс повторяется. Т.е. начинаются колебания тока и срыв регулирования. При срыве регулирования на БУСТе загораются "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ". Все проверяли, все фазы есть и только в определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и эта ошибка.
Объясните, пожалуйста, причину и подскажите выход. :confused:

Igor34
20.02.2014, 11:55
Люди скажите как избавиться от ошибки "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ"...
Уже просто невозможно. Печка не достигает заданной температуры из-за постоянных срывов.
На полке нет постоянной температуры, а после полки температура падает и приходится снова запускать программу со 2 шага.

Ryzhij
20.02.2014, 12:03
Скорее всего проблема в помехе, переползающей с силовых цепей на питание цепей управления.
Так часто бывает при фазовом методе, когда ток на силовые цепи и для питания системы берутся с одного кабеля.
Проверьте качество питания схемы управления и заземление фильтров питания.

Второй вариант - мощные наводки на цепи датчиков температуры. Если у Вас термопары, то проверьте не "землит" ли какая на чехол.

Igor34
02.04.2014, 08:37
Помеха действительно есть и довольно мощная. Пробовали её задавить фильтрами. Наиболее эффективным оказался RC-фильтр. Помеху задавил почти полностью. НО... радость наша была преждевременной - на больших мощностях (более 50%) опять начались колебания выходного напряжения, а мощность на выходе не стала расти.
По второму варианту - чехол у термопары керамический, так что "землить" не может, да и показания термометра стабильны по всему диапазону измерений.

Пугачев Андрей
03.04.2014, 11:03
Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.

Igor34
03.04.2014, 13:23
Андрей, спасибо за ответ. Попробуем поставить фильтр фильтр на входы синхронизации БУСТа.
А вот на счет снабберов на силовых переходах наверно не прокатывает. Ток нагрузки 230 - 250 А. Или я неправильно вас понял и не правильно представляю схему включения этих снабберов. Если не трудно, пожалуйста приведите пример такой схемы.
А линии подачи импульсов на упр электроды у нас изначально выполнены отдельными витыми парами на каждый тиристор.


Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.

Goldan
24.02.2015, 10:12
Господа, кто подскажет, Закупили кучу ТРМ 251, Буст 2, для управления мощными симисторами. Нагрузка понижающий транс. 80 кВт. Запитываются симисторы двумя фазами, т.е. 380В. В типовых схемах БУСТ2 нет схемы подключения такого типа. Если подключить аналогично симисторной схеме однофазной, поменяв нейтраль на вторую фазу, будет работать?
Второй вопрос. ТРМ251 Использует два входа дублирующих. У нас один источник управляющего тока с пирометра. Что делать со вторым входом?