PDA

Просмотр полной версии : Не запускается НТП-1 от БП-04Б



garnalex
08.12.2013, 15:18
При подаче питания на БП04Б-Д2-24 (нагрузка НТП-1) происходят автоколебания напряжения.
Если отключить НТП-1 стабильное напряжение 24В. Удается запустить только при отключении-подключении НТП-1, причем это надо сделать несколько раз. В нормальном режиме ток нагрузки около 30мА. В режиме колебаний тестером ловил до 60мА.
Может быть большая входная емкость у НТП-1? Или БП на свалку?

Зоя
10.12.2013, 14:19
Проблему подтвердили. Будем разбираться в причинах такой работы.

garnalex
20.12.2013, 10:39
C каким БП гарантированно будет работать НТП-1 ?

Вольд
20.12.2013, 10:54
C каким БП гарантированно будет работать НТП-1 ?
С любым нормальным БП.

kolyan
20.12.2013, 15:45
Проблему подтвердили. Будем разбираться в причинах такой работы.

У меня, например, такой случай был с БП-60Б-Д4-24.
Запитал от него один прибор Агава АДИ с током потребления <=50 мА.
Месяц проработало нормально.
Затем шкаф с оборудованием выключили на месяц.
После подачи питания - автоколебания и мигание светодиода на передней панели.
Сброс питания ничего не дал.
Вылечилось так: отсоединил Агаву, дал БП поработать, присоединил обратно.
Пока работает.