Просмотр полной версии : МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
Подскажите реально ли, связать МСД-200 к которому подключены датчики к токовым входам по RS485 с компом, для получения данных через Конфигуратор МСД-200. МСД-200 подключен с одной стороны к ПМ01, с другой стороны ПМ01 подключен к преобразователю RS485-USB и далее в компьютер. Как необходимо сконфигурировать ПМ01 и МСД-200, чтоб была возможность получить файл с суточными показаниями МСД-200 и текущее значение через конфигуратор МСД-200
Рабиндранат
09.12.2013, 16:36
Реально.
В модеме, что с МСД настраиваете автоподъем трубки, в обоих модемах устанавливаете скорость 9600.
В конфигураторе МСД в настройках соединения выставляете модемное подключение.
Правда, стоит учесть, что связь будет по CSD, а => скорость максимальная 9600 и если архивчик большой, то будете качать его долго.