Добрый день!
Собственно вопрос состоит из двух частей:

1. Наблюдаю у себя на столе такую вещь, - после включения питания состояние выходов ПЛК соответствует их состоянию до выключения питания, т.е. перед выключением ПЛК запоминает своё состояние и восстанавливает его после очередного включения. Мне же требуется, чтобы после включения питания состояние выходов ПЛК всегда соответствовало логическому нулю. Помогите, где и какую галочку мне следует убрать?

2. Напротив, значение некоторых переменных мне желательно запоминать и восстанавливать. Опять же, как это можно сделать?

Alexandr
19.12.2013, 15:54
1. Возможно, при "выключении" вы недожидаетесь полного выключения (разряда ёмкостей).
Выключите контроллер и подождите 10-15 секунд, пока не погаснут индикаторы.
2. Храните информацию в энергонезависимых регистрах.

melky
24.01.2014, 17:48
PavelSpb отслеживайте состояние бита статистики Power status в Конфигурации ПЛК на нем добавить подэлемент.

Полное выключение произойдет после разрядки встроенного АКБ и однако не решает 1-й задачи автора топика.

amn
24.01.2014, 20:13
Посмотрите про безопасное состояние выходов в документации re_plc154_1596.pdf (http://www.owen.ru/uploads/re_plc154_1596.pdf) стр. 18.