Просмотр полной версии : создание "единицы" на выходе мву8 (релейный)
Подключил по 485 Мву8 (релейный) и Плк, соотвеьтственно настроил протокол модбас. На нём у Мву выхода представленны типа Word. Контроллер Мву8 видит. Какое значение на выход надо подать, чтобы реле переключилось? Подавал 1000, реле начинает щёлкать. С периодом оклоло секунды. При подачи числа больше 1000 ничего не происходит. Подскажите что делать? Может у кого то есть пример соединения Мву8 и Контроллера по модбасу.
Илья Глан
04.05.2008, 13:58
на выходы мву подаются значения от 0 до 1
при передачи 1 вообще ничего не происходит
Подключил по 485 Мву8 (релейный) и Плк, соотвеьтственно настроил протокол модбас. На нём у Мву выхода представленны типа Word. Контроллер Мву8 видит. Какое значение на выход надо подать, чтобы реле переключилось? Подавал 1000, реле начинает щёлкать. С периодом оклоло секунды. При подачи числа больше 1000 ничего не происходит. Подскажите что делать? Может у кого то есть пример соединения Мву8 и Контроллера по модбасу.
Для замыкания реле по протоколу модбас нужно подавать 1000. Если у вас реле щелкает, то хотелось бы увидеть ваш проект для ПЛК и конфигурацию мву. Посмотрите руководство по подключению ПЛК и МВУ по модбасу в этом топике http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
забыл задать ещё один вопрос. почему при конфигурировании в программе конфигуратор мву8, при опросе входа и установке на нём значения 1, реле единажды мигает, загорается лампочка авария и связь с прибором теряется.
это ошибка конфигурации, или прибор бракованный?
вот мой проэкт.
Для полноты картины нужен файл конфигурации МВУ.
Есть некоторые сомнения в работоспособности вашего МВУ. Чтобы это проверить, создайте пустой проект для ПЛК и попробуйте управлять вашим МВУ из него, подавая на выходы сигналы 0 и 1000. Если заработает, то вопрос к вашему проекту для ПЛК, что-то вы в нем не учли.
Еще один вопрос. ИП320 у вас работает как мастер или как слэйв? Какую версию конфигуратора ИП вы используете? Стабильно ли в этой системе опрашиваются другие модули?
В вашем проекте мву опрашивается в режиме by poll time. При этом вы из plc_prg зачем-то задаете команду на начало опроса (%QB8.2.0:=255; ). Это лишнее.
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.
Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.
Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?
Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..
для более оперативного диалога есть icq.
Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.
Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.
Ельцов Андрей
21.05.2008, 10:24
Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.
В конфигураторе, в дереве "Сетевые параметры прибора" есть параметр "Максимальный сетевой таймаут (сек)". Убедитесь, что его значение не равно 0.
Спасибо, исправил - заработало.