PDA

Просмотр полной версии : ПИД и Индукционный нагрев



Алекс2013
18.12.2013, 09:38
Плита на прессе имеет индукционный нагрев,регулировка температуры с ТРМ210.
Через какое то время плита намагничивается.
Подскажите пожалуйста в чем причина и как с этим бороться.

Ryzhij
18.12.2013, 11:54
Причина может быть только одна - наличие постоянной составляющей тока через катушку индуктора.
Не зная подробностей схемы советовать что-то невозможно.
Решение "в лоб" - поставить перед катушкой сильноточный реверсор и периодически его переключать - вряд ли Вас устроит ;)

У Вас ТРМ210 с каким выходом? Чем управляет? Тиристорным блоком?
Если так, то ищите проблему там.

Алекс2013
18.12.2013, 16:19
ТРМ210 с релейным выходом,управляет твердотельным реле.

Ryzhij
18.12.2013, 16:35
Вот и проверьте Ваше твердотельное реле.

Алекс2013
19.12.2013, 08:50
Твердотельное реле исправно, меняли на новое и даже пробовали переставить с других плит
эффекта никакого.При переводе ТРМ в режим двухпозиционного регулятора (откл. ПИД) намагничивание
пропадает.А ПИД хотелось бы оставить.

Ryzhij
19.12.2013, 09:42
Интересный эффект.
Получается, что в режиме ПИД выход каким-то образом ТРМ синхронизируется с сетью?
Наводок на датчике температуры нет? На корпус не замыкает?

AVF
19.12.2013, 10:10
Время, через которое происходит намагничивание стабильно?
Сильно изменяется при изменении П, И, Д - коэффициентов?

Алекс2013
19.12.2013, 13:16
Датчик температуры-термопара ДТПL, при замыкании должна появиться ошибка на ТРМ
Время ни кто не измерял.На этот эффект обратили внимание когда при размыкании плит
верхняя часть прессформы стала примагничиваться к плите.После начала эксплуатации
пресс больше 2-х недель проработал нормально.С составляющими П,И,Д никто не экспериментировал так
как проводилась автонастройка .

AVF
19.12.2013, 17:18
Полное отключение нагревателя от питающей цепи (разрыв проводов) снимает намагниченность?