PDA

Просмотр полной версии : Сп270 и 2 трм138. Нужна помощь!



SergeyZ
30.12.2013, 17:33
Здравствуйте!
Имеется 2 трм 138 и панель овен СП270
Необходимо увидеть все каналы на панели - текущие значения.
А также менять задания и уставки.
перелопатил литературй. Настроил трм - пока один. Записал парочку экранов в панель. Все адреса и настройки вроде учел. Но ничего не работает.
На панели "Потеря связи с адресом ХХ " и все тут.

Может У кого примерчик есть простенький - типа прочитать\записать значение в трм из панели. Дальше дело техники.

Заранее спасибо за помощь.

capzap
30.12.2013, 17:46
Не пробовали выложить свои наработки, чтоб специалисты указали Вам, в каких местах ошибаетесь

SergeyZ
31.12.2013, 08:44
Настройки трм138 PL-4:
1 - 9600
2 - 8
3 - no
4 - 1
5 - 8
6 - 8
7 - 0
8 - RTU

Настройки в панели.
11260
11261
11262

В регистре пробовали всевозможные адреса как в 16ричной системе так и в десятичной - все время ошибка связи.

Адрей
31.12.2013, 09:34
Настройки трм138 PL-4:
1 - 9600
2 - 8
3 - no
4 - 1
5 - 8
6 - 8
7 - 0
8 - RTU

Настройки в панели.
11260
11261
11262

В регистре пробовали всевозможные адреса как в 16ричной системе так и в десятичной - все время ошибка связи.
Адрес прибора попробуйте всегда с 16, второй прибор пока в сеть не подключайте, в СП270 сразу несколько значений на опрос не ставьте, начинайте с одного так как стоит одному регистру быть не точным как панель будет выводить вам ошибку.
Разрядность здесь не причем чтение идет в Word или DWord а уже в панели преобразуется.

SergeyZ
31.12.2013, 09:59
В общем ничего не меняется!
Какой бы адрес не ставили - потеря связи по этому адресу.
Количество опрашиваемых величин тоже ничего не дает - 1 она или 20 - все равно потеря связи.

Зато когда вешаем на коннектор на ИП320 с такими же настройками и читаем 3 регистра 1, 3 и 4, то на экран выводятся какие то числа и потери связи нет. При добавлении некоторых других регистров появляется потеря связи.

В СП270 так же не получается. С этими же тремя регистрами все равно потеря связи.

SergeyZ
31.12.2013, 13:50
Ип320 Заводской номер 15509121102339393 Б12-024192 2012

СП270 20592130402120580 Б13-008373 2013

А читает в ИП и СП из одних и тех же регистров.

SergeyZ
03.01.2014, 14:36
Пробовал подключать ИП320 - ввожу адреса регистров как написано в мануале - показывает только нули, хотя и потери связи нету.
А СП270 не работает вообще - пробовал и с ПЛК и с панелькой связывать - "Потеря связи".

Дайте пожалуйста какой нибудь примерчик простой как из ТРМ138 вытянуть пару значений с помощью ИП320?

capzap
03.01.2014, 15:17
Пробовал подключать ИП320 - ввожу адреса регистров как написано в мануале - показывает только нули, хотя и потери связи нету.
А СП270 не работает вообще - пробовал и с ПЛК и с панелькой связывать - "Потеря связи".

Дайте пожалуйста какой нибудь примерчик простой как из ТРМ138 вытянуть пару значений с помощью ИП320?

нули могут быть по причине "перевернутых" байт, если речь о реалах. Кстати в прошлом году я намекал не о скринах, а о самих проектах, было бы гораздо легче помогать

SergeyZ
03.01.2014, 16:53
С ИП320 разобрался - все работает - была ошибка в мануале на ТРМ.
Читает все температуры и меняет уставки. Пока правда только в одном ТРМ.
Завтра попробую из двух читать.

Попробовал те же адреса и настройки на СП270 - ничего не получается - "потеря связи".

СП270 пока не побеждена:mad:

Предлагайте ???

SergeyZ
04.01.2014, 10:17
Все заработало на СП270 - я ступил.
Оказалось то кабель 485 совсем другой чем на ИП320! ;)

SergeyZ
04.01.2014, 10:17
Всем спасибо за поддержку!