PDA

Просмотр полной версии : Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК



kolyaz
09.01.2014, 16:01
Заранее прошу не пинать ногами!
Только начинаю осваивать Modbus и OPC
Ситуация такая не могу настроить связь между пр114 и ПК , связка такая
пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК ,порт открывается (com7) ,а связи нет (Превышение тайм аута)
Чтобы хотя-бы опросить первый вход реле
Прочитал на форуме тонны информации так не чего конкретного не нашёл
Хотя как я понял некоторым это удалось даже со SCADA Trace Mode ,
Хочу сделать так пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<-> Trace Mode ПК
Если кто откликнется буду очень благодарен ,чувствую истина где-то рядом.

capzap
09.01.2014, 16:11
Характерно для нашей страны,понаставят кучу прокладок,а потом пытаются решить проблемы,Вам на этапе отладки обмена ОРС сильно нужен? Так то он требуется сменить незнакомый протокол для ПО,на универсальный,а в Вашем случае где искать причину даже непонятно

kolyaz
09.01.2014, 16:32
Само по себе реле работает , нужно чтобы работа отображалась на экране компьютера

XopHeT
09.01.2014, 16:35
а) после того, как залили программу в ПР и подключили ПР-МИ485 нужно питание ПРки передернуть т.е. перезагрузить прибор
б) если не получится - настройки ПРки приложите, посмотрю (программу).
в) capzap вы не правы, какая разница читает он при помощи OPC на этапе отладки, или любой другой программой?

capzap
09.01.2014, 16:37
Ну и, у Вас был опыт работы с орс? Для того что на ПК отобразить инфу, можно сразу использовать визуализацию поддерживающую модбас,трейс в том числе это умеет

kolyaz
09.01.2014, 16:43
Ну и, у Вас был опыт работы с орс? Для того что на ПК отобразить инфу, можно сразу использовать визуализацию поддерживающую модбас,трейс в том числе это умеет
Если у вас есть готовый шаблон под ТМ буду очень благодарен

kolyaz
09.01.2014, 16:49
Перезагружать пробывал.
Проект на стадии разработки, но рабочий, вот смотрите

capzap
09.01.2014, 16:52
У меня собственная визуализация, а Вам можно с этого начать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15721&highlight=trace+mode
Поиск много тем дает,не знаю почему Вы ни чего не нашли

kolyaz
09.01.2014, 17:04
Читал я эту тему ,опять ни какой конкретики ,у человека из темы хоть связь была , у меня ее нет
Для начала перед тем как лезти в ТМ решил на ОРС потренироваться ,а связь настроить не могу,вероятно что то напутал с адресами-вот мой вопрос .

capzap
09.01.2014, 17:08
И в какой системе исчислегия задаете адреса? В таблице лоджика насколько помню даны 16-ричные адреса

kolyaz
09.01.2014, 17:14
Я так понял пр110 и пр114 практически идентичны (по крайней мере что касается дискретных) шаблон пр110 взял у ROVKI пробывал подгонять под своё
Поэтому адрес регистра 1го входа 0х0100 256

capzap
09.01.2014, 17:18
В регистр помещается 16 дискретных сигналов, какой функцией читаете начнем с этого, если колсы то там адресация другая

kolyaz
09.01.2014, 17:34
Holding_Registr
см файл на старте топика

kolyaz
09.01.2014, 17:43
при запуске ОРС связь на пр-ми485 изредка моргает,на пр114 вообще отсутствует

rovki
09.01.2014, 18:03
А эту читали тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12004 ,прежде чем свою создавать

kolyaz
09.01.2014, 18:11
Да читал три раза, а прибор всё равно молчит

rovki
09.01.2014, 18:20
Настройки ПР дайте (сетевые)

kolyaz
09.01.2014, 18:23
уже начинаю грешить на пр-ми тх есть а rx нету

kolyaz
09.01.2014, 18:25
com7 9600-8-нет-1

kolyaz
09.01.2014, 18:26
пробывал выставлять 115200 ни какой реакции

kolyaz
09.01.2014, 18:41
а вот print screen 11321

rovki
09.01.2014, 18:42
Дайте принтскрин СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕтРЫ ПР в овен лоджике ....

kolyaz
09.01.2014, 18:53
ловите 11322

kolyaz
09.01.2014, 18:55
кажется я начал понимать

kolyaz
09.01.2014, 18:58
Очеееень мега огромное спасибо !!!!!!!!!
Ёще бы в ТМ шаблон дали

kolyaz
09.01.2014, 18:59
Прибор ожил
ошибка была в адресе прибора и кол-ве стоп-бит
16
1,5
Ещё раз спасибо

rovki
09.01.2014, 19:13
С этого и надо было начинать (адрес ПР) и темы не плодите...

kolyaz
09.01.2014, 19:19
С этого и надо было начинать (адрес ПР)
Кто бы знал что он 16 и что это в лоджике надо было смотреть

rovki
09.01.2014, 19:23
Так в сети каждое устройство имеет свой адрес .А где же еще смотреть адрес слейв устройства- ПР ,как не в овен лоджике(он по умолчанию 16).Можно и в ОПС (мастере) поменять адрес на 16 .

КПД-1
18.06.2014, 18:51
Подскажите, кто-то пробовал сканировать аналоговые входы ПР114 с помощью ОПС? Какой результат? Поделитесь, плиз.

alex2k3
01.08.2014, 17:37
Здравствуйте. У меня тоже появилась проблема со связью ПР114 со СМИ1 через ПР-МИ485.
Сделал проект, ПР114 управляет двумя двигателями Вкл/Выкл, по команде опреатора. На 2-х СМИ1 выводились значения таймеров и аналоговых входов. Всё работало, пока не написал макрос для пересчета значения 2-х аналоговых входов. В симуляторе всё работало отлично. И считало правильно, входные(8 шт), выходные(2 шт) данные представлены типом с плавающей точкой. Для вывода в СМИ1 Результат сохранял в сетевых выходах (Целочисленные), через функцию "ToInt". Макрос писал на одном компе, потом экспортировал и импортировал на тот с которым ранее работал с ПР114. Импортировал макрос в уже рабочий проект, подцепил входа/выхода. Залил в ПР114, загорелась красная лампочка "Авария". Хотя OwenLogic ни на что не ругнулся. Смотрел, смотрел, короче пришел к выводу, что нужно Закрыть редактор, импортировать макрос, сохранить проект, закрыть/открыть редактор, убедиться, что всё на месте и попробовать залить. Вроде, помогло, "Авария" не загорелась, данные на СМИ1 отображались, но только один выход макроса, второй показывал ноль. Хотя в симуляторе, были вычесленные значения выходов, совпадали с вычислениями на бумаге, после "ToInt" - так же был ожидаемый результат. Но на СМИ1 были одни точки(...) Второй выход отображался корректно и совпадал с расчетным. На всякий случай результат первого выхода поделил на 1000, вдруг, вычисленное число слишком длинное и не умещается на СМИ1. Вроде, так и получилось, хотя в симуляторе до деления результатом было целочисленное, четырёхзначное число. Странно. Результат вычислений, который появился на СМИ1 не совпадал с вычесленным на бумаге и с симулятором при тех же входных переменных. При попытках разобраться почему, периодически на ПР114 загоралась "Авария", лечилась перезаливкой проекта после сохранения и закрытия/открытия конфигуратора. Иногда после нажатия на кнопку "Сохранить" звездочка (сообщающая о наличии различий между сохранённой версией и редактируемой) не исчезала, ни для макроса, ни для проекта, в котором он вызывался. Почитал про лампочку "Авария", рекомендация - обновить встроенное ПО. Что и сделал по итоговым инструкциям в соседней ветке, с джампером. Процедура прошла успешно, судя по сообщению конфигуратра. Но связь между СМИ1 и ПР114 пропала. Вижу, что лампочка на ПР-МИ485 моргает - это запросы мастера сети, а на ПР114 не моргает. Проверил всё, соединительный кабель, адреса, скорости, стоповые биты и биты чётности. Всё равно нет связи. На что грешить не знаю и что сделать не знаю. Собираюсь взять у знакомых портативный мультиметр и посмотреть со стороны ПР114 наличие сигналов на входе RX, от TX ПР-МИ485. Кто, что может посоветовать? Является ли это гарантийным случаем?

alex2k3
02.08.2014, 15:00
Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(

capzap
02.08.2014, 15:34
Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(

телепаты не просто в отпуске, а по состоянию здоровья не могут читать мысли. Проекты где?

alex2k3
02.08.2014, 16:35
https://yadi.sk/d/wHCIwnMpYuLub

Уровень сигнала TX +3.8В
Со стороны ПР114 есть +24В и +5В
Со стороны ПР-МИ485, на кабеле вместо +24В - 0В, вмсто +5В - +3,8В. Видимо что-то с разъёмом RJ12 на ПР114.

capzap
02.08.2014, 16:45
Осциллографом вижу, что запросы от ПР-МИ485, есть, но ПР114 не отвечет. В очередной раз проверил адреса, скорость, бит чётности, стоповый бит, всё в норме. кабель проверил, заменил. Результата нет(

ээээээ, как бэ по поводу адресов я не совсем уверен что все проверено, вот смотрю ПР114 в качестве слейва имеет адрес 16, смотрю проект СМИ1_1 адрес источника 1, вчем подвох?

alex2k3
02.08.2014, 16:51
А, ну прошу прощения, это я экспериментриовал. На самом деле у ПР114 адрес: 1. Это я пробовал, на СМИ1 установить адрес ПР114, 16. Но, результата не было.

Netmas
07.08.2014, 00:37
У Овена слабое звено это кабель, прозвонить нужно!!!

alex2k3
20.08.2014, 20:56
В общем, дело не в кабеле. Проверил ПР-МИ485 с другим ПР114 и со своим кабелем (моим) - работает. Со стороны ПР114 +5В и +24В присутствуют, осциллографом данные вижу, которые приходят от ПР-МИ485 (уровень 3,8В, не знаю какой уровень должен быть). Получается, что проблема в прошивке ПР114, т.к. по одному и тому же каналу связи передаются данные и для прошивки ПР114 и для обмена с ПР-МИ485 (ПР114 - прошивается), но на запросы от ПР-МИ485 не отвечает. Даже лампочка не моргает. Попробовал обновить прошивку до уровня поставляемой на диске с ПР114, не помогло. Если кто знает подскажите, какой уровень сигнала должен быть на TX-ах ПР114 и ПР-МИ485? Что еще можно проверить?

alex2k3
02.09.2014, 19:18
Продавец сообщил, что это гарантийный случай. Т.к. сами наступали на эти же грабли. Показали свой лист "гарантийного осмотра", написано, что-то вроде: "Перепрошивка коммуникационного модуля, настройка". Выдали новый ПР-114.