PDA

Просмотр полной версии : Программный доступ к напряжению батаррейки



Serrk
10.01.2014, 12:18
Проясните пожалуйста. В СПК 107(207) , стоит ионистор или батарея?
1 Есть ли программный способ контролировать напряжение батареи?
2 Если нет, то какой ресурс у батареи и есть ли доступ к ней для замены?
Сам вскрывать пока не хочу, гарантия наверное пропадёт.
Системное время для меня важно, если сбой часов, возможны материальные убытки.

lar
10.01.2014, 12:44
СПК207. Литиевая батарейка над тумблером
11334

Serrk
10.01.2014, 13:25
Тогда, как её напряжение программно измерять, чтоб не прощёлкать остановку часов. Не заводить же на неё концы аналогового входа?

XopHeT
10.01.2014, 17:51
на данный момент, на сколько мне известно, доступ к батарейке из CodeSys не реализован, как и из Linux.
и, если честно, на вряд ли это реализуемо т.к. во время работы аккумулятор заряжается, и померяв напряжение на нем мы всего-навсего получим зарядное напряжение.

Александр Приходько
10.01.2014, 17:58
Доступ к аккумулятору для измерения его заряда в СПК не реализован ни программно ни аппаратно.
Часы можно убить и кучей других способов, например кривыми руками обслуживающего персонала.

Если нужны 100% часы - берите СПК2хх и делайте синхронизацию времени по сети.

capzap
10.01.2014, 18:21
можно через putty набрать команду cat /proc/acpi/battery/BAT0/state если работает, то можно что то замутить с записью вывода команды во временный файл, дальнейшее его чтение и вычисление значения заряда

lara197a
10.01.2014, 20:27
Там по моему все же батарейка а не АКБ.
У меня на ПЛК73 проработала 3 года.
Проблема проявилась только в сбросе часов после снятия питания.
По ретайн не заметил, но специально не тестил. Хотя несколько параметров было.
Вроде бы сохранялись.

lar
10.01.2014, 21:39
Так я писал, что батарейка

Serrk
11.01.2014, 17:25
Значит нужно спк держать всегда включенным, для увеличения срока службы батарейки?
А через 3 года поменять её на ионистр, и стараться не выключать питания, блок питания спк вытержит ли?

Александр Приходько
11.01.2014, 20:07
Коллеги, я уже дал ответ на ваши вопросы.
В СПК установлена батарейка.
Измерение ее заряда не предусмотрено.

Гарантия на батарейку 5 лет.

Александр Приходько
11.01.2014, 20:10
Более того.
Если часы слетают, то это легко определить.
Они устанавливаются в 1970 год.

Если время сверх важно, делайте синхронизацию времени!!!
Это единственный и гарантированный способ.

В ПЛК часы может убить даже оператор, если они будут предусмотрена коррекция с дисплея.

Логвиненко Андрей
25.08.2014, 08:42
Коллеги, я уже дал ответ на ваши вопросы.
В СПК установлена батарейка.
Измерение ее заряда не предусмотрено.

Гарантия на батарейку 5 лет.
Есть в наличии 4 панели СПК105, закупались в разное время, но дата выпуска у всех - февраль 2014г.
При отладке программ обнаружил, что после выключения питания сбрасывается время у трех панелей.
Проверил элементы питания, у одной ( у которой часы идут нормально) напряжение - 2,3В , у остальных - около нуля.
Так что на счет гарантии?