PDA

Просмотр полной версии : Помер ПЛК73



приборист
21.01.2014, 14:59
Добрый день.
Осенью приобрели ПЛК73 и установили заказчику.
В момент наладки выяснилось что не работает один из аналоговых выходов (0-10в)
Оставили до лучших времен, из-за необходимости запускать производство. (Теплицы для выращивания грибов)
Сегодня позвонил заказчик и сообщил о том, что контроллер сдох.
Напряжение приходит, контроллер молчит, подсветка не горит, экраны не показывают.

Какие могут быть варианты решения этой проблемы?
Я понимаю, что необходимо нести ПЛК в ремонт. Но это затянется на месяц-полтора (отдать дилеру, тот отправит в Мск, там ремонт, отправка назад)
Сроки очень сильно поджимают.
Есть ли какие то варианты?

Как то - отнести к местным радиолюбителям, может смогут что-то сделать. :confused:

Ryzhij
21.01.2014, 15:16
А какие тут варианты могут быть?
Ставьте вместо контроллера резисторы на задание и в ручном режиме, чтоб не выморозить всё.
Тем временем определяйтесь с вариантами замены.

PS
Первый "звоночек" у Вас был ещё в октябре - вот интересно, о чём и чем Вы всё это время думали?

PPS
Конкретную модификацию своего ПЛК73 указали бы, может кто взаймы даст...

Валенок
21.01.2014, 15:31
Ryzhij сказал главное. А перед заменой схему подключения бы и внешние условия посмотрели (свежая сварка например рядом) - а то вдруг опять на бис

Alex_rem
21.01.2014, 15:34
Добрый день!
Вероятно сгорел предохранитель. Аккуратно снимите крышку ПЛК и мультиметром прозвоните элемент FU1 (установлен рядом с клеммой питания), если предохранитель сгорел, т.е. мультиметр показывает обрыв, то замените его. В ПЛК73 используется предохранитель ВП4-3 1А/250В.

приборист
21.01.2014, 16:40
А какие тут варианты могут быть?
Ставьте вместо контроллера резисторы на задание и в ручном режиме, чтоб не выморозить всё.
Тем временем определяйтесь с вариантами замены.

PS
Первый "звоночек" у Вас был ещё в октябре - вот интересно, о чём и чем Вы всё это время думали?

PPS
Конкретную модификацию своего ПЛК73 указали бы, может кто взаймы даст...
В ручном режиме все запустили, работает.
Но в связи с массовой экономией - работают в слепую. (Показания были на ПЛК и на Скаде)

Звоночек был, и настаивали на гарантийном ремонте. Но желание заказчика как известно ...
Модель ККККУУУУ и есть в наличии, так что единственный выход - покупать новый, а этот в ремонт. (И отремонтированный оставить как резерв для таких ситуаций)


Добрый день!
Вероятно сгорел предохранитель. Аккуратно снимите крышку ПЛК и мультиметром прозвоните элемент FU1 (установлен рядом с клеммой питания), если предохранитель сгорел, т.е. мультиметр показывает обрыв, то замените его. В ПЛК73 используется предохранитель ВП4-3 1А/250В.
Вот за это спасибо, попробуем.