PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ-1 после выключения питания не работает ПИ-регулятор



RomAl
27.01.2014, 12:07
Используем ПЧВ-102-1К5В в схеме для повышения и стабилизации давления воды в цехе.
В схеме кроме ПВЧ, трёхфазный насос VILO, обратная связь для ПИ регулятора: датчик давления 10 бар с токовым выходом.
Запрограммирован был по образцам приведённым в Руководстве по проектированию (Разделы: Поддержание заданного давления,
"Спящий режим". После мучений и экспериментов регулятор заработал и поддерживает давление в сети 3.5 бара уже почти 2 месяца.
Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
и поддерживает давление. В чём тут дело?

Трофимов Артем
27.01.2014, 15:11
после выключения питания частотник не регулирует, если значения на входе аналогового входа не изменились больше чем на 10% при коэффициенте усиления = 1, для уменьшения данного порога увеличьте коэффициент ( например 3..4).
Также модно предпринять хитрый ход со встроенным реле ПЧВ и ПЛК. по включению питания сделать задержку ( например в секунду) и замкнуть реле, а через реле провести линию от датчика до аналогового входа ПЧВ.

RomAl
27.01.2014, 16:40
после выключения питания частотник не регулирует, если значения на входе аналогового входа не изменились больше чем на 10% при коэффициенте усиления = 1, для уменьшения данного порога увеличьте коэффициент ( например 3..4).
Также модно предпринять хитрый ход со встроенным реле ПЧВ и ПЛК. по включению питания сделать задержку ( например в секунду) и замкнуть реле, а через реле провести линию от датчика до аналогового входа ПЧВ.

У нас уже был подобран коэффициент (пропорциональный) и он равен 2 и менять его не хочется, да и как понял это не гарантирует успех. Попробуем трюк с реле. Значит если правильно понял, аналоговый вход надо подключать с задержкой.

puma_59
30.01.2014, 11:39
У меня такаяже проблема с ПИД регулятором, не работает после сброса питания, а после изменения настройки "время интегрирования" все работает как часы.
Пробывал трюк с реле временем, пробывал замену на аналогичный ПЧВ (не помогает), мерел ток на клемме 60 как цифровым мультиметром, так и в параметре 16-64 (во время пуска ток меняется от 4 до 16ма, что намного больше 10%). Так что проблема остается открытой.

СВЗ
30.01.2014, 12:50
Было что-то похожее, но на разомкнутом контуре, с заданием через потенциометр ЛПО. После очередного выключения/включения сетевого питания ПЧВ перестал реагировать на изменение задания и постоянно выдавал минимальную частоту (20 Гц). Проверка и переустановка параметров из ЛПО не помогали.
Чисто интуитивно изменил пар.4-10 (направление вращения двигателя) с 1 (против Ч.С.) на заводской 0 (по Ч.С.) с перефазировкой на двигателе. Все стало ОК, как бабушка отшептала!

puma_59
31.01.2014, 08:04
Попробовал изменить параметр 4-10 (было "0" поставил "1") и поменять фазы на двигателе. ЧП вообще отказался крутить двигатель в ручном режиме, хотя на сколько я понимаю он должен выдавать частоту в пределах параметров 4-12 4-14 в независимости от направления вращения.

По самые по...
06.02.2014, 16:31
Используем ПЧВ-102-1К5В ...
Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
и поддерживает давление. В чём тут дело?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16581&p=130241&viewfull=1#post130241