PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 308 светодиоды портов (опрос ИМ2300)



Upss!
28.01.2014, 13:57
Вопрос следующий. Написана программа опроса теплоэнергоконтроллера ИМ2300 по протоколу ModBus RTU. Опрашивая портами P5 либо P6 получаю достоверные данные, светодиод при опросе мигает зеленым. Меняя в программе номер порта на 7 либо на 8 получаю не верные значения и светодиод при опросе начинает мигать то зеленым то оранжевым. В чем может быть дело?

IVM
28.01.2014, 16:25
А зачем тебе порты менять, какой в этом кайф ?

Upss!
30.01.2014, 09:00
А зачем тебе порты менять, какой в этом кайф ?
Заметил следующее, данная проблема появляется при снятии питания с контроллера, без разницы какой порт.

TATARin
06.02.2019, 14:12
Мужики! Такая проблема - сажу на один канал RS485, ИМ2300 - 4шт и ОВЕН МВ110 - 3шт. Опрашиваю ИМ2300 в IMprogram - "пишет канал занят". Отключаю МВ110, ИМ2300 опрашиваются. Как организовать? ПО в ПЛК менять нельзя.

TATARin
06.02.2019, 14:14
Опрос идёт через MOXA Nport5150.