PDA

Просмотр полной версии : Потеря retain



zendo057
07.02.2014, 21:19
После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
ПЛК и панель новые.

lara197a
07.02.2014, 22:03
У видимо села батарейка. Нужно заменить.
Или умер АКБ.

petera
07.02.2014, 22:32
После трехнедельного простоя переменные retain уставки таймеров, заданные из ИП320 как корова языком слизала.Это нормально?
ПЛК и панель новые.
Ну вот, а когда я сказал, что храню все настройки(уставки) в энергонезависимой памяти панели http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16554&p=128369&viewfull=1#post128369
ТО

Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.

Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
По любому все решается ремонтом ПЛК .
И безо всяких исходников .
Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .
Так может я все таки прав?:)

amn
07.02.2014, 22:42
Сейчас Sergey666 напомнит очередной раз про аккумулятор от мобильника :)

alexx751
07.02.2014, 23:29
Удивительно...несколько лет производится откровенно бракованное изделие и все эти годы его покупают и пытаются победить. Прямо фантасмагория какая-то.

Sergey666
08.02.2014, 00:09
Petera !!! Привет , amn тоже , какая такая память энергонезависимая в ИП 320???
Я на системы АСУ-ТП поставляемые ставлю гарантию (нашу , не Овенскую) 2 года . В основном ПЛК 100 , просто вы не умеете его готовить...

У Фаствелла Ретайн тоже на аккумуляторе , только он 3х вольтовый ... ну и сборка скорее всего тайваньская .
Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так:mad: ... кто как:(

petera
08.02.2014, 01:03
Есть проблема , есть решения они все на форуме , чего копья ломать ???... В производителя все уже и так:mad: ... кто как:(
Только жаль, что проблемы возникают в самый неожиданный момент, когда их не ждешь:(
Если это намек на то, что уставки нужно сохранять в своем файле, то вот здесь пример того, что не только ретайн переменные слетают, а и вообще самопроизвольно могут удалиться файлы (любые) из ПЛК в момент включения, при монтировании файловой системы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14536&p=105815&viewfull=1#post105815
11785
11786
А кто бы мог подумать, что такое может быть?
Или как можно было догадаться заранее, что при хранении ПЛК при низкой температуре программе в нем приходит "кирдык" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14536&p=129096&viewfull=1#post129096, причем проблема обнаружилась случайно. Если бы не помог Дед Мороз, то ни в жизнь не догадался, что такое может быть.
И какую дать гарантию на свое оборудование, если оно доедет к потребителю уже без программы.
Так что копья ломать нужно!

Евгений_Томск
08.02.2014, 15:37
Получается,чем надежней мы все пытаемся делать свои системы,тем больше понимаем что все данные "временны".
Иногда кажется что справочник по транзисторам 1980года или любая другая книжка хранит переменные в виде констант и
вписанные когда-то карандашём "ретайны" гораздо лучше и надёжнее чем любой электронный или облачный девайс.
А негарантированное хранение файлов в ПЛК на протяжении нескольких лет - это конечно большая проблема.
Тоже сталкивался.Было бы хорошо,если производитель надёжно защитил эту область памяти от несанкционированной
записи,добавил возможность видеть количество оставшейся свободной памяти,а то действуем вслепую,не зная ,когда и что
переполнится.

Sergey666
08.02.2014, 15:57
И , как в песне,- "Никуда , никуда мне не деться от этого".
Года 3..4 назад на макаронном производстве умер Сименс , который там всем управлял . Семен был стар , все сименсятники предлагали замену оборудования и простой производства 2..3 месяца . Полный абзац , причина та-же крякнула батарейка и усе капут программе , капут данным , капут производству.
Чем кончилось не в курсе ... но дешево точно не отделались .

Поэтому заказчикам оставляю файлы программы для заливки в ПЛК (вдруг кирдык , а я далеко) , периодически копировать из ПЛК файлы Ретайн . Процесс не сложный ... , но полезный .
Хотя настройки в основном при пусконаладке вводятся , потом они в основном не меняются.
Короче соломки при желании можно подстелить .

Boris_K
11.02.2014, 10:45
Так retain-переменные хранятся в энергонезависимой памяти, а записываются туда в том случае, если отключилось питание ПЛК, и время аварийной работы от аккумулятора подходит к концу. Если retain терялись бы сразу при отключении аварийного питания, было бы понятно что проблема в аккумуляторе, а тут выходит они исчезают уже во флеш-памяти через 3 недели. Странно. Сам факт потери действительно происходил не раньше?