Всем привет.
Вынужден настраивать систему отопления и гвс небольшого здания, с овеном столкнулся первый раз. С контроллером работают КЗР отопления danfoss аме 20 и КЗР ГВС аме 23. С подключением датчиков разобрался, все работает корректно, с КЗР - тупик..., не уверен что правильно подключено и не запускается режим АНР.
Привода подключены следующим образом - SN, SP питание от внешнего трансформатора 24 В, клемма Y подключена к "+" ЦАП2 (ГВС) / ЦАП4 (Отопл.), клемма X к "-" ЦАП 2/4. Датчики положения заслонок отключены в контроллере.

Приводы не работают, точнее просто уходят в закрытое положение и все, когда пытаюсь запустить АНР, ввожу код 168, подтверждаю, далее выбираю ДА, пуск - ничего не происходит, выкидывает опять в меню машина состояния.

Выручайте))

Wildelectric
17.02.2014, 21:45
Судя по схеме Х это ВЫХОД схемы управления КЗР. Вам надо подать 0-10в (+) на Y ОНОСИТЕЛЬНО SN (-)

А сейчас на входе Y 0 вольт, вот он и уходит в 0.

Алексей ПМ
18.02.2014, 08:20
Всем привет.
Вынужден настраивать систему отопления и гвс небольшого здания, с овеном столкнулся первый раз. С контроллером работают КЗР отопления danfoss аме 20 и КЗР ГВС аме 23. С подключением датчиков разобрался, все работает корректно, с КЗР - тупик..., не уверен что правильно подключено и не запускается режим АНР.
Привода подключены следующим образом - SN, SP питание от внешнего трансформатора 24 В, клемма Y подключена к "+" ЦАП2 (ГВС) / ЦАП4 (Отопл.), клемма X к "-" ЦАП 2/4. Датчики положения заслонок отключены в контроллере.

Приводы не работают, точнее просто уходят в закрытое положение и все, когда пытаюсь запустить АНР, ввожу код 168, подтверждаю, далее выбираю ДА, пуск - ничего не происходит, выкидывает опять в меню машина состояния.

Выручайте))

назначение клемм кзр:
SN - питание ("масса 24в переменного напряжения")
SP - питание ("+24в переменного напряжения")

1 - закрыть
3- открыть
на эти клеммы подается "масса 24в переменного напряжения" через реле контроллера, в случае, если применяется релейное регулирование (1 реле в контроллере - "+", 2 реле - "-").

Y - управляющий сигнал 4-20мА или 0-10в. применяется при плавном регулировании кзр.

X - выход 0-10в НА ДУБЛИРУЮЩИЙ кзр, либо внешнее иное исполнительное устройство. например, если одного кзр мало по производительности, и у Вас стоят 2 параллельно. полагаю, этот вывод Вам не нужен.

итого: если управляете через реле - используйте клеммы 1 и 3, если аналоговое регулирование - Y. что именно используется - смотрите сами, Вы же не указали, какая у Вам модификация трм.

Wildelectric
18.02.2014, 10:25
ТРМ-132М руоуор.01 топикастер указал. у него 0-10в выход.