PDA

Просмотр полной версии : БУСТ2 то работает, то нет?



Андрей007
17.02.2014, 11:00
Здравствуйте!
Использую БУСТ2 для управления 3х фазного нагревателя 10кВт при помощи симисторов.
Тип симисторов ТС242-80. Кстати не могли бы подсказать они подходят для БУСТ2?
В течении двух месяцев система работала исправно и без каких-либо нареканий, но
как-то утром при включении нагрева ни какого нагрева не началось.
Вкл/выкл питание приборов раз 5 после этого нагрев пошел.
Выявил следующую закономерность: когда нагрев не начинался БУСТ2 издаёт переодический хриплый звук,
при этом сразу скажу, что красная кнопка не моргала, горел индикатор работа, проценты нагрузки на БУСТ2 постепенно возрастали.
После нескольких перезагрузок БУСТа2 он начинал издавать характерный слабо гудящий звук работы и нагрузка появлялась.

Вольд
17.02.2014, 11:02
Кирдык твоему БУСТ пришел.

Андрей007
17.02.2014, 11:20
А причина какая может быть?
Ну тогда почему он всё же включается периодически?

Вольд
17.02.2014, 11:22
А причина какая может быть?
Это только вскрытие может показать.

XopHeT
17.02.2014, 12:29
Здравствуйте!
Использую БУСТ2 для управления 3х фазного нагревателя 10кВт при помощи симисторов.
Тип симисторов ТС242-80. Кстати не могли бы подсказать они подходят для БУСТ2?
В течении двух месяцев система работала исправно и без каких-либо нареканий, но
как-то утром при включении нагрева ни какого нагрева не началось.
Вкл/выкл питание приборов раз 5 после этого нагрев пошел.
Выявил следующую закономерность: когда нагрев не начинался БУСТ2 издаёт переодический хриплый звук,
при этом сразу скажу, что красная кнопка не моргала, горел индикатор работа, проценты нагрузки на БУСТ2 постепенно возрастали.
После нескольких перезагрузок БУСТа2 он начинал издавать характерный слабо гудящий звук работы и нагрузка появлялась.

Отправляйте в ремонт, с прибором вложите описание неисправности и попросите уточнить причину неисправности. Дистанционно Вам не подскажут.

Андрей007
17.02.2014, 14:14
Самое интересное в этой истории что прибор с этой проблемой в ремонте побывал!
И там проблему не нашли. Сказали, что прибор исправен.
Почему он так работает они не поняли и подсказать ничего не смогли.

Вольд
17.02.2014, 14:22
Самое интересное в этой истории что прибор с этой проблемой в ремонте побывал!
И там проблему не нашли. Сказали, что прибор исправен.
Почему он так работает они не поняли и подсказать ничего не смогли.
Очень интересная история.

Alex_rem
24.02.2014, 17:38
Андрей007, привозите симисторы и БУСТ в сервисный центр, попробуем подключить их в нашей лаборатории.

Андрей007
26.02.2014, 19:25
Спасибо! Разобрались в чём дело было.
В сервисном центре ошибку так и не смогли идентифицировать и классифицировать, написали в заключении
"Плавающая неисправность" Во как!
Оказалось, что монтажник плохо подсоединил основную нейтраль, и по тому при щелканье
большого контактора провод то касался клеммы, то нет. Получалось на прибор шло последовательное соединение двух фаз.
Которые и попортили приборы, странно только то, что в сервисном центре не смогли найти поломку.
Они просто заменили плату и неисправность пропала.
Вот такие дела.