Просмотр полной версии : СПК107 ( visualization ) - Проблемы с сенсорной панелью



iAHTOH
19.02.2014, 10:59
Доброго всем!

Прошивка: v3.302 ( перепрошил сам после покупки с 3180 )
Таргет: v3.5.3.40

Возникли проблемы с вводом с сенсорного экрана. Причем сам сенсор однозначно работает т.к. можно попасть с помощью него в режим конфигурации.
А вот любое загруженное ПО не отвечает на сенсор.
При перезагрузке в самом начале появляется курсор, но после касания экрана он пропадает и больше никак не реагирует.
Пока все в настройке на столе и управление через CODESYS или через браузер http://10.0.6.10:8080/webvisu.htm
Но хочется управления с экрана. В чем может быть проблема и как ее устранить?

ЗЫ. После покупки прибора все работало . Скорее всего перестала работать после перепрошивки (не обратил внимания). Откатывать назад пока не пробовал.

Мурат Ахриев
24.02.2014, 10:51
Добрейшего!

После обновления прошивки слетела калибровка , во время загрузки СПК(после подачи питания) на экране появиться белая надпись на черном фоне, длительное нажатие на экран(более 3 сек) приведет вас в меню калибровки экрана.

iAHTOH
26.02.2014, 13:40
Спасибо!
Перепрошил еще раз. Провел калибровку. В данный момент все работает.

Андрей Анненко
03.02.2021, 12:04
СПК1хх [М01] и ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D.
Есть ли возможность их связать c помощью Modbus RTU или Modbus TCP.
Если есть возможность, отправьте, пожалуйста примеры.

Евгений Кислов
03.02.2021, 12:15
СПК1хх [М01] и ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D.
Есть ли возможность их связать c помощью Modbus RTU или Modbus TCP.
Если есть возможность, отправьте, пожалуйста примеры.

Добрый день.
Такая возможность есть, но примеров, к сожалению, нет.
Общая информация по Modbus доступна в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modbus_v2.0.pdf