Добрый день.
Есть датчик давления ПД 100, плк 160 и пчв - не овен.
Возможно ли размножить сигнал на плк и пчв, как это сделать?
Нашел на форуме такую схему

smk1635
19.02.2014, 16:36
И что смущает ? Схема верная. Только шунтирующие резисторы могут быть не обязательны. От оборудования зависит.

ASo
19.02.2014, 16:39
Только у приборов может оказаться общий минус.

AVF
19.02.2014, 23:41
Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).

Ryzhij
20.02.2014, 05:20
А по сети из ПЧВ забрать значение не получится? Обязательно аналоговый вход на ПЛК занимать?

petera
20.02.2014, 06:25
Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).
Правильно, так и нужно сделать.
ПД100--> аналоговый вход ПЛК, аналоговый выход ПЛК --> на вход ПВЧ. А в программе ПЛК выполнить Aout:=Ain.

capzap
20.02.2014, 07:21
Насколько я знаю можно и наоборот, с аналогового датчика подать на соответствующий вход пчв и с аналогового выхода частотника далее на плк, этот вариант сократит использование kaналов плк

AVF
20.02.2014, 08:35
Тоже вариант. Только коэффициент размножения будет равен 1 и при отключке ПЧВ сигнал пропадёт.


А по сети из ПЧВ забрать значение не получится? Обязательно аналоговый вход на ПЛК занимать?
--- я так понимаю, топик-стартером ещё не освоены настройки приборов для работы в сети, иначе бы и вопрос не поднимался ;)

Scream
20.02.2014, 14:52
Тоже вариант. Только коэффициент размножения будет равен 1 и при отключке ПЧВ сигнал пропадёт.


--- я так понимаю, топик-стартером ещё не освоены настройки приборов для работы в сети, иначе бы и вопрос не поднимался ;)

Всётам освоенно, сеть уже занята, и плк там слейв.
Насчет задействования выхода плк, хотелось бы этого избежать, на крайний вариант, как и из пчв в плк. Хотя мысль CAPZAP очень понравилась.
Интересует именно 1 датчик и 2 входа.
Сопротивление пчв 250 Ом, плк помоему 50 Ом, значит датчик вроде работать должен. Я не пойму сопротивлений какие они должны быть и как их посчитать или без них соединить вообще?
Общего минуса у приборов нет.

Ryzhij
20.02.2014, 15:34
Сопротивление пчв 250 Ом, плк помоему 50 Ом, значит датчик вроде работать должен. Я не пойму сопротивлений какие они должны быть и как их посчитать или без них соединить вообще?
Общего минуса у приборов нет.Вы про какие резисторы? Про те, что на картинке? Так это от конкретных приборов-приёмников зависит. В РЭ смотрите.
У каких-то устройств эти резисторы уже внутрь спрятаны, у каких-то (например ПР114) это указывается в параметрах на chanel, а где-то фиксированная величина. АЦП же фактически так и продолжает измерять напряжение, а не ток.
Главное, чтобы датчик-источник сигнала смог "прокачать" суммарное сопротивление петли тока 4-20 мА.

PS http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/gamer2.gif
Прикольно, автофильтрация не даёт ввести слово "к_а_н_а_л" и запятую после него.
Получается к***** http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/gamer3.gif

AVF
20.02.2014, 16:39
Всётам освоенно, сеть уже занята, и плк там слейв.
--- и что - не решить задачу с передачей по сети показаний датчика? Не запросить мастером и не сделать так, чтобы ПЛК это увидел?

smk1635
20.02.2014, 18:23
--- и что - не решить задачу с передачей по сети показаний датчика? Не запросить мастером и не сделать так, чтобы ПЛК это увидел?

А смысл лишние данные по сети гонять? Только потеря времени на передаче сигнала. А так сигнал сразу идет на ПИД частотника. А на быстротекущих процессах ещё и критично может быть задержка сигнала.

Scream
20.02.2014, 19:36
--- и что - не решить задачу с передачей по сети показаний датчика? Не запросить мастером и не сделать так, чтобы ПЛК это увидел?

Нет, панелька - мастер, получится система зависима от панели.А панель может перезагружаться, сниматься и т.д.

Scream
25.02.2014, 10:06
В общем товарищи, подключил на пчв и плк160 последовательно, бп использовал от плк. Датчик начал врать. Как решить эту проблему?
Без пчв показывал норм, рядом стоит экм, от него и опираюсь.

Боднар Олег Миколайович
25.02.2014, 10:54
Поменяй датчик на другого производителя.
И запитай петлю от отдельного блока питания.

AVF
25.02.2014, 11:22
К какому непосредственно прибору датчик подключен?

ferret_maybe
25.02.2014, 13:50
При подключении датчика последовательно нужно контролировать, чтобы напряжения питания хватало для датчика. Общее сопротивление в цепи выхода должно быть рассчитано по формуле R=(Uбп-Uпит.дат.)/24мА. На конкретном примере: Блок питания 24В, необходимое напряжение для датчика 10В, тогда на выход датчика можно подключить сопротивление для измерения тока (сопротивление проводов включено сюда тоже) (24-10)/24=583Ом. т.е. возможно блок питания выдает заниженное напряжение, а на контроллере и ПЧ стоят сопротивления по измерению тока(шунты) по 250Ом. Таким образом можно приблизительно(теоритически) проверить правильность использования БП.

AVF
26.02.2014, 10:48
Если общий провод аналоговых входов ПЧВ и ПЛК сидит на земле, датчик работать не будет.

СВЗ
13.03.2014, 12:51
У меня на один ПД100 подключены 2ТРМ1 и ПЧВ101 с питанием от ТРМ и с шунтом 50 Ом на аналоговом входе ТРМ. Все отлично работает. Со временем ПД100 (на 6 бар, 2010 г.в.) стал занижать показания и это расхождение достигло к настоящему времени (через 3 года работы) 0,8 бар. Заменил ПД100 на новый. Проблема ушла.

Scream
28.03.2014, 11:12
Всем спасибо за ответы.
В общем подсоединил датчик через диэлектрик к трубе и все показания стали норм.

Игорь Н.
31.10.2014, 22:52
Для размножения сигналов можно использовать ТРМ-ы с выходом "И".Например,при помощи ТРМ138И можно размножить сигнал аж на 8 каналов.При этом эти сигналы можно произвольно масштабировать.Да и на входе могут быть сигналы любого типа.