PDA

Просмотр полной версии : Смена модификации с трм151.01 на трм151.10



TRANZISTOR
20.02.2014, 20:54
Народ! Объясните пошагово как сменить модификацию с 1 на 10 на трм151. Подключил прибор к ПК, все определилось. Установил конфигуратор, а изменить и записать в прибор не получается.

G.Mark
21.02.2014, 09:34
Порядок смены модификации:

1) После подключения произвести инициализацию прибора (Сервис - Инициализация)
2) Закрыть конфигуратор и открыть фаил с нужным алгоритмом. При запуске конфигуратора уберите галочку напротив пункта "Включить режим автоматического чтения"
3) Нажмите "Прибор" - "Записать все параметры"
4) После записи программы перезагрузите прибор комбинацией ВЫХОД+ПУСК/СТОП+ВВОД

Zatvornick
07.06.2017, 10:45
Выдержка из "Руководство по эксплуатации ТРМ151 (Полное и общее для всех конфигураций)":

Для смены модификации необходимо использовать адаптер RS-485/USB ОВЕН АС3 или RS-485/USB ОВЕН АС4. Последовательность действий пользователя при смене модификации необходимо:
• подсоединение прибора к COM-порту компьютера через адаптер АС3. Подключение питания к прибору и адаптеру;
• запуск на компьютере программы "Конфигуратор ТРМ151" на полном уровне доступа (пароль на полный уровень доступа, если он не был заменен пользователем, – цифра "1");
• выключение режима Автоматического чтения (удаление флага в окне Мастера выбора модификации или после загрузки конфигуратора в меню "Режимы программы");
• проверка наличия связи с прибором, при необходимости – смена скорости работы по сети RS-485 на 11520 bps;
• инициализация прибора выбором соответствующего пункта меню "Сервис";
• открытие с приложенного к прибору диска файла trm151-xx.151, где хх – номер модификации, которая прошивается в прибор;
• запись всех параметров в прибор выбором соответствующего пункта в меню "Прибор";
• отключение питания по окончании записи, отсоединение прибора.72

Внимание! Необходимо помнить, что поставляемые приборы имеют разные шильдики, соответствующие номеру указанной при заказе модификации".