PDA

Просмотр полной версии : Тестирование новых прошивок



Страницы : [1] 2

Александр Приходько
21.02.2014, 02:05
Здравствуйте, коллеги!

В ближайшее время появится прошивка 3.950 (или новее) для всех линеек СПК.
С анонсом можно ознакомиться тут: Анонс. Прошивка 3.950 для всех СПК. CODESYS SP6/SP7. Тренды и другие новые функции (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175&p=180515&viewfull=1#post180515).
После релиза прошивка станет доступной для тестирования в данной ветке.

Актуальные версии прошивок:


Версия прошивки 3.945 для СПК1хх. Прошивка является финальной.

Версия прошивки 3.949 для СПК2хх.SOM02 (СПК207{М04} и СПК210{М04} 800МГц - Серийное производство). Прошивка является финальной.
Версия прошивки 3.945 для СПК2хх.SOM (СПК207{М02} и СПК210{М01} 600МГц - Снята с производства). Прошивка является финальной.
Версия прошивки 3.947 для СПК2хх.ATM (СПК207/СПК207{М01} и СПК210 200МГц - Снята с производства). Прошивка является финальной.


Прежде чем прошиваться читаем все по пунктам. Обязательно. Это Важно!


Версия 3.945
- При закрытии порта очищается внутренний приемный буфер.

Версия 3.939 - 28 Июля 2014
- Исправлена проблема с зависанием конфигуратора (проявляется на некоторых устройствах)

Версия 3.938 - 28 Июля 2014
- Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.40 - устранена проблема Retain памятью, приводящая к сообщению о нехватке памяти
- Поддержка новой Flash памяти

Версия 3.937 - 10 Июля 2014
- Обновлен VID/PID для USB драйвера
- Подготовлен официальный установщик драйвера USB для Windows XP/7/8/8.1 x64 и x32 бит

Версия 3.936 - 23 июня 2014
- Обновлена программа конфигуратор до версии 3.0.0.1

Версия 3.935 (внутренний релиз)
- В загрузчике СПК (u-boot) исправлена поддержка USB FLASH

Версия 3.934 - 04 июня 2014 - Release Candidate - открытое тестирование
- В загрузчике СПК105 восстановлен пункт "USB порт в режиме сеть"
- В загрузчике СПК105 (u-boot) исправлена поддержка USB FLASH
- В рабочем режиме СПК105 порт RS232 не работает в режиме консоли Linux (сломали в прошивке 3.932)

Версия 3.933 - 23 мая 2014 - Release Candidate - открытое тестирование
- Обновилась версия конфигуратора до 2.5.0.4
- Включена поддержка больших томов (Для SD и USB Flash)

Версия 3.932 (внутренний релиз)
- Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.2 - устранена утечка памяти, возникающая при обновлении проекта.
- Обновлена библиотека QT до версии 4.8 (лог изменений можно посмотреть на сайте производителя) в предыдущих версиях наблюдались утечки памяти.
- В СПК2хх исправлена утечка памяти в плагине, который обрабатывает кнопки и индикацию
- Обновлена картинка при отсутствии загрузочного приложения.
- Снято ограничение на кол-во кэшируемых изображений.
- Версия конфигуратора обновлена до 2.5.0.3 - исправлено извлечение устройств (в некоторых ситуациях не срабатывало с первого раза).

Версия 3.653 (проходит тестирование на форуме - тестирование прошивки закрыто)
- Исправлен перевод в загрузчике
- Введена версионность U-boot (загрузчик)
- Окончательно решены проблемы с Retain

Версия 3.607 (внутренняя прошивка - клиентам не доступна)
1. Графическое загрузочное меню, позволяющее выполнять следующие действия:
- Обновить прошивку СПК
- Выполнить калибровку экрана
- Обновить пользовательский проект
- Запустить конфигуратор
- В СПК105 дополнительно присутсвует пункт активации USB только для программирования
-Узнать версию прошивки
2. Обновлена версия системы исполнения до 3.5.4.0 что в свою очередь приносит все новые фишки CODESYS 3.5 SP4
- Сняты ограничения при настройке приборов по протоколу Modbus средсвами CODESYS
- многие другие
3. Подготовлены автоматические инсталляторы библиотек и Target файлов.
4. Если В СПК отсутствует загрузочный проект, то вместо черного экрана будет выводится логотип, т.к. многих черный экран сбивает с толку.
5. Переключение цвета в 16 бит, что в свою очередь улучшает производительность графики (на последних прошивка 3,302/3,407 использовался режим 24 бит)
6. Внесение в настройки дополнительных опций для оптимизации трассировки.
7. Исправлена проблема при которой слетает загрузочное приложение. Теперь для проекта конфигуратора и пользовательского приложения используются разные каталоги.
8. Исправлена проблема при которой при входе в конфигуратор сбрасывался Retain.
9. Реализована функция включения/выключения и автоотключение курсора (через 10 секунд).
10. В конфигураторе реализованы функции извлечения/форматирования SD/USB
11. Исправлено отображение размеров устройств при занятом пространстве близком к нулю или ста процентам.
12. Реализована защита конфигуратора от перезаписи из среды CODESYS.
13. В прошивку включена предварительная калибровка.
14. Утранены проблемы при работе с некоторыми видами Flash накопителей.

Процесс прошивки и работы нового ПО:

http://www.youtube.com/watch?v=mGEn5jIEFdM
Загрузка проекта с флешки:

http://www.youtube.com/watch?v=9M6R3s_QVqo





Обнаруженных проблем нет



Обнаруженных проблем нет



Обнаруженных проблем нет







http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/25545068



http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/35283604



http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/35283604








Устанавливаем USB драйвер для СПК v1.5.102 (для прошивок 3.9хх и выше): http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/25545068
Обновляем CODESYS до SP4. Обязательно. Скачать пока можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/01_CODESYS/CODESYS%203.5SP4%20Release.zip
Устанавливаем CODESYS 3.5 SP4 Patch 4 Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/01_CODESYS/CODESYS%203.5SP4Patch4%20Release.zip
Устанавливаем Архив репозитория. Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/01_CODESYS/CODESYS%20Repository%20Archive%20V3.5%20SP4.zip
Устанавливаем CODESYS 3.5 SP5. Желательно, если есть проблемы с RS485. Реализована функция восстановления связи. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/01_CODESYS/CODESYS%203.5SP5%20Release.zip
Устанавливаем новые Target файлы версии 3.5.4.20 v22. Обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/02_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.20_v22.zip
Устанавливаем набор всех библиотек ОВЕН. Не обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/03_Libs/LibInstall_v3.5.4.1.package
Приступаем к работе


Все версии CODESYS: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4399395
Диск с программным обеспечением (Диск версия 7): http://www.owen.ru/upl_files/Codesys/20_DVD_Image/SPK%D1%85%D1%85%D1%85_V07_FULL.iso




Flash носитель должен быть отформатирован в FAT32
В корне носителя создать папку с названием app (маленькими английскими буквами).
Открыть CODESYS с проектом. Выполнить пункты:
Компиляция - очистить все
Компиляция - генерировать код
Онлайн - создание загрузочного проекта
Выбрать в качестве предлогаемой папки каталог app в корне FLASH носителя.
Дождаться сохранения проекта
Подключить Flash к СПК
Войти в загрузочное меню
Выполнить пункт Обновить проект.
Через некоторое время на СПК запустится обновленный проект.
Извлечь Flash. Новый проект уже является загрузочным и сохранится при отключении питания.




1. Инструкция по переустановке Target файлов (Windows 8/8.1).

https://www.youtube.com/watch?v=O01b39bC_iw
2. Инструкция по обновлению версий устройств в проекте

https://www.youtube.com/watch?v=aDmgPC1HZkk
3. Установка драйвера в Windows XP SP3 x32:

http://www.youtube.com/watch?v=uH2UD9datTg
4. Установка драйвера в Windows 7 SP1 x64:

http://www.youtube.com/watch?v=gDchvRWuj5U
5. Установка драйвера в Windows 8.1 update x64:

http://www.youtube.com/watch?v=-SuIA3Rj89M
6. Сравнение быстродействия различных СПК на базе прошивки 3.936

http://www.youtube.com/watch?v=iE24cpB4zS4



Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.939, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch4 или CODESYS 3.5 SP5
2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20 v22
3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.


Последний Вебинар по СПК:

http://www.youtube.com/watch?v=Vs_62kZJWzc

Александр Приходько
22.02.2014, 19:22
Господа, тестирующие. Можете поделиться первыми впечатлениями?

CEkip
23.02.2014, 06:13
Господа, тестирующие. Можете поделиться первыми впечатлениями?

Не могу подключиться к СПК. При подключении СПК компьютер не видит новое USB-подключение, чтобы установить драйвер... Ping из командной строки не проходит...
Установлена W7 64 bit. В чем может быть проблема???

CEkip
23.02.2014, 08:00
Господа, тестирующие. Можете поделиться первыми впечатлениями?
Сильных изменений в работе визуализации не увидел.
Для себя сделал выводы следующие:
1. Визуализация СПК в таком виде как есть - подходит только для отображения нескольких параметров процесса;
2. Управлять с СПК какими либо механизмами невозможно, да и просто опасно!!! Устанавливать кнопки и переключатели для управления механизмами, имея на борту панель считаю лишним....
3. Пока лучшей альтернативы чем ПЛК110 + панель оператора (и наверное не СП270...) НЕТ.

Александр Приходько
23.02.2014, 16:27
Сильных изменений в работе визуализации не увидел.
Для себя сделал выводы следующие:
1. Визуализация СПК в таком виде как есть - подходит только для отображения нескольких параметров процесса;
2. Управлять с СПК какими либо механизмами невозможно, да и просто опасно!!! Устанавливать кнопки и переключатели для управления механизмами, имея на борту панель считаю лишним....
3. Пока лучшей альтернативы чем ПЛК110 + панель оператора (и наверное не СП270...) НЕТ.

Уважаемый CEkip (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=1089), быстро Вы делаете выводы. Можно взглянуть на Ваш проект, который так сильно тормозит, что им нельзя управлять?
Думаю я смогу сказать почему не выходит каменный цветок.

CEkip
23.02.2014, 16:57
Да это в общем-то еще и не проект.

Александр Приходько
24.02.2014, 00:12
Да это в общем-то еще и не проект.

CEkip, приветствую Вас еще раз.
Вынужден признать проект в том виде в котором Вы прислали конечно для управления чем либо не подходит.
Но!!!

1. Вам спасибо за подсказку, указывающую на проблему
2. В вашем проекте есть над чем поработать в плане настроек.

Потому прошу не делать быстрых выводов, а прошу прочитать все что я ниже напишу.

1. Основная проблема, которая не даст Вашему проекту нормально работать - это стандартные компоненты CODESYS а именно его стандартные индикаторы и переключатели. Суть проблемы в том, что данные компоненты загружаются в виде картинок. На каждую кнопку используется 2 куртинки (вкл и выкл). Аналогично и с индикаторами. Соответственно при смене состояний должны отрисовываться разные картинки.
В теории эти картинки должны быть прокэшированы в ОЗУ и динамически подниматься из нее. Но на существующих версиях прошивок кол-во картинок находящихся в кэше ограничено тремя. В вашем проекте их не менее 6 (4 на индикаторы и 2 на переключатели). Собственно когда Вы шелкаете по кнопке вместо быстрой отрисовки Вы наблюдаете загрузку картинок с внутренней Flash памяти.

Да это проблема, ее нужно решать. Спасибо Вам за подсказку. Обязательно будем чинить.


Далее.
Настройки проекта.
1. В проекте как я понимаю был использован старый Target файл. Для смены таргета в проекте не достаточно его просто установить на ПК. Необходимо его обновить в проектк. Для этого выбираете СПК, нажимаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете пункт - обновить устройство. Далее выбираете устройство нужной версии. Позже добавлю в шапку инструкцию. Думаю многие про это пока не знают.
2. Настройки Менеджера Задач - время цикла. Для визуализации Вы выставили цикл 10мс. Это нереально значение даже для СПК серии 2хх с частотой 600мгц и графическим ускорителем. Данное значение для задачи визуализации должно быть не менее 100мс,а в линейке СПК1хх обычно задается в диапазоне от 200 до 300 мс. Для Задачи PLC_PRG Вы поставили нормальное значение в 10мс, но при добавлении PID думаю лучше его немного увеличить до 15-20мс.
3. Настройки Менеджера Задач - приоритеты задач. В вашем проекте на задачу Визуализации был выставлен самый высокий приоритет - 0. Этого делать нельзя. Рекомендуется данные настройки не менять вообще. Т.е. PLC_PRG -приоритет 1 и на визуализацию приоритет 31.
4. Все элементы индикаторов и переключателей очень просто заменить на классические элементы в виде прямоугольников и эллипсов. Кнопки можно делать через элемент Button. При этом скорость переключения будет в разы больше. Это единственное решение, пока мы не подправим проблему.
5. Есть еще одно небольшое замечание, точнее казать- рекомендация. Оно не является критичным.На главном экране Вы используете 20 прямоугольников для вывода значений, при этом каждое из них меняется каждый цикл. Это не очень хорошо, т.е. это сильно нагружает визуализацию. В этом плане есть две рекомендации. Первое - либо убрать на отдельный экран. Второе сделать промежуточные переменные, обновлять их раз в 0,5-1,5 секунды и выводить на экран. Чтобы визуализации была более отзывчива.
6. Если на вкладке POU два раза щелкнуть по полю Device (Owen SPK1xx), то откроются настройки самого устройства. Там на вкладке PLC settings в поле Bus cycle task рекомендую использовать значение MainTask. Эта опция привяжет обмен по RS-485 к циклу основной программы.
7. Для оптимизации скорости визуализации. В проекте удалил лишние библиотеки визуализации.
8. Для оптимизации работы визуализации лучше указывать конкретные размеры визуализации.

И в дополнении моих слов выкладываю подредактированный проект:
12055


P.S. В CODESYS V3 проекты лучше выкладывать в виде архива проекта.

CEkip
24.02.2014, 08:32
Количество экранов в проекте как-то влияет на скорость визуализации?
И как я понял из выше написанного, что о динамических изображениях (мигание, вращение и т.д.) в СПК1хх можно забыть...

Александр Приходько
24.02.2014, 17:04
Количество экранов в проекте как-то влияет на скорость визуализации?
И как я понял из выше написанного, что о динамических изображениях (мигание, вращение и т.д.) в СПК1хх можно забыть...
Количество экранов на скорость визуализации не влияет. Влияет только кол-во компонентов. Даже правильней сказать наличие картинок.
Т.е. Когда вы делаете переход на другой экран. Спк начинает заново пересобирать визуализацию. И чем больше на ней будет картинок чем больше они будут, тем заметнее могут быть эти переходы. Если картинок в проекте нет вообще, и все сделано на классических элементах и кнопках, то проект будет работать очень быстро.
Т.е. по большому счету всегда надо понимать где в системе узкие места и как их можно обойти.
Скажу честно, сам лично не пользуюсь кнопками и переключателями из CODESYS поэтому не натыкался на вашу проблему.
Если Вам интересно я могу Выложить актуальную версию Программы наладки и Суточного стенда, которая используется на нашем производстве для тестирования СПК.
Просто чтобы вы понимали с каким объемом задач СПК может справится.

По поводу Динамических изображений. Если их будет не более трех на визуализации, особых проблем Вы не увидите (на сколько я понимаю). Если их будет больше, то при их переключении будут "подвисания". Решением этой проблемы я уже занялся. Сейчас жду рекомендации от компании 3S. Но приступить к реализации исправления сможем не раньше следующей недели.

smk1635
24.02.2014, 19:41
Скажу честно, сам лично не пользуюсь кнопками и переключателями из CODESYS поэтому не натыкался на вашу проблему.


Если не секрет, а чем заменить можно ?

CEkip
24.02.2014, 19:47
Если не секрет, а чем заменить можно ?
Примитивами (квадраты, кружки и т.д.) - изменять допустим их цвет при нажатии ...

Александр Приходько
24.02.2014, 20:54
Примитивами (квадраты, кружки и т.д.) - изменять допустим их цвет при нажатии ...
CEkip (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=1089) , я тут вплотную занялся Вашей проблемой.
На самом деле не все так страшно как казалось.

Когда вы используете вывод переменных, то для целочисленных форматов INT,WORD и других надо использовать символ %d.
У Вас в проекте %i.

Как ни странно, но исправление этого недочета уже сильно сказывается на скорости визуализации.
Выкладываю проект для тестирования:
12066

Есть временный метод, позволяющий увеличить кол-во кэшированных изображений.
Для этого лезем программой WinSCP в каталог:
/mnt/ufs/root/CoDeSysSP_wrk
открываем файл CoDeSysSP.cfg на редактирование (не забываем делать резервную копию).
Для редактирования рекомендую использовать редактор типа EmEditor.

Итак. Ищем в файле директиву:
[CmpTargetVisu]
BitmapbufferSize=3
Updaterate_ms=200

и параметр BitmapbufferSize меняем на 100 или как Вам нравится. Должно получиться так:
[CmpTargetVisu]
BitmapbufferSize=100
Updaterate_ms=200

Сохраняем файл.
Далее лезем в меню Commands-> Open terminal
вводим команду /sbin/reboot

Настройка примененна.

Результат на видео:

http://www.youtube.com/watch?v=ZUnNsJBmR3g&feature=youtu.be

Всех кто будет тестировать данный параметр предупреждаю.
Если Кэш вдруг закончится, то Linux скажет досвидание и перезагрузится.
Именно поэтому мы ограничили данный параметр значением 3.
Но мы тестировали на больших картинках по 3-5 МБ
Сейчас компания 3S готовит решение по устранению данной проблемы.
Видимо придется сделать еще один релиз для тестирования.

smk1635
24.02.2014, 20:55
Примитивами (квадраты, кружки и т.д.) - изменять допустим их цвет при нажатии ...

М-да ... кружочки, квадратики.
Это конечно хорошо.
Но беда в том, что финансы на проекты выделяют люди, скажем так, несколько далекие от автоматизации. И ожидающие увидеть интерфейс сродни тому что они привыкли видеть на компе. Т.е. если есть кнопка, то она должна нажиматься, а не квадратик цвет менять. Из за этого и приходится вводить кучу не нужных свистелок и перделок.
КДС 3 конечно очень удобным в работе оказался, но в свете выше изложенного пожалуй соглашусь, что ПЛК плюс панель все таки предпочтительней.

Александр Приходько
24.02.2014, 21:02
М-да ... кружочки, квадратики.
Это конечно хорошо.
Но беда в том, что финансы на проекты выделяют люди, скажем так, несколько далекие от автоматизации. И ожидающие увидеть интерфейс сродни тому что они привыкли видеть на компе. Т.е. если есть кнопка, то она должна нажиматься, а не квадратик цвет менять. Из за этого и приходится вводить кучу не нужных свистелок и перделок.
КДС 3 конечно очень удобным в работе оказался, но в свете выше изложенного пожалуй соглашусь, что ПЛК плюс панель все таки предпочтительней.
Соглашусь, когда подобные проблемы возникают, конечно опускаются руки. Но сейчас все проблемы выловим и из СПК получится отличный контроллер с панелью.
К тому же действовать я стараюсь оперативно. Смотрите видео выше.

smk1635
24.02.2014, 21:15
Смотрю. :)
Шибко мне СПК понравился. Потенциально классная машинка.

Не могу открыть корректно проект. Трагет какой должен быть установлен ?

capzap
24.02.2014, 21:16
Может с S3 пора поговорить насчет того, как в браузерах и играх иногда делается, загрузить одну картинку,на которой все и нужный элемент вырезать для отображения
Кстати, может такая функция и есть,но мне например вообще пришлось забыть сейчпс о кдс-е(

Александр Приходько
24.02.2014, 21:20
Смотрю. :)
Шибко мне СПК понравился. Потенциально классная машинка.

Не могу открыть корректно проект. Трагет какой должен быть установлен ?
Кстати совсем забыл. Немного 3S подредактировали Target. Теперь он обновился до версии 18.
Позже соберу инсталятор.


Новая версия помещена в шапку.

Александр Приходько
24.02.2014, 21:27
Может с S3 пора поговорить насчет того, как в браузерах и играх иногда делается, загрузить одну картинку,на которой все и нужный элемент вырезать для отображения
Кстати, может такая функция и есть,но мне например вообще пришлось забыть сейчпс о кдс-е(
Как я понинимаю некоторые компоненты у них так и сделаны.
Например, если поковырять ImagePool в стандартных компонентах, это видно. Но вот эти элементы раскиданы по разным местам.
Пока с 3S общался, узнал, что с версии SP5 все встроенные элементы переведут на SVG - и от графики глаз оторвать нелязя будет.
Так что видимо к осени подготовим еще один полномасштабный апдейт, пока допиливаем этот.
В принципе у меня все, кроме того что в шапке описано работает хорошо.

Думаю неделю -две потестируем, если криминальных вещей не вылезет данная прошивка уйдет в производственный цикл.

capzap
24.02.2014, 21:38
Про svg рассмешили, единственное что с ней можно сделать это масштабировать без потери качества, я вот сейчас столкнулся, кнопок всевозможных полно,а вот объекты посерьезнее уже тяжело найти, а мои связи с художниками из студенческой поры давно утеряны,так что только за вознаграждение

Александр Приходько
25.02.2014, 02:36
Про svg рассмешили, единственное что с ней можно сделать это масштабировать без потери качества, я вот сейчас столкнулся, кнопок всевозможных полно,а вот объекты посерьезнее уже тяжело найти, а мои связи с художниками из студенческой поры давно утеряны,так что только за вознаграждение
capzap, ну Вам 3D сразу подавай. Многие и представления не имеют что такое SVG и векторная графика ).
Надо просто по другому смотреть на вещи.
Сами понимаете что все компании сейчас идут итерационными методами.
Развивают продукт шаг за шагом.
Реализовать сразу Все и сполна - это крайне сложная задача.
Я думаю что CODESYS рано или поздно пойдет по пути наращивания потенциала визуализации, но пока им есть над чем колдовать.
Более того у нас ветка есть посвященная развитию CODESYS. Коли пошла такая заварушка, давайте там активно пообщаемся на тему графических примитивов.
Помнится не так давно один из моих коллег рассказывал, что в интернете полно ресурсов, которые бесплатно предоставляют наборы примитивов. Есть ресурсы платные. Если Очень надо, давайте посмотрим для каких задач, чего не хватает. Возможно СПК и обзаведется дополнительными примитивами. Но сами понимаете, мне нужно четко понимать что конкретно и в каком виде.
Я всегда готов к общению и мне всегда интересно узнать мнение других людей.

CEkip
25.02.2014, 04:31
Не могу подключиться к СПК. При подключении СПК компьютер не видит новое USB-подключение, чтобы установить драйвер... Ping из командной строки не проходит...
Не подскажите как решать данную проблему???

Александр Приходько
25.02.2014, 16:29
Не подскажите как решать данную проблему???
С подключением на новой прошивке ровным счетом ни чего не поменялось.
Драйвер тот что и был.

Единственный момент, который я упустил это следующая рекомендация:
СПК для программирования необходимо подключать к USB портам на задней стороне ПК.

Если СПК будет подключаться к ПК через передние USB разъемы, дополнительные удлинители, внешние USB хабы или любые другие удлинители преобразователи, то драйвер и соединение с большой долей вероятности не будетт устанавливаться, или будет крайне не стабильно.

В дополнение вопросы:
Какая операционная система?
Какая конкретно модификация СПК?

CEkip
25.02.2014, 17:28
С подключением на новой прошивке ровным счетом ни чего не поменялось.
Драйвер тот что и был.

Единственный момент, который я упустил это следующая рекомендация:
СПК для программирования необходимо подключать к USB портам на задней стороне ПК.

Если СПК будет подключаться к ПК через передние USB разъемы, дополнительные удлинители, внешние USB хабы или любые другие удлинители преобразователи, то драйвер и соединение с большой долей вероятности не будетт устанавливаться, или будет крайне не стабильно.

В дополнение вопросы:
Какая операционная система?
Какая конкретно модификация СПК?


Ноут НР. Установлена W7 64 bit. До перепрошивки на последованию тестовую все работало - теперь нет.

capzap
25.02.2014, 17:38
Тут как то выступал один юзер, что у него перестал юсб работать, акцентировал что ноут дорогущий, так сыр бор был из-за того что при подключенном устройстве вырубил питание и унего микросхема в ноуте заблокировалась,если можно так выразится

Александр Приходько
25.02.2014, 18:53
Ноут НР. Установлена W7 64 bit. До перепрошивки на последованию тестовую все работало - теперь нет.
А что именно происходит? Нет запроса на установку драйвера? Он выдает ошибку?
Может просто настройки TCP-IP не задали?

Александр Приходько
25.02.2014, 18:59
От компании 3S получили решение по решению проблемы с Кэшем выделяемым под картинки.
На следующей неделе соберем еще одну прошивку с исправлением этой ошибки.

Drahtor
25.02.2014, 21:50
На СПК207 что-нибудь подобное (в смысле, новая прошивка) ожидается?

Александр Приходько
25.02.2014, 22:58
На СПК207 что-нибудь подобное (в смысле, новая прошивка) ожидается?
На СПК со старым железом подобных обновлений не будет, т.к. они снимутся с производства.
На замену придут новые СПК2хх с увеличенной производительностью, там уже все эти фишки поднимем тоже.
Но к обновлению новой СПК2хх перейдем только после того как окончательно отшлифуем прошивку на СПК1хх.

CEkip
26.02.2014, 01:53
А что именно происходит? Нет запроса на установку драйвера? Он выдает ошибку?
Может просто настройки TCP-IP не задали?

Компьютер не видит новое USB-подключение... нет запроса на установку драйвера....
Ping из командной строки не проходит...

Александр Приходько
26.02.2014, 02:40
Компьютер не видит новое USB-подключение... нет запроса на установку драйвера....
Ping из командной строки не проходит...
А диспетчер устройств что говорит? Он определяет устройство хоть как то?
Мало данных для анализа. Скрины, фотографии хоть приложите. Описание что и как делаете.
Очень сложно решать проблему, не имея информации.

Есть вариант посмотреть через TeamViewer.

CEkip
26.02.2014, 03:00
А диспетчер устройств что говорит? Он определяет устройство хоть как то?
Мало данных для анализа. Скрины, фотографии хоть приложите. Описание что и как делаете.
Очень сложно решать проблему, не имея информации.

Есть вариант посмотреть через TeamViewer.

Диспетчер не определяет устройство никак - хотя раньше определялось.

Александр Приходько
27.02.2014, 16:12
Диспетчер не определяет устройство никак - хотя раньше определялось.
Вы сможете предоставить доступ к вашему ПК через TeamViewer?

RV9WFJ
06.03.2014, 13:59
Пока все нравится, особенно функция обновления программы с флеш. Давно такую хотелось.
Из небольших замечаний - неудобно калибровать экран. Думаю лучше при нажатии не сразу считывать координаты а с небольшой задержкой 0,3 сек. и после приема очередной координаты делать еще задержку 0,5-1 сек. перед вводом следующей. А то дрожащей рукой иногда получается все координаты в одно место указать :-)

Александр Приходько
06.03.2014, 17:26
Пока все нравится, особенно функция обновления программы с флеш. Давно такую хотелось.
Из небольших замечаний - неудобно калибровать экран. Думаю лучше при нажатии не сразу считывать координаты а с небольшой задержкой 0,3 сек. и после приема очередной координаты делать еще задержку 0,5-1 сек. перед вводом следующей. А то дрожащей рукой иногда получается все координаты в одно место указать :-)
Тут скорее всего не получится ни чего сделать, т.к. это линуксовая утилита, а не наш собственный код. В любом случае у нашего программиста уточню. Если можно подправить, сделаем.

Александр Приходько
06.03.2014, 17:36
В шапке темы размещена новая версия Target файлов V18.
В ней исправлена поддержка формата SVG. Если в проекте имеется SVG в формате, который не поддерживает SPK, он будет конвертирован в PNG.

figa8713
08.03.2014, 12:38
Попробовал обновить прошивку СПК107 и проверить работоспособность на существующем проекте. Версия codesys 3.5 sp4 patch 1, target v18. В итоге:
1) Увеличении скорости визуализации не обнаружил. (есть тяжёлые страницы с фреймами и наборами вкладок).
2) Ранее работающая связка устройств по Mod bus COM, а точнее МВ110-8А и МК110 8Д.Р стали выдавать кучу ошибок при компиляции. Версия мастера 3.5.3.0, версия SLAVE 3.5.3.0

2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.

Других проблем не обнаружил.

П.С При этом коммутация всех приборов не изменялось и осталась прежней, как и до прошивки, в загрузчике выставлены порты RS 485. Настройка МВ110-8А и МК110 8Д.Р осталось прежней, но мне так и не удалось привязать их к проекту после обновления прошивки.

figa8713
13.03.2014, 09:42
Уважаемый модератор, жду от Вас комментарии или советы по данному вопросу.

Дмитрий Ильин
13.03.2014, 11:43
2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.


Такая же беда. Связка СПК110+МВА8. Даунгрейд таргета до версии 3.5.3.40, мастера и слэйва до 3.5.3.0 решил проблему в моём случае.

figa8713
13.03.2014, 21:12
Даунгрейд действительно помог спасибо Вам за подсказку. Надеюсь, что старый таргет не создаст дополнительных проблем учитывая, что прошивка тестовая.

Александр Приходько
16.03.2014, 17:49
Попробовал обновить прошивку СПК107 и проверить работоспособность на существующем проекте. Версия codesys 3.5 sp4 patch 1, target v18. В итоге:
1) Увеличении скорости визуализации не обнаружил. (есть тяжёлые страницы с фреймами и наборами вкладок).
2) Ранее работающая связка устройств по Mod bus COM, а точнее МВ110-8А и МК110 8Д.Р стали выдавать кучу ошибок при компиляции. Версия мастера 3.5.3.0, версия SLAVE 3.5.3.0

2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.

Других проблем не обнаружил.

П.С При этом коммутация всех приборов не изменялось и осталась прежней, как и до прошивки, в загрузчике выставлены порты RS 485. Настройка МВ110-8А и МК110 8Д.Р осталось прежней, но мне так и не удалось привязать их к проекту после обновления прошивки.


Уважаемый модератор, жду от Вас комментарии или советы по данному вопросу.


Такая же беда. Связка СПК110+МВА8. Даунгрейд таргета до версии 3.5.3.40, мастера и слэйва до 3.5.3.0 решил проблему в моём случае.


Даунгрейд действительно помог спасибо Вам за подсказку. Надеюсь, что старый таргет не создаст дополнительных проблем учитывая, что прошивка тестовая.

Коллеги, большое спаибо за участие в тестировании. Прошу выложить Ваши проекты для изучения, если это не затруднит!

figa8713
16.03.2014, 20:32
Выкладываю пробник. В нем происходит все выше описанное, перепроверил только что.
Если необходимо могу предоставить доступ к компьютеру, но только после 18:00 в будние дни.

12272

RV9WFJ
22.03.2014, 19:03
Вопрос к Александр Приходько:
С учетом описанных выше проблем с ModBus COM какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее: ModBus COM с даунгрейтом или с использованием библиотеки ModBusV3. В последней я так понимаю SysLib используется которая не рекомендовалась к использованию.
С точки зрения простоты использования мне все равно так как есть большие наработки в CDS2.3 с ModBusLib.

Александр Приходько
23.03.2014, 00:49
Выкладываю пробник. В нем происходит все выше описанное, перепроверил только что.
Если необходимо могу предоставить доступ к компьютеру, но только после 18:00 в будние дни.

12272


Вопрос к Александр Приходько:
С учетом описанных выше проблем с ModBus COM какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее: ModBus COM с даунгрейтом или с использованием библиотеки ModBusV3. В последней я так понимаю SysLib используется которая не рекомендовалась к использованию.
С точки зрения простоты использования мне все равно так как есть большие наработки в CDS2.3 с ModBusLib.

Пока я не могу однозначно сказать есть ли данная проблема реально или нет. Поручил моему помощнику разобраться, в понедельник-вторник дадим ответ.
Пока можете на библиотеках Modbus реализовать, к тому же база и опыт у Вас есть.

Александр Приходько
24.03.2014, 17:10
Пока я не могу однозначно сказать есть ли данная проблема реально или нет. Поручил моему помощнику разобраться, в понедельник-вторник дадим ответ.
Пока можете на библиотеках Modbus реализовать, к тому же база и опыт у Вас есть.
Проблема подтрвердилась. Modbus на данной прошивке не работает.
Отослали информацию в 3S ждем ответ.
Пока можно обойти проблему двумя способами
1) через библиотеки
2) Обновить таргет и библиотеки на прошлые версии.

Александр Приходько
25.03.2014, 22:34
Проблема с Modbus решена. Допущена ошибка в Target файле. В шапке темы выложена версия Target файлов 19.
Проверили с исправленным Target файлом, все замечательно работает.

Завтра начнем тестирование прошивки с исправлением утечки памяти в сложных проектах.

1. Инструкция по переустановке Target файлов (Windows 8/8.1).

https://www.youtube.com/watch?v=O01b39bC_iw
2. Инструкция по обновлению версий устройств в проекте

https://www.youtube.com/watch?v=aDmgPC1HZkk

Aleksandr
03.04.2014, 21:40
Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).

И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0

Konstantin_GTK
04.04.2014, 08:39
Завтра начнем тестирование прошивки с исправлением утечки памяти в сложных проектах.


Добрый день Александр! Как ваши совместные с S3 успехи в борьбе с утечками памяти, приводящими к зависаниям визуализций?
На данный момент у нас установлена прошивка версии 3653 и среда CODESYS V3.5 SP4 Patch 1, проблема остаётся.

RV9WFJ
04.04.2014, 09:02
СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
таргет последний V19А я думал, что новая прошивка только для СПК1хх. Можно мне тоже на СПК210 скинуть, а то на следующей неделе планирую за него взяться. К слову на СПК107 проблемы с зависанием COM порта не обнаружил. Slave стабильно останавливается если в порту ошибка связи проходит и успешно перезапускается через Slave.Reset.

KPP
05.04.2014, 22:36
Если есть версия для СПК207-03.CS.WEB версии 2013 г. (новое железо на SOM) прошу выслать. Текущая версия на ядре 3.5.3.40 - портится полностью графическое загрузочное меню при загрузке проекта, т.е. заказчику отдавать систему как-то плохо в таком виде, а уже пора.

Мурат Ахриев
07.04.2014, 13:42
Прошивки с нововведениями такой как для СПК1хх, для СПК2хх пока нет(для СПК2хх есть прошивка версии 3.653 но она совершенно отличается от 3.653 для СПК1хх т.е. там нет нововведений, которые есть в сотой серии).

Пожалуйста, опишите подробнее, что происходит у вас с загрузочным меню и что вы под этим меню подразумеваете?

Леонид
08.04.2014, 21:13
Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).

И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0

Присоединяюсь к вопросу.
Конфигурация такая:
СПК107 прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0

СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.

В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
Спасибо!

KPP
08.04.2014, 21:53
Прошивки с нововведениями такой как для СПК1хх, для СПК2хх пока нет(для СПК2хх есть прошивка версии 3.653 но она совершенно отличается от 3.653 для СПК1хх т.е. там нет нововведений, которые есть в сотой серии).

Пожалуйста, опишите подробнее, что происходит у вас с загрузочным меню и что вы под этим меню подразумеваете?

Вид меню после загрузки проекта показан на фото, т.е. заменяются все надписи на текст из проекта, пользоваться настройкой совершенно не возможно.
1254812549

Мурат Ахриев
09.04.2014, 11:07
Обновите прошивку, необходимые файлы выслал вам в личном сообщении.

gladkiynikita
19.04.2014, 23:58
здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой - на спк105 по modbus работал проект. Уже где-то неделю. Прошивка 3.653. Сегодня включил питание - на Спк черный экран, горит светодиод работа. Пробую подключиться через codesys - в communication settings не находит мой Спк. Делаю scan network - безрезультатно. Причем если зайти в конфигуратор на Спк, то codesys находит его , но не дает подключиться - просит какой-то логин и пароль. Как вышел из конфигуратора, перезагрузился - все, контроллер пропал из поля видимости. Делаю Ping - все хорошо, спк отвечает, но codesys упорно не видит. Обновление проекта с флешки не принесло результатов также. Помогла только перепрошивка. Хотелось бы узнать, что это - баг прошивки и что-то еще? Не хочется как-то ездить на объект раз в неделю и перепрошивать его. Спасибо.

Леонид
28.04.2014, 21:59
Присоединяюсь к вопросу.
Конфигурация такая:
СПК107 прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0

СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.

В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
Спасибо!

Ну так что, есть ли какое-то движение в сторону решения данной проблемы?

Александр Приходько
30.04.2014, 21:59
Господа. Всех приветствую. Извиняюсь за долгие задержки при ответах. К сожалению я был вынужден уйти в отпуск на длительный срок.
После Майских праздников я надеюсь возобновить работы.

Пока я отсутствовал наши программисты совместно с компанией 3S решали проблемы с утечками памяти.
На сколько мне известно к праздникам наши программисты должны были подготовить прошивки с несколькими новооведениями:
- Обновление CODESYS до 3,5,4,2
- Обновление библиотеки QT, отвечающую за вывод графики.
После праздников данные прошивки должны пройти внутренние испытания, после чего я их размещю в данной ветке в случае успешного разрешения проблем.

Александр Приходько
30.04.2014, 22:00
Ну так что, есть ли какое-то движение в сторону решения данной проблемы?
Архив проекта пожалуйста приложите.

Александр Приходько
16.05.2014, 23:02
Здравствуйте коллеги. Мы наконец победили проблемы связанные с утечкой памяти.
Наши программисты начали собирать прошивку на СПК1хх.
Очень надеюсь к концу следующей недели ее протестировать.
После этого она будет доступна на форуме.

Кратко об изменениях. Прошивка 3.932:

1. Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.2 - устранена утечка памяти, возникающая при обновлении проекта.
2. Обновлена библиотека QT до версии 4.8 (лог изменений можно посмотреть на сайте производителя) в предыдущих версиях наблюдались утечки памяти.
3. В СПК2хх исправлена утечка памяти в плагине, который обрабатывает кнопки и индикацию
4. Обновлена картинка при отсутствии загрузочного приложения.
5. Снято ограничение на кол-во кэшируемых изображений.
6. Версия конфигуратора обновлена до 2.5.0.3 - исправлено извлечение устройств (в некоторых ситуациях не срабатывало с первого раза).

Леонид
22.05.2014, 13:29
Архив проекта пожалуйста приложите.

Вот проект.

Леонид
22.05.2014, 13:46
Ну как продвигается тестирование новой прошивки?

Александр Приходько
23.05.2014, 22:49
Вот проект.
Передал Мурату ссылку, он посмотрит.

Ну как продвигается тестирование новой прошивки?

Прошивка готова. Все основные узлы протестированы.
Оставили несколько тестов на выходные, для проверки на наличие утечек памяти.
Но предварительные тесты показывают, что утечки устранены.
Так что в понедельник думаю прошивку выложу в свободный доступ.

Если проблемы с ней не обнаружатся, запустим ее в серийное производство.

Александр Приходько
26.05.2014, 23:51
Господа, встречайте. Новая версия 3,933. В шапке темы:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792

Список изменений там же.

Леонид
26.05.2014, 23:58
Такс сейчас оценим!

Леонид
27.05.2014, 00:04
А где можно скачать CODESYS 3.5 SP4 Patch2?

Леонид
27.05.2014, 00:31
Нашел ссылку в шапке!

Леонид
27.05.2014, 01:41
Ну вот и облом!!!
Все сделал по инструкции.
Проект в версии CODESYS 3.5 SP4 Patch1 и таргетом v19 -работал терпимо, за исключением того что при потере связи по ModBus, перезапускался не опрос конкретного слэйва, а как мне кажется, весь порт, что сильно замедляет опрос оставшихся модулей, короче сеть на грани работоспособности!
Пытаюсь зашить проект из CODESYS 3.5 SP4 Patch2 и таргетом v20, а он не лезет!

Леонид
27.05.2014, 01:52
Пытаюсь зашить проект из CODESYS 3.5 SP4 Patch2 и таргетом v20, а он не лезет!

Пытаюсь зашить проект из CODESYS 3.5 SP4 Patch2 и таргетом v19 - зашился, но лажи со связью так и остались, ковыряюсь дальше...... !

Александр Приходько
27.05.2014, 02:19
Пытаюсь зашить проект из CODESYS 3.5 SP4 Patch2 и таргетом v19 - зашился, но лажи со связью так и остались, ковыряюсь дальше...... !

Таргет обнлзначно надо использовать 3,5,4,20 V20. Иначе смысл от сего несколько теряется.

Если возникает подобная ошибка попробуйте сделать следующее:
подключитесь с помощью WINSCP к СПК.
Откройте каталог /root/retain и удалите файл retain.bin

После этого перезагрузите СПК, все заработает.

Леонид
27.05.2014, 02:34
Так! Зашился!

Леонид
27.05.2014, 02:51
Из первых впечатлений, чисто субъективно, начала шустрее работать визуализация :o, переход между страницами происходит практически без задержки!

А вот со связью по ModBus картина не изменилась!
Что делать?

Александр Приходько
27.05.2014, 03:09
Из первых впечатлений, чисто субъективно, начала шустрее работать визуализация :o, переход между страницами происходит практически без задержки!

А вот со связью по ModBus картина не изменилась!
Что делать?
Визуализация реально стала шустрее.
С модбасом посмотрим завтра. Хватит на сегодня квестов )

v.agoshkin
27.05.2014, 10:16
Александр а когда планируется серийное использование новой прошивки? Я так понимаю сейчас основная прошивка v3.302.

Александр Приходько
27.05.2014, 11:49
Александр а когда планируется серийное использование новой прошивки? Я так понимаю сейчас основная прошивка v3.302.
если в течении недели/двух проблем выявлено не будет, переведем в серию.

Логвиненко Андрей
27.05.2014, 11:57
Подготовить Flash карту (желательно предварительно проверить на совместимость с СПК)
Отформатировать ее в файловую систему FAT32 (Полное форматирование, размер кластера - по умолчанию)
Создать в корне архива папку с названием spk105 (для СПК105) или spk107 (для СПК107/110)
Выложить в папку файлы для обновления U-boot. U-boot для СПК105 .
В итоге на флешке должно появится 2 файла в каталоге Х:/spk1хх/u-boot.bin и Х:/spk1хх/update.fw.
Выключаем питание на СПК
]Подключаем Flash носитель к СПК
Подаем питание
Сразу после подачи питания (очень быстро) необходимо 3 раза (можно и больше) нажать на Touch Screen (на любую область экрана).
Обновится загрузчик.
После обновления СПК перезагрузится и появится следующая надпись под логотипом с отсчетом времени (3 секунды):
В течении 3-х секунд необходимо успеть нажать на дисплей для вызова Загрузочного Меню
После входа в загрузочное меню необходимо обновить Прошивку новым способом.


Пытаюсь обновить загрузчик на СПК105, прошивка 3.407, флешка Transcend 16Gb, в конфигураторе определяется нормально. Вставляю флешку в панель, подаю питание , очень быстро и очень много нажимаю на экран и ничего не получается. Что делать?

Александр Приходько
27.05.2014, 12:06
Пытаюсь обновить загрузчик на СПК105, прошивка 3.407, флешка Transcend 16Gb, в конфигураторе определяется нормально. Вставляю флешку в панель, подаю питание , очень быстро и очень много нажимаю на экран и ничего не получается. Что делать?

На старых прошивках имеются проблемы с поддержкой многих USB Flash. Рекомендую поискать какую нибудь старую Flash на 2 или 4 Гб. В прошивке 3,933 проблем с USB Flash все победили.

Сейчас мы проводим испытания USB Flash Transend на 8 и 16 Гб. Планируем их пустить в продажу как сопутствующие товары.

Леонид
27.05.2014, 13:46
если в течении недели/двух проблем выявлено не будет, переведем в серию.

Одна проблема уже есть, если конечно я не "туплю" !:)

Александр Приходько
27.05.2014, 14:08
Одна проблема уже есть, если конечно я не "туплю" !:)
о чем именно речь?

Леонид
27.05.2014, 14:22
Присоединяюсь к вопросу.
Конфигурация такая:
СПК107 прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0

СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.

В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
Спасибо!

Вот с ModBus никак не наладится!

Какие версии библиотек ModBus для конфигурации необходимо использовать в новой проивке?

Александр Приходько
27.05.2014, 16:12
Вот с ModBus никак не наладится!

Какие версии библиотек ModBus для конфигурации необходимо использовать в новой проивке?

Леонид, собственно коли речь пошла о модбасе, а Программисты уехали в Смоленск на конференцию по CODESYS, решил Вам немного помочь.

Собственно Ваш вопрос ни каким боком не относится к работоспособности прошивки. Это вопрос связан с работой самого Modbus в CODESYS.

Я подготовил видео, в котором дал Вам Вектор движения. К сожалению я не могу заняться написанием примеров сейчас.
Поэтому либо изучите видео и попробуйте воспользоваться теми полями, которые я указал, либо ждите пятницы.

Вот Видео:

http://www.youtube.com/watch?v=T6xQG2ONWW8

Леонид
27.05.2014, 21:23
Видимо придется ждать пятницы, так как в видео показано все то что сделано у меня!
Вопрос остается открытым!

Александр Приходько
27.05.2014, 23:49
Видимо придется ждать пятницы, так как в видео показано все то что сделано у меня!
Вопрос остается открытым!
Тогда поясните более детально что собственно у Вас не так?
На сколько понимаю я, то с помощь данных входов выходов можно анализировать ошибки каждого модуля.
Если у Вас на модуле ошибка (его нет в сети), то естественно у Вас будет подтормаживать весь обмен. Это логично, так впринципе работает шина модбас.
Вы опрашиваете все данные первого прибора, затем все данные третьего и т.д. Если у Вас сеть сотоит из 3-х приборов, то вы перед очередным опросом получите задержку равную Tожидания_прибор1*Nгрупп_прибора1 + Tожидания_прибор2*Nгрупп_прибора2. Если таймауты у вас выставлены поумолчанию, 1 секунда,то задержка будет существенной.

При этом надо понимать, что если Мастер сети видит, что модуль не отвечает, через некоторое время он его полностью исключает из опроса, тем самым модуль не вносит задержку.
Но как только вы начинаете его постоянно пересбрасывать, эти задежки возникают снова и снова.
Поэтому разумней всего сделать следующую схему:

Со слейва выход с ошибкой подать на ФБ BLINK (библиотека Util). При этом периоды у блинкера можно задать, например, 20 секунд на 100мс. А выход с блинкера подать на вход сброса слейва.

Таким образом если на модуле ошибка, то раз в 20 секунд программа будет пробовать его перезапускать, но и какое-то время вы дадите поработать первому модулю.

Собственно молчание устройства на запросы это уже повод к нестандартной работе оборудования. Так что сильно ругаться на модбас тут не стоит.

Если у Вас задача стоит сделать модульную или расширяемую систему, то тогда стандартный модбас не для Вас вообще. Вам нужна библиотека, там вы сможете самостоятельно управлять логикой опроса, в зависимости от ваших фантазий и навыков.

Как то так.


P.S. Как вариант могу еще Вам предложить прозондировать ситуацию на RSе снифером, если вы владеете нужными навыками. Часто это решает все вопросы.

Леонид, из плюсов, что нибудь отметить можете? С модбасом проблемы Ваши порешаем! Тут однозначно не в прошивке вопрос.
Понятная ли на форуме инструкция по прошивке? Есть ли еще какие пожелания (маленький соц опрос, интересно узнать Ваше мнение).

Леонид
28.05.2014, 00:25
Леонид, из плюсов, что нибудь отметить можете? С модбасом проблемы Ваши порешаем! Тут однозначно не в прошивке вопрос.
Понятная ли на форуме инструкция по прошивке? Есть ли еще какие пожелания (маленький соц опрос, интересно узнать Ваше мнение).

Немного отвлекусь от ModBus :)!
СПК107 у меня появился еще со времен тестирования до начала продаж. Не скажу что я очень плотно на него "наседал" все это время, но все же отмечу положительную тенденцию в обновленных прошивках!
Когда стал вопрос о разработке проекта, уперся в невозможность вращать картинки в визуализации, ну очень нужно было, по этому начал "задалбывать" форум.
И прошел путь всех обновляемых прошивок. Сейчас как работает визуализация мне даже нравится, по сравнению с первыми прошивками разница есть! Картинки крутятся, страницы листаются практически без задержек, конфигуратор стал функциональнее и удобнее, даже заставка отсутствующего проекта в v3.933 выглядит как то серьезнее и понятнее чем в v3.653.
Отмечу что страницы в проекте не сильно загружены картинками и всякой другой "тяжелой" ерундой!

В общем пока желания возвращаться к старым прошивкам нет!

Леонид
28.05.2014, 00:50
Теперь о ModBus!
Что это такое и как оно должно работать я имею достаточно четкое понятие!
Подключиться снифером, вообще не проблема, но он здесь не нужен.
Описывать ситуацию полностью нет времени, много печатать, по этому если Вам интересно могу как нибудь, при наличии времени, описать всю ситуацию в устной форме, например по SKYPE.

У первого МДВВ с адресом 8, Максимальный сетевой таймаут - 2с, но даже при таких настройках как на скриншотах и отсутствии двух других модулей, он кратковременно переходит в режим "АВАРИЯ".

Я абсолютно точно знаю что в сети с таким количеством модулей опрос должен происходить гораздо быстрее, даже если два из трех отсутствуют.
Вопрос ведь заключается в том что, если происходит хоть одна случайная ошибка связи, происходит существенное затормаживание опроса, явно не 10мс и даже 100мс.

Ну и вот несколько скриншотов:

Леонид
28.05.2014, 00:51
Кстати не получается проголосовать, пишет что я уже голосовал, наверное из-за того, что я голосовал по рошивке 3.653.

Леонид
28.05.2014, 00:58
И еще!
Как взаимно сосуществуют параметр в ModBas Master - таймаут отклика и ModBus Slave устройстве - таймаут ответа?

Логвиненко Андрей
28.05.2014, 12:08
Пытаюсь обновить загрузчик на СПК105, прошивка 3.407, флешка Transcend 16Gb, в конфигураторе определяется нормально. Вставляю флешку в панель, подаю питание , очень быстро и очень много нажимаю на экран и ничего не получается. Что делать?
Нашел старую флешку, загрузчик установился. Запустил прошивку, прошивка закончилась, в нижнем правом углу вижу:
- "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : 3.933".
Выключаю и снова включаю питание , захожу в настройку , читаю :
- "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : n/a".
В калибровку и конфигуратор войти не могу.
Снова запускаю прошивку, прошивка проходит, не выключая питания захожу в калибровку, после калибровки выдает сообщение об отсутствии проекта.
Выключаю и включаю питание, опять "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : n/a". После перепрошивки могу зайти в конфигуратор. Выключаю питание, и снова прошивки нет.
Панель в ремонт?
Подключил СОМ порт к гипертерминалу и записал лог прошивки:
P.S.
Прошивка слетает, если из конфигуратора выйти на перезагрузку без выключение питания!!!

Александр Приходько
28.05.2014, 14:58
Нашел старую флешку, загрузчик установился. Запустил прошивку, прошивка закончилась, в нижнем правом углу вижу:
- "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : 3.933".
Выключаю и снова включаю питание , захожу в настройку , читаю :
- "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : n/a".
В калибровку и конфигуратор войти не могу.
Снова запускаю прошивку, прошивка проходит, не выключая питания захожу в калибровку, после калибровки выдает сообщение об отсутствии проекта.
Выключаю и включаю питание, опять "ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ : n/a". После перепрошивки могу зайти в конфигуратор. Выключаю питание, и снова прошивки нет.
Панель в ремонт?
Подключил СОМ порт к гипертерминалу и записал лог прошивки:
P.S.
Прошивка слетает, если из конфигуратора выйти на перезагрузку без выключение питания!!!

Вы прошивку не прошили.
Попробуйте взять еше раз Вашу флешку. Произвести полное форматирование в ПК. записамть на нее файл с буквой f и прошить еше разок.

Логвиненко Андрей
28.05.2014, 16:17
Вы прошивку не прошили.
Попробуйте взять еше раз Вашу флешку. Произвести полное форматирование в ПК. записамть на нее файл с буквой f и прошить еше разок.
Не помогло

Теперь по порядку:
- С этой флешки установился загрузчик,
- С этой-же флешки запускается процесс прошивки и вроде как завершается без ошибок (в логе прошивки я все равно ничего понять не могу)
- После прошивки я могу войти или в калибровку или в конфигуратор,
- Из калибровки панель выходит в рабочий режим.
- После перезагрузки прошивка слетает.

Причем здесь флешка?

Александр Приходько
28.05.2014, 20:47
Не помогло

Теперь по порядку:
- С этой флешки установился загрузчик,
- С этой-же флешки запускается процесс прошивки и вроде как завершается без ошибок (в логе прошивки я все равно ничего понять не могу)
- После прошивки я могу войти или в калибровку или в конфигуратор,
- Из калибровки панель выходит в рабочий режим.
- После перезагрузки прошивка слетает.

Причем здесь флешка?
Андрей, у вашего контроллера однозначно нестандартное поведение. Давайте поступим так. Завтра наши программисты возвращаются из командировки.
Очень хотелось бы, что бы они взглянули. Если с СПК реально что-то не так отправим в СЦ.

Александр Приходько
28.05.2014, 20:56
Андрей, у вашего контроллера однозначно нестандартное поведение. Давайте поступим так. Завтра наши программисты возвращаются из командировки.
Очень хотелось бы, что бы они взглянули. Если с СПК реально что-то не так отправим в СЦ.


Можно еще попробовать сделать следующее:
1. Еще раз прошиваете загрузчик новым способом!!!
2. После его прошивки выключаете питание.
3. Закидываете на флешку файл с буквой f, подключаете ее к СПК
4. Включаете питание
5. Запускаете прошивку
6. Сразу после прошивки запустите конфигуратор
7. После его загрузки нажмите кнопку перезагрузка
8. СПК перезагрузится.
9. Подождите минут 5.
10.Если появится картинка с компьютером, СПК и надписью отсутствует загрузочное приложение, значит прошивка удалась.


После прошивки первая загрузка происходит дольше обычного. Распаковываются некоторые компоненты Linux.

Логвиненко Андрей
29.05.2014, 10:52
Взял другую панель, перепрошилась без проблем.

Логвиненко Андрей
29.05.2014, 14:37
Запустил на панели проект работы с модемом МС52i, обнаружил, что в порт кроме данных , передаваемых через Syscom23 идет служебная информация.

Александр Приходько
29.05.2014, 16:11
Запустил на панели проект работы с модемом МС52i, обнаружил, что в порт кроме данных , передаваемых через Syscom23 идет служебная информация.


Да, это так. На этапе загрузки СПК в порт выдает служебную информацию. У СПК1хх это COM2 а у СПК2хх это COM1.
После загрузки ни какой лишней информации там нет.

Логвиненко Андрей
29.05.2014, 17:15
Да, это так. На этапе загрузки СПК в порт выдает служебную информацию. У СПК1хх это COM2 а у СПК2хх это COM1.
После загрузки ни какой лишней информации там нет.
Этот косяк был выявлен еще на старой прошивке,При загрузке с подключенным модемом , если включено эхо, он возвращает в порт то, что получил, в результате загрузка виснет.
Смог это обойти, установив скорость 19200, модем переслал отвечать на загрузочную информацию, и все как-бы работало. В новой прошивке информация выдается в ответ на любые манипуляции с CoDeSys (подключение, отключение, загрузка), переключение экранов визуализации как на панели, так и в CoDeSys, на скорости, установленной при открытии порта, сообщения дублируют записи в журнале.
Первая панель похоже вышла из строя по этой причине, в ней после очередного зависания загрузки перестал сохранятся загрузочный проект, думал, поможет перепрошивка, однако, прошивка тоже перестала сохранятся. На старой прошивке при работе с модемом и включенной визуализации были ошибки ( потеря символов) что вело к сбоям связи, из всех протестированных библиотек меньше всего ошибок было на SysCom23.
Хотел протестировать панель с новой прошивкой , получилось слово, запрещенное на форуме.
Какая-то ясность появилась, только теперь не знаю, что мне с этим добром делать, на танцы с бубном вокруг которого убито почти 2 месяца ( начиная с установки USB драйвера). Уже приобретено 4 панели из них 3 уже смонтированы на объектах, планировалось еще 4.
P.S. Пока упражнялся с тестированием, вторая панель перестала сохранять загрузочный проект.
Creating bootproject for application Application failed.

Логвиненко Андрей
30.05.2014, 09:51
Сделал тест СОМ порта в чистом виде.
Загружаю проект в панель, подключаюсь к гипертерминалу, выключаю и снова включаю питание,
после старта проекта нажимаю Enter и попадаю в консоль!!!
Проект и лог загрузки во вложении.
Как вернуть прошивку 3.407 ? С ней через пень-колоду, но связь работала, а я с этими тестами убил две панели, мне надо сдать диспетчеризацию!

Александр Приходько
30.05.2014, 14:38
Сделал тест СОМ порта в чистом виде.
Загружаю проект в панель, подключаюсь к гипертерминалу, выключаю и снова включаю питание,
после старта проекта нажимаю Enter и попадаю в консоль!!!
Проект и лог загрузки во вложении.
Как вернуть прошивку 3.407 ? С ней через пень-колоду, но связь работала, а я с этими тестами убил две панели, мне надо сдать диспетчеризацию!

1. вышлите мне в личку ваши контакты: телефон/скайп
2. вероятнее всего Вам необходимо было просто поменять местами интерфейсы.
3. на 3.407 пока ни как.

RV9WFJ
31.05.2014, 07:06
Интересно, в ПЛК100 ведь тоже лог все время в Debug постоянно выдается при старте, даже если перемычки нет на шнурке. Но это никогда не мешало (мне). Товарищу Логвиненко Андрею однозначно надо просто модем на другой порт перевесить а опрос подчиненных устройств по COM2 делать. ModBus-у этот лог по практике не мешает. Хотя на счет dip переключателя выводить/не выводить лог Овну стоит задумться. Тем более что на СПК2хх один большой ненужный тумблер уже есть на задней стороне :-)

Логвиненко Андрей
02.06.2014, 08:30
Интересно, в ПЛК100 ведь тоже лог все время в Debug постоянно выдается при старте, даже если перемычки нет на шнурке. Но это никогда не мешало (мне). Товарищу Логвиненко Андрею однозначно надо просто модем на другой порт перевесить а опрос подчиненных устройств по COM2 делать. ModBus-у этот лог по практике не мешает. Хотя на счет dip переключателя выводить/не выводить лог Овну стоит задумться. Тем более что на СПК2хх один большой ненужный тумблер уже есть на задней стороне :-)
Товарищ RV9WFJ , читайте тему внимательно.
1. ПЛК100 выдает лог только при загрузке и не имеет режим консоли, программа работы с модемом изначально делалась для ПЛК100 и прекрасно работала.
2. По результатам тестирования прошивки 3.933 с панелью СПК105 установлено, что в через открытый СОМ3 идет служебная информация во время работы приложения, на прошивке 3.407 проблему с логом удалось решить , установив фиксированную скорость порта модема, отличную от 115200.
3. СПК105 имеет 2 порта : COM2 - RS485 и СОМ3 - RS232 (в руководстве ошибка) поменять порты местами не получится .
4. На счет нормальной работы Модбаса - посмотрите сообщения от Леонида.

Александр Приходько
02.06.2014, 10:32
Интересно, в ПЛК100 ведь тоже лог все время в Debug постоянно выдается при старте, даже если перемычки нет на шнурке. Но это никогда не мешало (мне). Товарищу Логвиненко Андрею однозначно надо просто модем на другой порт перевесить а опрос подчиненных устройств по COM2 делать. ModBus-у этот лог по практике не мешает. Хотя на счет dip переключателя выводить/не выводить лог Овну стоит задумться. Тем более что на СПК2хх один большой ненужный тумблер уже есть на задней стороне :-)


Товарищ RV9WFJ , читайте тему внимательно.
1. ПЛК100 выдает лог только при загрузке и не имеет режим консоли, программа работы с модемом изначально делалась для ПЛК100 и прекрасно работала.
2. По результатам тестирования прошивки 3.933 с панелью СПК105 установлено, что в через открытый СОМ3 идет служебная информация во время работы приложения, на прошивке 3.407 проблему с логом удалось решить , установив фиксированную скорость порта модема, отличную от 115200.
3. СПК105 имеет 2 порта : COM2 - RS485 и СОМ3 - RS232 (в руководстве ошибка) поменять порты местами не получится .
4. На счет нормальной работы Модбаса - посмотрите сообщения от Леонида.


Коллеги, давайте не будем ссориться. Проблема реально существует. Касается только СПК105. Наш программист уже пересобирает прошивку. К обеду перевыложу!

Логвиненко Андрей
02.06.2014, 11:30
Продолжаю тестирование. Нас счет COM3 я погорячился, с COM2 та-же самая ерунда.

Леонид
03.06.2014, 00:57
Такая же беда. Связка СПК110+МВА8. Даунгрейд таргета до версии 3.5.3.40, мастера и слэйва до 3.5.3.0 решил проблему в моём случае.

Похоже что такой вариант "работает" и на прошивке 3.933!!!
Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3.

На первом скриншоте все по рекомендациям новой прошивки - работает плохо, как я уже описывал выше!!!
Состояние связи с отсутствующими модулями - "Не запущен".

На втором скриншоте заменены таргет и модуль ModBus мастер - работает вроде хорошо, светодиод "com" на панели даже не гаснет, скорость опроса модуля МВ110-8АС=100мс, расчитано исходя из обновляемого времени опроса каналов модуля, и это при том что два модуля МДВВ участвующие в опросе отсутствуют.
Вот с такой работой я согласен!!!
Состояние связи с отсутствующими модулями, почему то - "Ошибка шины"!!!!

Может это на что то натолкнет разработчиков!

Ну а теперь воросы:
1. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных прошивках?
2. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных таргетах?
3. Какой функционал изменяется непосредственно в версиях и патчах CoDeSys?
4. Можно ли проводит подобное "смешивание" версий CoDeSys, версий прошивок и версий таргетов?
5. Что может не работать в конкретном случае: Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3, прошивка 3.933 и даунгрейд таргета СПК 107 до версии 3.5.3.40, ModBus мастера и слэйва до версии 3.5.3.0?

Вот такие собственно замечания и вопросы?

RV9WFJ
03.06.2014, 08:22
Товарищ RV9WFJ , читайте тему внимательно.
4. На счет нормальной работы Модбаса - посмотрите сообщения от Леонида.Забавно, я по паспорту тоже Леонид. Мы просто о разных девайсах наверно. На СПК107/207/210 ModBus прекрасно работает. Я использую SysCom, на CAA пробовал, у меня работало но наработки нет чтоб уверенно заявлять. Никаких потусторонних ошибок нет постоянных о которых выше кто-то писал.

Логвиненко Андрей
03.06.2014, 08:31
Коллеги, давайте не будем ссориться. Проблема реально существует. Касается только СПК105. Наш программист уже пересобирает прошивку. К обеду перевыложу!
А питание у Вас трехразовое - понедельник, среда , пятница?

Александр Приходько
04.06.2014, 01:43
А питание у Вас трехразовое - понедельник, среда , пятница?

Андрей, я к сожалению не всегда могу сидеть 24 часа на форуме. Был занят некоторыми делами.
К сожалению прошивку пока не выложу. Сам обнаружил один косяк в новой прошивке для СПК105. В загрузочном меню пропал пункт, который отвечает за переключение режимов USB порта в СПК105.
Завтра его поправим, и дам Вам прошивку. Пока прошу набраться терпения.

P.S. Вы постучались ко мне в скайп, но сверхактивно в нем молчите. Это самое быстрое средство общения со мной. Оч Рекомендую.

Леонид
04.06.2014, 17:11
НУ ДЕРЖИТЕСЬ!!!! :mad:
Короче не работает связь на СПК107 - НИФИГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

Все та же "связка" модулей что описывал выше.
Опрос сделан через конфигурацию.

СПК и один из модулей МДВВ находятся в небольшом шкафчике, пульта оператора.
Второй модуль МДВВ и модуль МВ110-8АС находятся в щите управления вместе с силовой коммутационной аппаратурой.

Состав преступления такой:
- нажимая на физические кнопки подключенные ко входам модуля МДВВ, находящегося на пульте оператора, должны сработать выходы модуля МДВВ находящегося в щите управления и включить пускатели.

Производя проверку монтажа, было выявлено, что произвольно без закономерности, при срабатывании или отпускании пускателей, в сети начинаются какие -то непонятки.

Сразу скажу что, оборудование еще не смонтировано на объекте, модули максимально разнесены от пускателей, нагрузка еще не подключена, выходы развязаны через промежуточные реле, RC цепочек на пускателях пока нет.

ModBusSlave.byModbusError возвращает ошибки, то ответ неправильного слейва, то некорректная контрольная сумма - хаотично по всем модулям.
Подключился снифером:
- при нормальной работе сети последовательность запросов состветствует сконфигурированной, а именно:
1) Чтение регистра входов первого модуля МДВВ.
2) Запись регистра выходов первого модуля МДВВ.
3) Чтение регистра входов второго модуля МДВВ.
4) Запись регистра выходов втрого модуля МДВВ.
5) Чтение массива регистров модуля МВ110-8АС (измеренные значения, время измерения, коды ошибок измерения).

- при непонятной работе СПК спрашивает, то по 3 раза подряд модуль МВ110-8АС, то как то там еще модули МДВВ, короче хаос!!!

После отключения проводов с последнего модуля МДВВ и подключения обратно все нормализуется!

Думал снять лог обмена в обоих ситуациях и выложить сюда, а потом модумал, а зачем, разве кому то это интересно?

В общем в попытках побороть данное явление пошагово опустил скорость обмена в сети со 11520 до 1920!
На 19200 пока уложить сеть не удалось, день закончился!

Идем дальше!!!

Ну думаю ладно, наигрался вдоволь, предупреждали же, буду делать опрос из пользовательской программы.
Нашел библиотеку ModulsOwen.Lib, 3.4.0.8 (OWEN).
Набросал прогу опроса, как в примере, но для модуля МВ110-8АС, так как оборудование уехало на монтаж, а у меня есть только модуль МВ110-8АС.

Запустил, вроде работает хоть и чуть медленнее чем из конфигурации, уже успел обрадоваться!!!!
И СНОВА ЛАЖА!!!!
При сконфигурированных трех первых входах МВ110-8АС на измерение 4-20мА, остальные отключены, и неподключенном ни одном датчике.

ФБ "MV110_8AS_input" выдает на выходы (inpExcSCode1, inpExcSCode2, inpExcSCode1) код ошибки, расшифровано "обрыв датчика", все казалось бы класс, так как датчики действительно не подключены.
Но почему то "inpExcSCode1" с частой периодичностью равен "0" - то есть измерение успешно, но датчик то никто не подключал.
Переключаю на COM1, там попрежнему опрос через конфигурацию, принимаю постоянную ошибку обрыва датчика!

Ну и чтоб совсем жизнь райской не казалась, ФБ "MV110_8AS_input", выдает постоянно изменяющееся время измерения канала 2 - inpT2, почему то отличающееся от остальных 7 каналов, но по факту у всех 8 каналов оно одинаковое.



Нашел библиотеку ModulsOwen.Lib, 3.4.0.7 (OWEN).
Переподключил в проект проблема осталась.

Попробую теперь просто библиотеку ModBus, надеюсь до написанию полность ФБ по работе ModBus с расчетом контрольных сумм и т.д. не дойдет!

capzap
04.06.2014, 17:34
Вам приложить темы из поиска, где даже с сотой серией плк, несколько мдвв (и ему подобных) не работают.

Ни какого отношения к прошивкам эта ситуация отношения не имеет

Леонид
04.06.2014, 18:48
Вам приложить темы из поиска, где даже с сотой серией плк, несколько мдвв (и ему подобных) не работают.

Ни какого отношения к прошивкам эта ситуация отношения не имеет

Если вас не затруднит приложите, но как то я не совсем понял или Вы не внимательно прочли то что я писал, или как может МДВВ повлиять на очередность опроса и обработку ответов в СПК?

Кстати у меня был проект в котором ПЛК 110-30РМ работал с 11 модулями МДВВ на одной линии длиной 300м, на скорости 115200!

Ну и еще дистанционно, без подключения, повлиять на работу библиотеки "Moduls"?
Это я чуть позже дописал!

Может конечно это и не по теме прошивок, но раз описание проблем началось здесь, то и полностью излагать в отдельной ветке у меня нет желания!
Пусть перенесут сообщения куда захотят!

Александр Приходько
04.06.2014, 19:35
Если вас не затруднит приложите, но как то я не совсем понял или Вы не внимательно прочли то что я писал, или как может МДВВ повлиять на очередность опроса и обработку ответов в СПК?

Кстати у меня был проект в котором ПЛК 110-30РМ работал с 11 модулями МДВВ на одной линии длиной 300м, на скорости 115200!

Ну и еще дистанционно, без подключения, повлиять на работу библиотеки "Moduls"?
Это я чуть позже дописал!

Может конечно это и не по теме прошивок, но раз описание проблем началось здесь, то и полностью излагать в отдельной ветке у меня нет желания!
Пусть перенесут сообщения куда захотят!

Ох, Леонид.
Вижу Вы намаялись вдоволь.
Значит так.
1. Обмен мы проверяли - работает. Значит что-то неверно настроено у Вас, либо проблема где-то еще. К прошивки это не относится.
2. По поводу библиотеки Modbus. Данные на выходе ФБ и будут прыгать, и это нормально. Их надо забирать в другие переменные по флагу готовности ФБ.
Через библиотеку я сам лично писал программы. Даже нестандартные протоколы уже 2 штуки поднял - все работает - не грешите. И не пугайте народ.

Предлагаю известную схему выхода из ситуации: Завтра или в любой удобный рабочий день вы звоните мне на сотовый и мы вместе порешаем вашу проблему.
Мой сотовый читайте в личке.

capzap
04.06.2014, 19:44
судя повсему раз спрашиваете, сами в поиске не смогли найти, я побыстрому сейчас тоже не нашел более менее похожее обсуждение,но точно бывают проблемы с несколькими модулями если некачественный подход к организации линии связи, временных параметров (задержки, периоды и т.д.)

Александр Приходько
04.06.2014, 19:45
Коллеги, давайте не будем ссориться. Проблема реально существует. Касается только СПК105. Наш программист уже пересобирает прошивку. К обеду перевыложу!

Господа, прошивка для СПК105 готова. Кто уже успел обновить ее на 3,933 прошивайтесь на 3,934 способом, описанным в конце инструкции через нуль-модемный кабель.

RV9WFJ
05.06.2014, 07:40
У Леонида скорее всего идет групповой опрос МВ110-8АС, из за этого МДВВ отваливаются так как там ограничение на максимальный размер пакета. Выход - групповой пакет к МВ110-8АС поделить пополам или на другой интерфейс убрать МДВВ или МДВВ не использовать и поменять на МК110.

Логвиненко Андрей
06.06.2014, 08:47
СПК105 прошивка 3.934, первые результаты:

1. При работе в паре с MC52i начальная загрузка выглядит так:
- Панель запрашивает Hit any key to stop autoboot:,
- Модем при подаче питания выдает ^SYSSTART,
на любой скорости модема эта последовательность панелью воспринимается как any key, в результате получаем stop autoboot.
Зачем конечному пользователю этот лог загрузки, и почему эта особенность не задокументирована?
В данном случае решение проблемы найдено хитрой настройкой пользовательских параметров модема, но такое возможно будет не всегда.
Разработчикам надо подумать над возможностью отключения лога.
2. После загрузки служебная информация в порт больше не идет.
3. При работе библиотеки SysCom23 часть символов теряется также, как и на старой прошивке. С библиотекой CAA Serial COM потерь не замечено.
О простой конвертации проектов из 2.3 в 3.5 можно забыть.

На очереди проверка Modbus.

RV9WFJ
07.06.2014, 07:52
Андрей, а зачем вы используете SysCom23. Она все равно потом через одно место цепляет SysCom. Не проще сразу SysCom использовать. Что касается конвертации, если в старом проекте использовалась SysLibCom то у меня довольно быстро все конвертировалось. Хотя я это делаю руками, а не ковертором. Больше всего удивило в переходе изменение формата начальной инициализации массива.

Логвиненко Андрей
09.06.2014, 08:57
Андрей, а зачем вы используете SysCom23. Она все равно потом через одно место цепляет SysCom. Не проще сразу SysCom использовать. Что касается конвертации, если в старом проекте использовалась SysLibCom то у меня довольно быстро все конвертировалось. Хотя я это делаю руками, а не ковертором. Больше всего удивило в переходе изменение формата начальной инициализации массива.
Тестировал и SysCom, и SysCom23, Если в менеджере задач отключить визуализацию, обмен идет без сбоев,с включенной визуализацией наблюдаются пропуски символов, с SysCom23 пропусков меньше, но нормальной такую работу считать нельзя.
Меня больше раздражает лог загрузки, в ПЛК304 для этой цели выделен отдельный порт, и это никому не мешало. В СПК10Х разработчики решили сэкономить, скромно об этом промолчав.

RV9WFJ
10.06.2014, 06:29
СПК105 у меня конечно нету, но на 107 я ошибок не наблюдал. Могу проект в личку прислать на SysCom. Что касается лога то я с вами согласен, для этого не грех было DIP поставить или шнурок специальный. Тот факт что у вас пропуски начинаются при подключении визуализации наводит на мысль, что или у панели с разделением ресурсов проблемы или у вас в проекте с таймаутами и временем циклов.

matpockuh
11.06.2014, 16:22
Всем доброго времени!
Возникла проблема, клиент позвонил и сказал что сильно отстают часы. Из оборудования стоит СПК107 (прошивка:3.933), и 4 модуля ввода/вывода (8А, 8И, 4ДН/4Р и 8Р). После проведения рада плясок с секундомером было выявлено что отстаёт на 3 секунды в минуту. Все возможные манипуляции с бубном не помогли. После сброса питания, часы возобновляют своё правильное значение и вновь начинают отставать. Подскажите, многоуважаемые шаманы, может кто-нибудь сталкивался?

matpockuh
11.06.2014, 16:28
И да, после отключения модулей, часы работают нормально. И даже иногда немного спешат.

arlyn
17.06.2014, 08:32
Стоит ждать новые прошивки для СПК207 (не для модификации SOM, а для панелей выпущенных в прошлом году)? Сейчас актуальная прошивка 3302 не самая быстрая (учитывая то что там используются 24 битные цвета).

NightBeer
17.06.2014, 12:33
Обновил прошивку на СПК107 до 3.933
Codesys 3.5 SP4 Patch2, таргет 3.5.4.20
В итоге Codesys отказывается видеть СПК, пинги идут, но Codesys при сканировании устройство не находит.

Вопрос снят, перезагрузил компьютер, переподключил СПК и всё заработало

arlyn
20.06.2014, 10:08
Стоит ждать новые прошивки для СПК207 (не для модификации SOM, а для панелей выпущенных в прошлом году)? Сейчас актуальная прошивка 3302 не самая быстрая (учитывая то что там используются 24 битные цвета).

У дилеров да и на складах овен наверно еще очень много осталось спк207 (не модификации SOM). А прошивка 3302 сильно проигрывает 3934 по быстродействию и функционалу. А продать их будет наверно проблемно на фоне выхода спк207.som.

Стоит ждать новую прошивку для спк207(не модификации SOM)?

Александр Приходько
21.06.2014, 02:31
У дилеров да и на складах овен наверно еще очень много осталось спк207 (не модификации SOM). А прошивка 3302 сильно проигрывает 3934 по быстродействию и функционалу. А продать их будет наверно проблемно на фоне выхода спк207.som.

Стоит ждать новую прошивку для спк207(не модификации SOM)?


Всем добрый день.
Давайте немного разберемся с прошивками.
Итак ситуация следующая.
У Нас есть как бы 3 линейки СПК.
1. СПК2хх (на процессоре 200Мг) - серийно выпускаемые
2. СПК2хх.SOM (на процессоре 600Мгц) - в разработке
3. СПК1хх

Для этих контроллеров всех трех групп грядет обновление прошивок. Сейчас в офисе мы уже второй месяц занимаемся тестированием и "допиливанием" прошивок.
Думаю, что на следующей неделе абсолютно для всех трех линеек в данном разделе я выложу новые прошивки.

Чем они отличаются:
1. Прошивки для СПК1хх и СПК2хх.SOM будут максимально идентичны. Поддержка загрузочного меню, CODESYS 3.5 SP4 Patch2. Поддержка многих форматов USB Flash и т.д.
Т.е. все бонусы, которые сейчас есть в СПК1хх в линейки 2хх.SOM имеют место.
2. Прошивка для СПК2хх на процессоре 200мГц так же обновлена. Она максимально похожа на SOM, но не будет иметь загрузочного меню.

Теперь к вопросу о том когда СПК2хх.SOM появится в продаже. На данный момент контроллеры проходят испытания. Испытания проводятся как по железу (ЭМС, электробезопасность, помехозащита и т.п.) так и по софту. После этого мы начнем постановку в серийное производство. Но из за некоторых проблем с поставкой комплектующих мы приступим к постановке только в августе. В связи с эти SOM можно ожидать в продаже где-то в сентябре-октябре.

Модификация SOM будет абсолютно полностью замещать модификацию на процессоре 200Мгц. Модификация на 200мГц будет снята с производства.

Алексей Николаев
22.06.2014, 17:01
Подскажите решение проблемы,
после обновления прошивки до 3.933 появилась следующая проблема - замедление (зависание) в режиме "конфигуратор"

Александр Приходько
23.06.2014, 23:36
Подскажите решение проблемы,
после обновления прошивки до 3.933 появилась следующая проблема - замедление (зависание) в режиме "конфигуратор"
Такое может наблюдаться при запуске СПК с включенными USB Flash и SD картами.

Также это может быть причиной ошибки которая была исправлена в новой версии конфигуратора.
Попробуйте прошейтесь на прошивку 3,936.

Александр Приходько
23.06.2014, 23:39
Всем добрый вечер. Выкладываю очередной релиз прошивки для СПК1хх.
Новая версия имеет номер 3,936. Прошивка удачно прошла внутренние испытания.


Завтра приступим к тестированию прошивки для серийно выпускаемой СПК2хх (процессор 200мГц).
Если она пройдет испытания, прошивку завтра выложу вечером на форум.

Александр Приходько
24.06.2014, 22:29
Пока мы делаем прошивки, по просьбам страждущих, мы подготовили небольшое видео, которое наглядно демонстрируют разницу в производительности устройств.
В данном видео мы постарались продемонстрировать:
1. Скорость загрузки СПК
2. Скорость отрисовки графиков (трассировка)
3. Скорость реакции на нажатие на кнопку и переключение индикации
4. Скорость переключения между экранами
5. Динамическая смена изображений


* Во всех СПК используется однотипная прошивка 3.936.
* Все приборы используют один проект с одинаковыми настройками.
* В визуализации активированы стили, это несколько снижает скорость реакции, но значительно улучшает внешний вид.
Для СПК2хх[М01] это значительной степени влияет на скорость визуализации, т.к. у нее слабый процессор и нет графического ускорителя.
* СПК2хх[М02] появятся в продаже в сентябре-октябре.
* СПК2хх[М01] будет снята с производства после старта продаж [M02].
* К сожалению под рукой не было оборудования "из коробки" снимали видео на наших реальных инженерных образцах. Позже подготовим ПРОМО ролик.


http://www.youtube.com/watch?v=iE24cpB4zS4

arlyn
25.06.2014, 08:27
Быстродействие действительно увеличилась в разы. :)
В шапке темы не нашёл прошивку для СПК207 (м01). Или она не доконца протестирована?

Александр Приходько
25.06.2014, 10:41
Пока еще тестируем. Возможно сегодня разродимся.

Алексей Николаев
25.06.2014, 15:08
Пошивка 3.936, проблема осталась.
С марта не могу сдать объект, с заказчиком общаемся только матом.
Спасибо.

Александр Приходько
25.06.2014, 17:10
Пошивка 3.936, проблема осталась.
С марта не могу сдать объект, с заказчиком общаемся только матом.
Спасибо.
Так собственно опишите проблему пожалуйста. Какая именно у Вас проблема осталась?

Алексей Николаев
25.06.2014, 17:14
Сообщение #122

Леонид
25.06.2014, 20:16
Ох, Леонид.
Вижу Вы намаялись вдоволь.
Значит так.
2. По поводу библиотеки Modbus. Данные на выходе ФБ и будут прыгать, и это нормально. Их надо забирать в другие переменные по флагу готовности ФБ.


Начал забирать по флагу готовности, коды ошибок измерения стали читаться корректно, но вот время измерния 2-го канала так и осталось "загадочное", не из модуля!
13378

Александр Приходько
25.06.2014, 21:07
Сообщение #122
Если прошивка не спасла, тогда я не понимаю о чем речь.
Можете более детально, может с видео или фото пояснить, как это подвисает, в какой момент, отвисает ли потом?

Александр Приходько
25.06.2014, 21:10
Начал забирать по флагу готовности, коды ошибок измерения стали читаться корректно, но вот время измерния 2-го канала так и осталось "загадочное", не из модуля!
13378
Ленонид, надеюсь, мы один из вопросов выяснили. Обмен связан не с прошивкой.
Что касается обмена и циклического времени. Исходя из скриншета что-то конкретное сказать сложно, выкладывайте *.projectarchive

smk1635
25.06.2014, 21:22
Пошивка 3.936, проблема осталась.
С марта не могу сдать объект, с заказчиком общаемся только матом.
Спасибо.


Так собственно опишите проблему пожалуйста. Какая именно у Вас проблема осталась?

Алексей обращался к нам за помощью. Сегодня выезжал с Алексеем на его объект. Стоит СПК107. Подтверждаю, на обеих прошивках происходит зависание при попытке зайти в конфигуратор настроек.
Зависание происходит при открытии экрана ввода пароля (клавиатуры) или при попытке изменении регистра. Хотя с 12-ой попытки зайти удалось. Но потом всё повторилось.
Плюс проблемы с "отваливанием" slave-устройств. (МВ110-8А, МВ110-2А,МУ110-16Р,МУ110-8Р). В программе подключены через конфигуратор. Блоки для перезапуска при потере связи, как рекомендовалось, в программе есть. Ставили на прогон. В течении 8 -10 часов все работало нормально, потом происходит потеря связи. Прогоняли несколько раз. При подключении к КДС связь с модулями восстанавливается.

И да, заказчик сейчас, действительно общается только матом.

Александр Приходько
25.06.2014, 21:35
Алексей обращался к нам за помощью. Сегодня выезжал с Алексеем на его объект. Стоит СПК107. Подтверждаю, на обеих прошивках происходит зависание при попытке зайти в конфигуратор настроек.
Зависание происходит при открытии экрана ввода пароля (клавиатуры) или при попытке изменении регистра. Хотя с 12-ой попытки зайти удалось. Но потом всё повторилось.
Плюс проблемы с "отваливанием" slave-устройств. (МВ110-8А, МВ110-2А,МУ110-16Р,МУ110-8Р). В программе подключены через конфигуратор. Блоки для перезапуска при потере связи, как рекомендовалось, в программе есть. Ставили на прогон. В течении 8 -10 часов все работало нормально, потом происходит потеря связи. Прогоняли несколько раз. При подключении к КДС связь с модулями восстанавливается.

И да, заказчик сейчас, действительно общается только матом.

Товарищи, повторюсь еще раз. Мало вводных данных.
Давайте так. Я и мои коллеги с радостью поможем, но нужно побольше вводных данных:

1. Опишите как прошивали СПК. Если можно выложите скриншет с версиями U-boot и прошивки.
2. Используете ли USB Flash / SD CARD.
3. Полный перечень и схема подключения модулей.
4. Зачем Вам нужен доступ к конфигуратору?
5. Пожно ли получить архив проекта.

В личку скинул Вам мой сотовый, скайп и почту.

Александр Приходько
25.06.2014, 21:41
Товарищи, повторюсь еще раз. Мало вводных данных.
Давайте так. Я и мои коллеги с радостью поможем, но нужно побольше вводных данных:

1. Опишите как прошивали СПК. Если можно выложите скриншет с версиями U-boot и прошивки.
2. Используете ли USB Flash / SD CARD.
3. Полный перечень и схема подключения модулей.
4. Зачем Вам нужен доступ к конфигуратору?
5. Пожно ли получить архив проекта.

В личку скинул Вам мой сотовый, скайп и почту.


Я и мои коллеги прошили не один СПК новой прошивкой, подобных проблем не наблюдали на новом ПО. Да и на старом могли такое поведение вызвать только те девайсы, которые не поддерживаются в Linux.

smk1635
25.06.2014, 21:50
Товарищи, повторюсь еще раз. Мало вводных данных.
Давайте так. Я и мои коллеги с радостью поможем, но нужно побольше вводных данных:

1. Опишите как прошивали СПК. Если можно выложите скриншет с версиями U-boot и прошивки.
2. Используете ли USB Flash / SD CARD.
3. Полный перечень и схема подключения модулей.
4. Зачем Вам нужен доступ к конфигуратору?
5. Пожно ли получить архив проекта.

В личку скинул Вам мой сотовый, скайп и почту.

СПК сегодня сняли с объекта и привезли к себе. Завтра, с утра, подготовим все данные и свяжемся.

Zecher
26.06.2014, 07:13
Когда появится нормальный таргет 3.5.4.20?
На первой странице пакет битый, при загрузке манагером пакетов КДСа говорит мол: "Невозможно загрузить выбранный пакет. Неизвестный элемент Annotation в General."

Александр Приходько
26.06.2014, 09:54
Когда появится нормальный таргет 3.5.4.20?
На первой странице пакет битый, при загрузке манагером пакетов КДСа говорит мол: "Невозможно загрузить выбранный пакет. Неизвестный элемент Annotation в General."

Пакет в шапке нормальный. Какой версии CODESYS вы установили?

Zecher
26.06.2014, 10:04
Пакет в шапке нормальный. Какой версии CODESYS вы установили?

CDS 3.5 SP3 Patch 2 и CDS 3.5 SP3 Patch 5, на обоих не ставится. Причём таргеты 3.5.3 ставились.
Может быть есть таргет не в пакете, а в html или как его там?

Nts
26.06.2014, 10:07
Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.933-3.936, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch2 или более новый
2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20
3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.

Для перепрошивки СПК105 с прошивки 3.933 до 3.936 используйте метод, описанный в конце инструкции (через нуль-модемный кабель).

Zecher
26.06.2014, 10:24
Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.933-3.936, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch2 или более новый
2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20
3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.

Для перепрошивки СПК105 с прошивки 3.933 до 3.936 используйте метод, описанный в конце инструкции (через нуль-модемный кабель).

Точно, извините, не заметил SP4, а не SP3 :)

Zecher
30.06.2014, 11:42
Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?

Александр Приходько
30.06.2014, 14:45
Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?


Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
Проявляется в двух случаях:
- В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
- В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.

На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).

Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.

Александр Приходько
30.06.2014, 21:55
Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
Проявляется в двух случаях:
- В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
- В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.

На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).

Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.

Получили ответ от компании 3S. Проблема в среде программирования. Данную проблему исправят на следующей неделе. На прошивку это не повлияет. На данный момент в прошивке 3,936 каких либо проблем не обнаружено, ждем еще неделю отзывы и передаем в серию (Как только получим исправный CODESYS).

Fatal Error
07.07.2014, 22:17
Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.

приборист
07.07.2014, 23:13
Обещали прошивку на СПК207 SOM.
Когда планируется?

RV9WFJ
08.07.2014, 08:22
Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали :(

capzap
08.07.2014, 08:48
Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.

Вы бы определились с сутью проблемы, либо у Вас нет связи с прибором, так любой проект http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530&p=115706&viewfull=1#post115706 в этом посте с кем либо устанавливает связь, независимо что за модуль. Либо не можете прочитать 51 регистр по модбас, о чем расписано в этом документе http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf

Николаев Андрей
08.07.2014, 09:29
Обещали прошивку на СПК207 SOM.
Когда планируется?


Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали :(

Сейчас готовим к передаче на тестирование обновленных СПК2хх.
Если все сделали правильно - приборы появятся осенью (предварительно октябрь).

Александр Приходько
08.07.2014, 14:59
Получили ответ от компании 3S. Проблема в среде программирования. Данную проблему исправят на следующей неделе. На прошивку это не повлияет. На данный момент в прошивке 3,936 каких либо проблем не обнаружено, ждем еще неделю отзывы и передаем в серию (Как только получим исправный CODESYS).
Релиз CODESYS к сожалению сдвинулся. Релиз будет после 17-го числа.


Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.
Да, но данная тема посвящена тестированию прошивок, а не настройке модулей.

Обещали прошивку на СПК207 SOM.
Когда планируется?
Так и есть, прошивки есть. Мы даже уже почти все модификации протестировали, но опять же в связи с отсутствием рабочего CODESYS релиз будет после 17-го числа.

Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали :(
Так и есть, прошивки есть. Мы даже уже почти все модификации протестировали, но опять же в связи с отсутствием рабочего CODESYS релиз будет после 17-го числа.

Александр Приходько
09.07.2014, 15:54
На днях планируется еще один релиз прошивки.
На сей раз он не будет нести каких либо функциональных изменений. Изменится только идентификатор USB Device.

Это связано с тем, что мы подготовили полноценный драйвер, с цифровой подписью и инсталятором под операционные системы Wibdows XP/7/8/8.1 для систем х32 и х64 бит.

Александр Приходько
10.07.2014, 19:51
На днях планируется еще один релиз прошивки.
На сей раз он не будет нести каких либо функциональных изменений. Изменится только идентификатор USB Device.

Это связано с тем, что мы подготовили полноценный драйвер, с цифровой подписью и инсталятором под операционные системы Wibdows XP/7/8/8.1 для систем х32 и х64 бит.


Состоялся релиз USB драйвера для СПК.

Драйвер поддерживает следующие ОС:
Windows XP SP3 x32
Windows 7 SP1 x32
Windows 7 SP1 x64
Windows 8 x32
Windows 8 x64
Windows 8.1 x32
Windows 8.1 x64

Для работы нового драйвера следует загрузить в СПК прошивку 3.937.
Прошивка и драйвер находятся в шапке темы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=131877&viewfull=1#post131877

Установка драйвера в Windows XP SP3 x32:

http://www.youtube.com/watch?v=uH2UD9datTg
Установка драйвера в Windows 7 SP1 x64:

http://www.youtube.com/watch?v=gDchvRWuj5U
Установка драйвера в Windows 8.1 update x64:

http://www.youtube.com/watch?v=-SuIA3Rj89M

arlyn
18.07.2014, 10:51
Релиз CODESYS к сожалению сдвинулся. Релиз будет после 17-го числа.

Так и есть, прошивки есть. Мы даже уже почти все модификации протестировали, но опять же в связи с отсутствием рабочего CODESYS релиз будет после 17-го числа.

В ближайшие дни стоит ждать прошивку на СПК207 200Мгц?

Александр Приходько
19.07.2014, 20:17
В ближайшие дни стоит ждать прошивку на СПК207 200Мгц?
Вы же сам мой ответ процитировали. Прошивка есть. Нет самого CODESYS.
3S приступили к изучению и исправлению проблемы с Retain. Возможно они сделают релиз в начале недели.

Я могу Выложить прошивку для СПК2хх на 200 мГц. Но в случае возникновения ошибки с retain придется разбирать прибор и вытаскивать батарейку.

Александр Приходько
29.07.2014, 00:20
К большому сожалению нового релиза CODESYS мы не дождались. Компания 3S тщательно изучила проблему, связанную с Retain.
В результате проблему исправили в новом RealTime(CODESYS, который работает внутри контроллера).

Мы собрали новую прошивку. Она работает на основе CODESYS 3.5 SP4 Patch 4.

Проводим испытания. Релиз будет на этой неделе.

KPP
30.07.2014, 16:09
Добрый день!
Мы купили в июле 2 СПК207-SOM они версии 3.208, Мурат высылал мне ранее(в апреле) 3.653. Прошу выслать текущую версию прошивки для Codesys V3.5 SP4 Patch 4.

приборист
30.07.2014, 20:15
Добрый день!
Мы купили в июле 2 СПК207-SOM они версии 3.208, Мурат высылал мне ранее(в апреле) 3.653. Прошу выслать текущую версию прошивки для Codesys V3.5 SP4 Patch 4.

Тоже хочется увидеть последнюю прошивку для СПК207-SOM.

Александр Приходько
30.07.2014, 23:52
Добрый день!
Мы купили в июле 2 СПК207-SOM они версии 3.208, Мурат высылал мне ранее(в апреле) 3.653. Прошу выслать текущую версию прошивки для Codesys V3.5 SP4 Patch 4.


Тоже хочется увидеть последнюю прошивку для СПК207-SOM.


Итак, тестирование на СПК1хх прошло удачно, завтра запустим сборку прошивок на старые и новые СПК2хх.

Александр Приходько
31.07.2014, 00:50
Прошивка 3,939 является на данный момент финальной для СПК1хх. Прошивка отправляется в серийное производство.

Участникам тестирования выражаю огромную благодарность за Ваши труды и содействие!

RV9WFJ
31.07.2014, 17:43
Прошил 3,939 в СПК107, все прошло без запинки. Залил на тестирование проект. Надеюсь СПК2хх подтянете до того же уровня.

Сема
01.08.2014, 14:26
Установилось всё четко и хорошо, удобная вещь..

Сема
04.08.2014, 16:13
Добрый день, Александр, вы можете помочь пожалуйста с одной проблемой?? Я обновил полностью прошивку СПК до последний версии, полностью обновил требуемое ПО. Скачал Драйвер USB новый на СПК, установил. но когда я начинаю подключаться к ПК, у меня не находит данное устройство, и чего бы я не делал, удалял, обновлял, стирал, я не могу соединиться. операционная система windows vista 32-bit. Что можно сделать??

Nts
04.08.2014, 16:57
а где здесь виста?
"Драйвер поддерживает следующие ОС:
Windows XP SP3 x32
Windows 7 SP1 x32
Windows 7 SP1 x64
Windows 8 x32
Windows 8 x64
Windows 8.1 x32
Windows 8.1 x64 "

Александр Приходько
04.08.2014, 23:34
Добрый день, Александр, вы можете помочь пожалуйста с одной проблемой?? Я обновил полностью прошивку СПК до последний версии, полностью обновил требуемое ПО. Скачал Драйвер USB новый на СПК, установил. но когда я начинаю подключаться к ПК, у меня не находит данное устройство, и чего бы я не делал, удалял, обновлял, стирал, я не могу соединиться. операционная система windows vista 32-bit. Что можно сделать??


а где здесь виста?
"Драйвер поддерживает следующие ОС:
Windows XP SP3 x32
Windows 7 SP1 x32
Windows 7 SP1 x64
Windows 8 x32
Windows 8 x64
Windows 8.1 x32
Windows 8.1 x64 "


Здравствуйте. OC Vasta, как заметил Nts нами не поддерживается.
Vista используется на 3% ПК и процент этот постоянно падает. Vista поддерживать не будем.
Судя по скриншету, ПК вообще не определяет СПК. Попробуйте СПК подключить на заднюю стенку ПК не использую дополнительных переходников и удлинителей, возможно драйвер установится, но на Vista его ни кто не проверял.

http://www.oszone.net/24858/OS_and_browsers_stats_Jily_2014

Сема
05.08.2014, 09:34
А на висту вы все таки не рассмотрите вариант?? Сделать драйвер затруднительно будет?? У нас просто вся фирма ни висте сидит, и навряд ли будут покупать новую операционку..

Александр Приходько
05.08.2014, 09:36
А на висту вы все таки не рассмотрите вариант?? Сделать драйвер затруднительно будет?? У нас просто вся фирма ни висте сидит, и навряд ли будут покупать новую операционку..
Сегодня проработаю данный вопрос. Но вообще не планировали.

Александр Приходько
05.08.2014, 15:55
Протестировали драйвер на Windows Vista x64 Ultimate.

Инсталятор драйвера необходимо запускать от имени администратора.

У нас драйвер установился без проблем на свеже установленную Windows.

Сема
05.08.2014, 16:47
А от имени администратора это как?? И можете пожалуйста скинуть драйвер??

Александр Приходько
05.08.2014, 17:41
А от имени администратора это как?? И можете пожалуйста скинуть драйвер??
Вот оно что ).

Почитайте пожалуйста первое сообщение данной темы. Там есть все ПО и описание.

А от имени Администратора это правой кнопкой на exe файле и выбор пункта запуск от имени Администратора.

Александр Приходько
05.08.2014, 22:22
Сема, вы разобрались?

Сема
06.08.2014, 14:16
Установил драйвер от администратора, потом подключил к заднему порту USB, находит неизвестное устройство, и на этом все. Не связывается. А есть у вас драйвер с mdl расширением, чтобы я мог через диспетчер устройств через нахождение драйвера установить, потому что через exe у меня не устанавливается связь..

И появилось теперь вот такая картинка в диспетчере устройств..

приборист
06.08.2014, 14:25
Установил драйвер от администратора, потом подключил к заднему порту USB, находит неизвестное устройство, и на этом все. Не связывается. А есть у вас драйвер с mdl расширением, чтобы я мог через диспетчер устройств через нахождение драйвера установить, потому что через exe у меня не устанавливается связь..

И появилось теперь вот такая картинка в диспетчере устройств..

К другому компьютеру пробовали подключать?

Александр Приходько
06.08.2014, 14:49
Установил драйвер от администратора, потом подключил к заднему порту USB, находит неизвестное устройство, и на этом все. Не связывается. А есть у вас драйвер с mdl расширением, чтобы я мог через диспетчер устройств через нахождение драйвера установить, потому что через exe у меня не устанавливается связь..

И появилось теперь вот такая картинка в диспетчере устройств..
Драйвер у Вас установился. Он так и определяется как OWEN SPK.
Теперь посмотрите описание ошибки, которую он выдает.
Какая версия OS? Какая разрядность и редакция?

ПК и СПК пробовали перезагружать?

Сема
06.08.2014, 17:08
Вот я скинул картинку последовательности своих действий.. На компе был ещё старый драйвер от СПК версии 3.108 ещё, я его не удалял, и как удалить не знаю...


Моя ОС: на картинке

smk1635
06.08.2014, 20:49
Александр, нельзя ли ещё где то выложить CODESYS 3.5SP4, CODESYS 3.5SP4Patch4, CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4. С нашей скоростью и периодическими обрывами скачать не реально.
А яндекс диск походу поддерживает только браузерные загрузчики. При попытке скачать через то же Download Master, файл конвертируется в htm. Нужна прямая ссылка на файл.

ASo
06.08.2014, 21:17
Так зарегистрируйтесь на codesys.com - и скачивайте.
Для ускорения даю стандартный аккаунт, выдаваемый всем
user name: poweredby
password: CODESYS
К регистру чувствителен!

smk1635
06.08.2014, 21:45
Так зарегистрируйтесь на codesys.com - и скачивайте.
Для ускорения даю стандартный аккаунт, выдаваемый всем
user name: poweredby
password: CODESYS
К регистру чувствителен!

Спасибо.
Но к сожалению под эти логином и паролем скачать CODESYS 3.5SP4Patch4 не дают.

capzap
06.08.2014, 22:47
Можно к гуглу обратится, он часто сохраняет запросы на странички с паролями в строке фтп-шника, если s3 на новом сайте не следят за безопасностью,то можно залезть к дистрибутивам

Александр Приходько
06.08.2014, 22:55
Вот я скинул картинку последовательности своих действий.. На компе был ещё старый драйвер от СПК версии 3.108 ещё, я его не удалял, и как удалить не знаю...
Моя ОС: на картинке
Спасибо. Давайте поступим так. В личку скину Вам мой сотовый. Давайте завтра созвонимся и вместе посмотрим. У меня на виртуалке все встало с первого раза. Без бубнов.

Александр, нельзя ли ещё где то выложить CODESYS 3.5SP4, CODESYS 3.5SP4Patch4, CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4. С нашей скоростью и периодическими обрывами скачать не реально.
А яндекс диск походу поддерживает только браузерные загрузчики. При попытке скачать через то же Download Master, файл конвертируется в htm. Нужна прямая ссылка на файл.
Я Вас услышал. Практически готов образ нового диска. Завтра после завтра выложим на сайте, дадим прямую ссылку.

Так зарегистрируйтесь на codesys.com - и скачивайте.
Для ускорения даю стандартный аккаунт, выдаваемый всем
user name: poweredby
password: CODESYS
К регистру чувствителен!
Так было раньше. Сейчас надо пройти несложную регистрацию. Обычно ее обобряют в течении дня. Лучше им писать вечером, в обед следующего дня Вам одобрят аккаунт.
И кстати новый движок сайта не дает закачивать загрузчиками.

Спасибо.
Но к сожалению под эти логином и паролем скачать CODESYS 3.5SP4Patch4 не дают.
Велком. http://www.codesys.com/download/password-inquiry.html
Но есть нюанс. Это регистрация как энд юзера. Вам будут доступны только самые последние версии. На данный момент это SP5.

smk1635
06.08.2014, 22:56
Можно к гуглу обратится, он часто сохраняет запросы на странички с паролями в строке фтп-шника, если s3 на новом сайте не следят за безопасностью,то можно залезть к дистрибутивам

:)
Всё равно с CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 вопрос решить надо.

Александр Приходько
08.08.2014, 00:40
Подготовлен диск с новым программным обеспечением. Временно его выкладываем тут: https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
В ближайшие дни все новое ПО будет размещено на нашем сайте.

На диске присутствует CODESYS 3.5 SP5.
В данной версии реализована функция автовосстановления связи по протоколу MODBUS.

andron7
08.08.2014, 08:14
Установил драйвер от администратора, потом подключил к заднему порту USB, находит неизвестное устройство, и на этом все....
Попробуйте включить в передний порт USB. В моём новом компе всё, что первый раз включается в задние USB определяется как неизвестное устройство и драйвера не встают. После установки через передние USB можно втыкать в любые задние, комп сам найдёт драйвер и подключит его. (материнка с поддержкой USB 3.0 (вроде 2 разных чипсета), проц. Intel i5).

Sergsag
09.08.2014, 01:26
Нет ли вас возможности виложить файл CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 или . На сайте CODESYS нет возможности скачать

capzap
09.08.2014, 05:43
Нет ли вас возможности виложить файл CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 или . На сайте CODESYS нет возможности скачать

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16447 это что ли?

smk1635
09.08.2014, 14:52
В данной версии реализована функция автовосстановления связи по протоколу MODBUS.

А есть возможность конвертации проекта, если проект сделан в SP4 Patch4, в SP5 ?

ASo
09.08.2014, 19:02
На диске присутствует CODESYS 3.5 SP5.
В данной версии реализована функция автовосстановления связи по протоколу MODBUS.В версии среды разработки или рантайм?
И как будет работать "старая" обработка?

Sergsag
09.08.2014, 20:38
При компиляции проекта в CODESYSV35SP4Patch4 появлясь предупреждение память по адресу 0000 заполнена и проект не связывался с СПК ,ошибок нет переустановил с сайта CODESYS V3.5 SP5 на ихнем сайте есть CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 а на сайте ОВЕН Repository Archive V3.5 SP3 на нем идут ошибки
таргета spk1xx_x.01.x-cs_v3.5.4.00_v19

capzap
09.08.2014, 20:51
При компиляции проекта в CODESYSV35SP4Patch4 появлясь предупреждение память по адресу 0000 заполнена и проект не связывался с СПК ,ошибок нет переустановил с сайта CODESYS V3.5 SP5 на ихнем сайте есть CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 а на сайте ОВЕН Repository Archive V3.5 SP3 на нем идут ошибки
таргета spk1xx_x.01.x-cs_v3.5.4.00_v19

Ну Вы же не могли не заметить, что таргет для 3.5.4.00, т.е установить надо было первоначальный релиз без патчей и кстати если уж V3.5 SP5 то 3.5.4.40 как бы тоже устаревший:)
а вцелом какие то надуманные проблемы, есть еще вариант, взять на форуме какой нибудь архивный проект и он предположительно установит все последние библиотеки

Sergsag
10.08.2014, 18:35
Да я уже незнаю что делать .Ошибок компиляции нет .
Прошивка СПК Firmware_v.3.937_spk .
Перед небольшой переделкой проекта все работало.
Сейчас при подключении компютера к СПК выскакивает предупреждение "Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве."
Из за предупреждения и установил новый CODESYS .

capzap
10.08.2014, 18:44
Ну раз не помогла, возвращайтесь к старому и начните с загрузки пустого проекта, потом добавляете часть кода осмысленным блоком, пока не появятся проблемы, а может их и вобще не будет

Александр Приходько
11.08.2014, 02:08
Да я уже незнаю что делать .Ошибок компиляции нет .
Прошивка СПК Firmware_v.3.937_spk .
Перед небольшой переделкой проекта все работало.
Сейчас при подключении компютера к СПК выскакивает предупреждение "Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве."
Из за предупреждения и установил новый CODESYS .

Вам надо просто установить прошивку из шапки 3,939. И почитайте список исправлений.
Там есть Ваша проблема )

приборист
11.08.2014, 12:27
Итак, тестирование на СПК1хх прошло удачно, завтра запустим сборку прошивок на старые и новые СПК2хх.

Александр, все же хотелось бы увидеть прошивку на СПК207 SOM.

На нынешней стабильно отваливается Модбас раз в 2 суток.
Перезапуск в программе не помогает. Помогает лишь перезагрузка контроллера.

Sergsag
11.08.2014, 23:06
Виной проблемы нехватки памяти была какраз прошивка а не надуманые проблемы и откат к старой версии кодесис .
Спасибо Александру все прекрасно работает с прошивкой v.3.939

Александр Приходько
11.08.2014, 23:42
Александр, все же хотелось бы увидеть прошивку на СПК207 SOM.

На нынешней стабильно отваливается Модбас раз в 2 суток.
Перезапуск в программе не помогает. Помогает лишь перезагрузка контроллера.

Завтра Выложи прошивки на SOM, после того как подготовим инструкцию по прошивке.
Но к сожалению она будет не совсем окончательной, будет еще один релиз, в связи с обновлением конфигуратора (некорректны подписи в нумерации портов).

Александр Приходько
11.08.2014, 23:43
С сегодняшнего дня Все СПК1хх прошиваются на прошивку 3,939.

capzap
12.08.2014, 05:03
С сегодняшнего дня Все СПК1хх прошиваются на прошивку 3,939.

:) ох, зря Вы такими заявлениями кидаетесь, ведь обязательно кто нить купит у диллера со старой и либо незная у него всё получится р на старой, либо будет уверен что имеет полное право здесь повозмущатся,мягко говоря

Александр Приходько
12.08.2014, 12:50
:) ох, зря Вы такими заявлениями кидаетесь, ведь обязательно кто нить купит у диллера со старой и либо незная у него всё получится р на старой, либо будет уверен что имеет полное право здесь повозмущатся,мягко говоря
Капзап, все верно говорите. Если таковые будут, им дадим прошивку и инструкцию.

capzap
12.08.2014, 16:36
Капзап, все верно говорите. Если таковые будут, им дадим прошивку и инструкцию.

да даже мне страшно прошивать, я всегда удивлялся когда новички начинают свои первые шаги с прошивки

приборист
12.08.2014, 16:46
Итак, тестирование на СПК1хх прошло удачно, завтра запустим сборку прошивок на старые и новые СПК2хх.


да даже мне страшно прошивать, я всегда удивлялся когда новички начинают свои первые шаги с прошивки

А как интересно прошивать оборудование на объекте.
Особенно когда оно до этого хоть как то, но работало.

Александр Приходько
12.08.2014, 18:49
Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.

приборист
12.08.2014, 20:15
Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.

Александр, я описал ситуацию, модбас отваливается через 2 дня.

Многие купили СПК, уверенные что все хорошо, как в ПЛК.
По факту - напряженные отношения с заказчиками, потерянные деньги\время и нервные ожидания заплаток.

smk1635
12.08.2014, 21:30
А как интересно прошивать оборудование на объекте.
Особенно когда оно до этого хоть как то, но работало.

Не шевелясь, не дыша и скрестив пальцы, что бы не глюкануло. :)

smk1635
12.08.2014, 21:44
Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.

Александр, по тому что на контроллер завязаны конкретные тех. процессы. И простой оборудования, это убыток для заказчика.
И если контроллер глючит, то монтажнику ни кто не даст снять контроллер что бы:


Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

А будут требовать, что бы оборудование работало. Хоть как то. Что и выливается в конечном счёте в кучу потраченного времени, так как на объекте приходится торчать постоянно. Попутно выслушывая о себе много неожиданного и не известного.

Александр Приходько
12.08.2014, 23:55
Александр, по тому что на контроллер завязаны конкретные тех. процессы. И простой оборудования, это убыток для заказчика.
И если контроллер глючит, то монтажнику ни кто не даст снять контроллер что бы:

А будут требовать, что бы оборудование работало. Хоть как то. Что и выливается в конечном счёте в кучу потраченного времени, так как на объекте приходится торчать постоянно. Попутно выслушывая о себе много неожиданного и не известного.


Думаю я поспешил с быстрым ответом. Да, соглашусь. Конечно прошивать СПК на объекте рисковано, но не так страшен волк...
1. Естественно что все прошивки у нас тестируются. А сейчас в компании этот вопрос поднялся на самый высокий уровень. И как видите, на СПК1хх прошивку мы делали аж с февраля месяца. О том сколько кругов тестирования она прошла, говорить не буду - не поверите.
2. Есть реальные отзывы пользователей, которые данные прошивки опробовали. Как видите они носят положительную тенденцию.

Но в любом случае риск прошивки на объекте есть всегда. Элементарно кто-то может толкнуть и оторвется кабель.
Но повторюсь, Вы всегда можете расчитывать на помощь нашей поддержки.
Если сомневаетесь, позвоните, проконсультируйтесь. Ребята все расскажут в деталях, помогут обновить проекты.

А если вежливо попросить, то наши специалисты могут и проект бегло посмотреть.

Александр Приходько
13.08.2014, 00:01
Товарищи. Встречайте. Прошивки для СПК2хх на новом железе 600МГц: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=131877&viewfull=1#post131877

К сожалению это еще не финальная прошивка. Будет еще небольшая косметика, но прошивки боевые.

Прошивка на существующие СПК с процессором 200 МГц по техническим причинам опять откладывается.



Те кто не знают в чем заключается отличие между новыми и старыми СПК, смотрите Вебинар или презентацию:
http://www.owen.ru/93798246

capzap
13.08.2014, 03:16
Что бы избежать казусов, может поновой сделаете видео как прошиаать, чтоб четко было видно версия прошивки и ссылку здесь оставить

ASo
13.08.2014, 07:21
Думаю я поспешил с быстрым ответом. Да, соглашусь. Конечно прошивать СПК на объекте рисковано, но не так страшен волк...
1. Естественно что все прошивки у нас тестируются. А сейчас в компании этот вопрос поднялся на самый высокий уровень. И как видите, на СПК1хх прошивку мы делали аж с февраля месяца. О том сколько кругов тестирования она прошла, говорить не буду - не поверите.А СПК107 продается с августа прошлого года. Т.е. уже полный год. С кривой прошивкой. Нормально, да?!
ОВЕН в последнее время работает крайне тормознуто, объясняя это "тестированием" при этом выпуская.... откровенные недоделки. Неужели такая проблема с инженерной рабсилой?

приборист
13.08.2014, 09:46
А СПК107 продается с августа прошлого года. Т.е. уже полный год. С кривой прошивкой. Нормально, да?!
ОВЕН в последнее время работает крайне тормознуто, объясняя это "тестированием" при этом выпуская.... откровенные недоделки. Неужели такая проблема с инженерной рабсилой?

Мне тоже интересна позиция ОВЕН.
Ладно заказать для пробного тестирования, с миру по нитке - собрали бы косяки, исправили прошивку и запустили в производство.
Но зашли с другой стороны - объявили продажи, а потом набрали тестирующих в виде уже купивших оборудование.

P.S.
Я не спорю, СПК - отличная задумка, но как то боязно её использовать на объектах (Вдруг вылезет косяк?).
Надеюсь с новыми прошивками все решилось, и будет работать так же, как и ПЛК110, 73 и т.д.

P.P.S.
Александр, спасибо за прошивку!
Сегодня поеду прошиваться.

RV9WFJ
13.08.2014, 09:59
Прошил СПК210-03.WEB без проблем с первого раза. Касательно прошивки вопросов нет, все нравится пока. Только вот решил залить старый большой проект через CS 3.5 SP5 и сразу же получил исключение визуализации. Танцевал с бубном и так и сяк, пока не поменял в опциях компилятора и профиле визуализации на 3.5 SP4 Path 4 и 3 соответственно - ничего не пошло.
Может и нет вообще смыла ставить SP5? Или это только у меня проблемы. Из нового в SP5 нашел только архивирование трендов, русской клавиатуры обещанной так и не нашел :-(

vasiliev911
13.08.2014, 11:35
Добрый день, у меня контроллер СПК207SOM.04.CS.WEB с прошивкой 3.308 не могу найти на нее таргет. Скиньте пожалуйста ссылку

Александр Приходько
13.08.2014, 12:50
Добрый день, у меня контроллер СПК207SOM.04.CS.WEB с прошивкой 3.308 не могу найти на нее таргет. Скиньте пожалуйста ссылку
раз уж вы в эту ветку попали, рекомендую обновить прошивку и взять все ПО из этой ветки. Смотрите первое сообщение темы.

Александр Приходько
13.08.2014, 16:52
Добрый день, Александр, вы можете помочь пожалуйста с одной проблемой?? Я обновил полностью прошивку СПК до последний версии, полностью обновил требуемое ПО. Скачал Драйвер USB новый на СПК, установил. но когда я начинаю подключаться к ПК, у меня не находит данное устройство, и чего бы я не делал, удалял, обновлял, стирал, я не могу соединиться. операционная система windows vista 32-bit. Что можно сделать??

На текущий момент драйвер не поддерживает Windows Vista и любые редакции Windows HOME.
Сейчас мы готовим еще один релиз драйвера, который будет содержать драйвер для VISTA и поддержку Home редакций.

Александр Приходько
13.08.2014, 17:10
Прошил СПК210-03.WEB без проблем с первого раза. Касательно прошивки вопросов нет, все нравится пока. Только вот решил залить старый большой проект через CS 3.5 SP5 и сразу же получил исключение визуализации. Танцевал с бубном и так и сяк, пока не поменял в опциях компилятора и профиле визуализации на 3.5 SP4 Path 4 и 3 соответственно - ничего не пошло.
Может и нет вообще смыла ставить SP5? Или это только у меня проблемы. Из нового в SP5 нашел только архивирование трендов, русской клавиатуры обещанной так и не нашел :-(

1. На диске в инструкции по установке CODESYS написано, что данная версия в первую очередь будет полезна тем, кто испытывает проблемы с MODBUS. Т.к. реализована функция авто восстановления связи.
2. Я тоже проходил подобные проблемы с визуализацией. Помогло удаление менеджера визуализации и добавление его заново.
3. Тренды реализованы, но для работы их на СПК нужна новая прошивка. Ее планируем через пару месяцев, когда появятся первые патчи на сервиспак 5.
4. Русская клавиатура ровно как и поддержка Unicode перенесены на SP6. К сожалению, зависит это не от меня.

Из новых фишек, которые могут быть полезны, в SP5 реализованы:
1. Автоматическое восстановление связи по протоколу modbus
2. Вывод диалога в центр окна или заданную координату.
3. Переобъявление переменной во всем проекте через меню refactoring
4. Остальное можно почитать тут: 14056

приборист
13.08.2014, 17:33
В общем случилось то, чего я боялся.
При попытке прошить СПК получили неработающий кирпич.

Загрузчик видимо прошился, на экране приветствие и просит 3 раза тапнуть на экране.
3 раза тапнул - и вечный пингвинчик.

Если не тапать - тот же пингвинчик.
На пинг не реагирует.
Перепрошивка дает те же результаты.

Единственное - в один момент он просит проверить наличие подключения Ethernet.
Потом выдает команду :

U-Boot> res off rfs ufs
reset - Perform RESET of the CPU


Usage:
reset
U-Boot>

При этом если ждать - выдает окно что процессор не перешел в режим загрузки и что-то там еще, и возможные причины.
Если нажать повтор и нажать ресет - то начинается прошивка с большим количеством ошибок.

Лог во вложении.

Куда копать?

Александр Приходько
13.08.2014, 17:54
В общем случилось то, чего я боялся.
При попытке прошить СПК получили неработающий кирпич.

Загрузчик видимо прошился, на экране приветствие и просит 3 раза тапнуть на экране.
3 раза тапнул - и вечный пингвинчик.

Если не тапать - тот же пингвинчик.
На пинг не реагирует.
Перепрошивка дает те же результаты.

Единственное - в один момент он просит проверить наличие подключения Ethernet.
Потом выдает команду :

U-Boot> res off rfs ufs
reset - Perform RESET of the CPU


Usage:
reset
U-Boot>

При этом если ждать - выдает окно что процессор не перешел в режим загрузки и что-то там еще, и возможные причины.
Если нажать повтор и нажать ресет - то начинается прошивка с большим количеством ошибок.

Лог во вложении.

Куда копать?

1. Вы уверены, что у Вас СПК с процессором 600МГц? Пришлите серийный номер прибора.
2. Отключали ли Вы Брандмауер при прошивке.
3. Вы уверены, что зашили прошивку от своего СПК? Не перепутали СПК207/210, или 03/04, или WEB/не WEB?
4. Программу прошивальщик использовали версии 26?

приборист
13.08.2014, 18:14
Александр Приходько (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=1611),

Брэндмауэр отключен.

Зав№ 46334131201008297

СПК207-220.03.00-CS-WEB

Внутри PLC56C04 CL.1

Плата VAR-SOM-АМ35 v1.5.1 присутствует.

Прошивка отсюда
usr_fw_setup_SPK207SOM.03.CS.WEB_v3.940

Программа прошивальщик отсюда
setup_plc_firmware_v1.026

Все взято из первого поста, этой темы. Под спойлером СПК207

приборист
13.08.2014, 18:51
В общем в коробку к СПК надо бубен класть.

В итоге - несколько неудачный попыток прошиться.
Поменял все кабеля и адаптер rs232.
Попытка прошиться - та же ошибка.
Попытка прошиться на более раннюю прошивку - опять не прошивается.
Попытка прошить с новой прошивкой - все прошилось.

Объяснения этому нет. Компьютер не перезагружал. Настройки не менял.
Адаптер - один BM8050, что работает с СП270.
Второй Moxa 1150.

Малышев Олег
13.08.2014, 20:31
В общем в коробку к СПК надо бубен класть.

В итоге - несколько неудачный попыток прошиться.
Поменял все кабеля и адаптер rs232.
Попытка прошиться - та же ошибка.
Попытка прошиться на более раннюю прошивку - опять не прошивается.
Попытка прошить с новой прошивкой - все прошилось.

Объяснения этому нет. Компьютер не перезагружал. Настройки не менял.
Адаптер - один BM8050, что работает с СП270.
Второй Moxa 1150.

Возможно, проблема в помехах в канале последовательного порта. На Вашем адаптере вместо комманды off rfs ufs прошел не то что должно было быть. Другой адаптер или прошивка с usb-flash поможет. Загрузчик 3.940 может прошивать СПК с флешки.

Александр Приходько
13.08.2014, 21:19
В общем в коробку к СПК надо бубен класть.

В итоге - несколько неудачный попыток прошиться.
Поменял все кабеля и адаптер rs232.
Попытка прошиться - та же ошибка.
Попытка прошиться на более раннюю прошивку - опять не прошивается.
Попытка прошить с новой прошивкой - все прошилось.

Объяснения этому нет. Компьютер не перезагружал. Настройки не менял.
Адаптер - один BM8050, что работает с СП270.
Второй Moxa 1150.
приборист, давайте без паники. Завтра утром свяжитесь с Муратом Ахриевым из поддержки, он поможет Вам прошить контроллер.
Эта прошивка поддерживает прошивку через Flash. Мурат завтра Вам пришлет все необходимые файлики и поможет прошить СПК.

К сожалению программа перепрошивки не на всех ПК хорошо работает, поэтому мы постепенно ее заменим на прошивку с Flash, как это сделано в СПК1хх.

Естественно я понимаю Ваше недовольство, но не стоит пугать остальных. Есть проблема, мы Вам поможем ее решить.

smk1635
13.08.2014, 21:23
Загрузчик 3.940 может прошивать СПК с флешки.

Не скажу за СПК 207, но из семи перепрошитых СПК 107, три с флешки не пошли. Пришлось использовать HyperTerminal. Флешка использовалась одна.

Александр Приходько
13.08.2014, 21:29
Не скажу за СПК 207, но из семи перепрошитых СПК 107, три с флешки не пошли. Пришлось использовать HyperTerminal. Флешка использовалась одна.
Все верно, т.к. на старых прошивках поддерживались не все flash. Ну и отсюда все танцы.

Сейчас прошивки всех СПК поддерживают все возможные форматы Flash. Подобных проблем не будет.

smk1635
13.08.2014, 21:38
Все верно, т.к. на старых прошивках поддерживались не все flash. Ну и отсюда все танцы.

Сейчас прошивки всех СПК поддерживают все возможные форматы Flash. Подобных проблем не будет.

Ниже версии 3.302 прошивок не было.

Александр Приходько
13.08.2014, 21:41
Товарищи, давайте так. Тема тестирования превращается в холивар. Если у кого то остались проблемы - пишите. Мы обязательно разберемся.
Писать сообщения о том какие все плохие можно долго и это ни к чему не приведет. К сожалению выход прошивок далеко не всегда зависит от нас. Мы используем CODESYS.
И в нем тоже случаются неожиданности.

Данная тема называется - тестирование прошивок. Она призвана для проверки прошивок. И тот кто лезет в эту тему и качает прошивку, должен давать себе отчет, что прошивка может содержать ошибки.

Ну а если быть абсолютно честным, то и в релизах могут встречаться недоработки. Думаю Вы согласитесь, CODESYS 3.5 очень сложный продукт. Повторюсь еще раз. Сейчас мы очень тщательно подходим к тестированию прошивок. Поэтому и релизы выходят не каждые 2 часа, а с большими интервалами времени, когда мы более менее убедимся в работоспособности релиза.

И делаем мы это исключительно с целью повышения качества продукции.

Александр Приходько
13.08.2014, 21:44
Ниже версии 3.302 прошивок не было.
Были, просто не все успели их застать. Они были совсем сырые, поэтому на сайте и форуме Вы их не найдете.
На сайте сейчас выложены наиболее стабильные релизы.
Прошивка 3,939 для СПК1хх после прошивки 3,4хх это колоссальная разница.

smk1635
13.08.2014, 22:02
Были, просто не все успели их застать.

Имелось в виду, что у тех семи, что перепрошивали, ниже версии 3.302 не было. :)

приборист
13.08.2014, 23:08
приборист, давайте без паники. Завтра утром свяжитесь с Муратом Ахриевым из поддержки, он поможет Вам прошить контроллер.
Эта прошивка поддерживает прошивку через Flash. Мурат завтра Вам пришлет все необходимые файлики и поможет прошить СПК.

К сожалению программа перепрошивки не на всех ПК хорошо работает, поэтому мы постепенно ее заменим на прошивку с Flash, как это сделано в СПК1хх.

Естественно я понимаю Ваше недовольство, но не стоит пугать остальных. Есть проблема, мы Вам поможем ее решить.

Александр,


Попытка прошить с новой прошивкой - все прошилось.

Контроллер прошился новой прошивкой.
Мне не понятно почему он прошился лишь после замены кабелей-переходников и попытке прошить старой программой прошивальщиком и старой прошивкой (24 и 3.407)

Александр Приходько
13.08.2014, 23:37
Александр,



Контроллер прошился новой прошивкой.
Мне не понятно почему он прошился лишь после замены кабелей-переходников и попытке прошить старой программой прошивальщиком и старой прошивкой (24 и 3.407)

Я не совсем понял вопрос. Вы все же прошидись на 3,940? Или вы прошили прошивку 3,407?

vasiliev911
14.08.2014, 01:04
У меня спк207som.04.cs.web сегодня прошил новой прошивкой 3,940 и наконец-то пошел обмен по rs485. долго пытался настроить обмен с модулями ввода/вывода на прошивке 3,308, так ничего не вышло.. грешил на свои кривые руки

приборист
14.08.2014, 08:47
Я не совсем понял вопрос. Вы все же прошидись на 3,940? Или вы прошили прошивку 3,407?

Я прошился на 3.940.

Александр Приходько
14.08.2014, 13:41
Я прошился на 3.940.
Как то странно у Вас все вышло. Мурат с Вами свяжется уточнит подробности.

Приборист, если не сложно, дайте пожалуйста обратную связь по качеству прошивки.
Можно даже в личку.

RV9WFJ
15.08.2014, 10:12
Из новых фишек, которые могут быть полезны, в SP5 реализованы:
1. Автоматическое восстановление связи по протоколу modbus
2. Вывод диалога в центр окна или заданную координату.
3. Переобъявление переменной во всем проекте через меню refactoring
4. Остальное можно почитать тут: 14056Добавились объявления VAR_INST. Но что-то нигде не написано для чего и как...

Алексей Николаев
15.08.2014, 18:52
Цитата Сообщение от Александр Приходько
Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.
Александр, по тому что на контроллер завязаны конкретные тех. процессы. И простой оборудования, это убыток для заказчика.
И если контроллер глючит, то монтажнику ни кто не даст снять контроллер что бы:

Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.

А будут требовать, что бы оборудование работало. Хоть как то. Что и выливается в конечном счёте в кучу потраченного времени, так как на объекте приходится торчать постоянно. Попутно выслушивая о себе много неожиданного и не известного.


Наслушался, намучился. Прошло полгода!

Igor.m
17.08.2014, 10:40
Здравствуйте, подскажите почему не загружается спк110? При включение питания горят светодиоды "питание" и "сом", черный экран. До этого пытался сменить прошивку на v3.939. Как можно реанимировать панель?

Александр Приходько
17.08.2014, 13:16
Здравствуйте, подскажите почему не загружается спк110? При включение питания горят светодиоды "питание" и "сом", черный экран. До этого пытался сменить прошивку на v3.939. Как можно реанимировать панель?
Опишите подробно. Что делали. Работала ли панель до этого?

Igor.m
18.08.2014, 06:40
Панель до этого работала. Сменить прошивку не получалось стандартными способами (версия прошивки оставалась та же), затем решил попробовать перепрошить используя модемный кабель, через гипертерминал. СПК отвечал на запросы гипертерминала, затем когда попытался запустить прошивку начального загрузчика, ответ был не такой как в примере. После этого я еще пару раз попытался выполнить этот шаг, но так и не получилось. Но это мне не помешало выполнить следующую команду "nand erase 0 e0000" (даже не знаю зачем, ведь с файлом загрузчика уже что то не так пошло). Затем выключил СПК, снова включил и теперь не загружается. Вот теперь не знаю что с ней делать.

Мурат Ахриев
18.08.2014, 11:04
Подключите СПК по последовательному порту к ПК, откройте терминал Putty. Что отображается в терминале при перезагрузке СПК?

Igor.m
18.08.2014, 11:48
Подключите СПК по последовательному порту к ПК, откройте терминал Putty. Что отображается в терминале при перезагрузке СПК?
Подключаю СПК к порту, запускаю терминал Putty, включаю питание на СПК, ничего не происходит, при выключении тоже самое

RomAl
18.08.2014, 13:45
На СПК110 была прошивка 3.407. Перепрошил флешкой на 3,939. Установил драйвер SPK_USB_Driver_V.1.2.90.exe и всё хорошо работало. Но решил поработать на домашнем компьютере, всё установи на нём аналогично, но компьютер "не видел" СПК. Наконец после подключения уже в 4-й по счёту порт USB, компютер "увидел" СПК и всё заработало. Всяких действий было много и что помогло. трудно сказать.
Приношу СПК на работу и теперь рабочий компьютер не видит СПК. Менял порты, перезагружал, удалят драйвер и ставил заново..ничего не помогает. Компьютер не видит подключения СПК по USB и связи с СПК нет, рабочая программа в СПК работает. Это как-то связанно с перепрошивкой или это поломка? Что можно сделать?
После замены кабеля связь появилась, но как выяснилось дело не в кабеле, просто замена кабеля совпала с восстановлением работоспособности.
Потом опять разрывы связи СПК и CoDeSys которые восстанавливаются с трудом, после закрытия CoDeSys и выключения СПК, причём иногда это повторять надо несколько раз. Обычно это происходит когда создаю загрузочное приложение... Купить что-ли бубен..

Мурат Ахриев
18.08.2014, 16:40
Подключаю СПК к порту, запускаю терминал Putty, включаю питание на СПК, ничего не происходит, при выключении тоже самое

Обновить прошивку теперь смогут только в нашем сервисном центре при помощи специального программатора.

Туман
22.08.2014, 13:19
День добрый! Проблема с ретайн на 3.939 которой нету на 3.936 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17956&p=144395&posted=1#post144395
Что я делаю не так? Как сделать что бы работало?

pashgan
03.09.2014, 14:42
Про новую прошивку на СПК-207 200 МГц пока ничего не известно?

Александр Приходько
10.09.2014, 15:16
Про новую прошивку на СПК-207 200 МГц пока ничего не известно?
Про нее все известно.
Прошивка готова. В ней тоже вернули 16-битный режим графики.
Сейчас прошивка проходит тестирование. Если не выявим проблем, то на днях я ее выложу.

Александр Приходько
13.09.2014, 22:46
Здравствуйте, уважаемые господа.
Мы наконец довели до ума прошивки для серийно выпускаемой СПК2хх.
Я выложил прошивку для СПК207.03.WEB (200МГц). Остальные прошивки находятся на испытаниях.
Если испытания пройдут успешно прошивки выложу в понедельник-среду.

В данных прошивках реализованы все фишки и исправления, что и в СПК2хх.SOM и в СПК1хх.
Исключением является только графическое загрузочное меню.
Плюс мы все же вернули вывод цвета в режиме 16 бит. Так что в новой прошивке вас ожидает и значительный прирост производительности графики.

Александр Приходько
15.09.2014, 18:43
Протестирована прошивка для СПК207.03 без WEB визуализации.
Добавлена в шапку темы.

Александр Приходько
15.09.2014, 19:29
Так же я выложил следующие файлы:

[добавлено] Инструкция по прошивке СПК2хх.ATM на процессоре 200МГц
[добавлено] Список известных проблем в СПК2хх.SOM
[обновлено] Инструкция по прошивке СПК2хх.SOM на процессоре 600МГц (добавлено описание прошивки с USB FLASH)
[обновлено] Драйвер USB для СПК1хх до версии 1.4.101 (поддержана WINDOWS Vista)
[обновлено] Target файлы до версии 3.5.4.20 версия сборки 22. Исправлено отображение графических элементов на основе SVG графики в CODESYS 3.5 SP5

RV9WFJ
15.09.2014, 20:59
>В CS 3.5.5.1 довели до ума элемент чек бокс. Наконец то стало возможно менять ему размер шрифта. Но к сожалению на текущих прошивках СПК он отображается >некорректно. Уже хочется обновления ядра СПК до 3.5.5.
Обновил таргет на 022 и проблема с визуализацией ушла. Спасибо!

Александр Приходько
15.09.2014, 22:12
>В CS 3.5.5.1 довели до ума элемент чек бокс. Наконец то стало возможно менять ему размер шрифта. Но к сожалению на текущих прошивках СПК он отображается >некорректно. Уже хочется обновления ядра СПК до 3.5.5.
Обновил таргет на 022 и проблема с визуализацией ушла. Спасибо!
К сожалению это заплатка не полностью решает проблему. В WEB визуализации компоненты отображаться не будут. Вопрос решаем.

Александр Приходько
19.09.2014, 14:23
Все существующе версии CODESYS можно взять тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4399395

Александр Приходько
22.09.2014, 23:22
Уважаемые, коллеги. Все программное обеспечение расположено на нашем сайте.
У кого есть проблемы со скачиванием и докачкой, WELOCOM:

Прошивки, таргеты, драйверы: http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/32050189
CODESYS: http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/opisanie
Библиотеки: http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/80224381