Просмотр полной версии : Соединение ПЛК154А-М из СПК107



Deoxes
21.02.2014, 16:59
Создал простейшую программу и хочу вводить коефициенты через СПК в формулы на ПЛК. Как мне их подключить друг к другу и как правильно написать команду для подставки числа из СПК в формулу ПЛК

Мурат Ахриев
26.02.2014, 12:41
Настроить обмен, между ПЛК154А-М и СПК107, можно по интерфейсу RS485(Протокол Modbus RTU).
Пример с описанием настройки соединения СПК107 с ПЛК150 вы можете скачать по данной ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-NeT6w28r5bSGk4ZzRoNkt6UUU/edit?usp=sharing

lomion
26.04.2014, 20:20
Настроить обмен, между ПЛК154А-М и СПК107, можно по интерфейсу RS485(Протокол Modbus RTU).
Пример с описанием настройки соединения СПК107 с ПЛК150 вы можете скачать по данной ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-NeT6w28r5bSGk4ZzRoNkt6UUU/edit?usp=sharing