Просмотр полной версии : Юстировка ТРМ10 тип термопары ХК



незарегистрированный
06.02.2007, 12:26
После проведения юстировки прибора, согласно методике приведеной в иструкции, получаются следующие результаты. При отключеной схеме компенсации холодного спая, отклонение показаний прибора не превышает 0,2 градуса в диапазоне 0-500 градусов цельсия, а в режиме работа, (т.е со включеной схемой компенсации рабочего спая) вместо того чтоб просто прибавлять значение температуры окружающей среды к задаваемому значению с эталонного прибора, он делает это с каким то коэффициентом, причем в минус. Например.. Т окруж.сред.=20 градусов..задание с эталонного прибора 0 градусов..показание ТРМ10 при этом как и положено =20 градусов. Теперь ставим на эталонном приборе Т=100 на ТРМ10 показания =119 (т.е на 1 градус меньше), при Т=200 на эталонном, на ТРМ10 показания =218 (т.е eже на 2 градуса меньше) и т.д. Цифры приведены приблизительные, при Т=500 уход где то около 6 градусов (зависимость немного нелинейна). Вопрос к знатокам. С Чем это может быть связано, ошибка в программе прибора или в его настройке (имеется в виду уставки каких либо точек)?

Maximus
10.04.2007, 14:59
Так и должно быть. Дело в том, что термопара не имеет линейной зависимости формируемой ей термо- ЭДС от температуры. Соответственно величина напряжения соответствующая разнице температур горячего и холодного спаев термопары в 25 градусах Цельсия в нижней части измерительной характеристики, не равна величине напряжения такой же разнице, но в верхней части измерительной характеристики. Т.е., например, если температура внутри корпуса равна N градусов Цельсия (этой температуре соответствует n вольт), температура горячего спая М градусов Цельсия (этой температуре соответствует m вольт, если n=0). То при температуре горячего спая большей величины M (например 10М), к измеренному термо- ЭДС прибавлять нужно не n милливольт, а больше т.к. зависимость U(T) нелинейная.

Главная мысль: прибор суммирует не ((Тг.с.-Тх.с)+Тх.с.)градусы, а милливольты, т.е. (ЭДС термопары + Uх.с.)мВ, а потом преобразует эту величину в температуру.

незарегистрированный
16.04.2007, 09:51
Не думаю что так и должно быть. Как компенсировать или пересчитывать нелинейность характеристики термопары, дело разработчика и программиста. На практике при проверке или калибровке прибора эта погрешность должна учитываться самим прибором, или его класс точности не будет соответствовать заявленой. Ведь согласитесь при одинаковой температуре холодных концов, например 20 градусов, и подаче на вход прибора 14,560 мв (200 градусов тип термопары ХК) прибор должен показать 220 градусов, а при подаче 40,298 мв (500 градусов) он должен показать 520 градусов.
В первом посте я писал, что этого не происходит..Так что ваш ответ меня не убедил и вопрос остается открытым. Кто проводил поверку данных приборов просьба откликнуться.

Maximus
16.04.2007, 10:42
Вопрос принципиальный. Я подготовлю для Вас развернутый ответ в течении сегоднящнего дня.

Maximus
16.04.2007, 12:20
Прежде повторюсь, ТРМ10 прибавляет не градусы а милливольты. Это играет существенную роль!

Может быть эти цифры внесут ясность...

Данные из ГОСТ Р8.585-2001:

Термопара ТХА(L)
0 град - 0мВ
20 град - 1,290мВ

200 град - 14,560мВ
220 град -16,177мВ

Т.е. разница формируемых термопарой ЭДС при температурах 0 и 20 град, составляет 1,290мВ, а при 200 и 220 град - 1,617.

1,290мВ не равно 1,617

Т.е. те милливольты которые прибавляются для компенсации холодного спая при измеряемом нуле град, не равны милливольтам которые прибавляются для компенсации холодного спая при измеряемых 200 градусах.

Ваш прибор исправен, следуйте указаниям в методике поверки.