PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 151-04 настройка коллекторного выхода



Sangre
26.02.2014, 12:28
Добрый день!
Проблема заключается в том, что не получается запустить работу ВЭ "открытый коллектор" (К).
Были сконфигурированы ПИД-регулятор, настроены термопара и программа технолога. Программа запускается и нормально идёт, но светодиод на лицевой панели, обозначенный К1, остаётся тёмным. Давно не работали с подобными приборами и могла подзабыть какие-то нюансы настройки. Пробовали менять "Параметры выходной мощности" (Максимальная скорость - 100%, Максимальная выходная мощность - 100%). Инспекторы и ЛБА отключены. Толку не принесло. Попробовал выставить не ПИД-регулирование, а двухпозиционное, но и это не принесло результатов.
Можете подсказать что мы забыли или делаем не правильно?

Заранее спасибо за ответ.

Зоя
26.02.2014, 14:41
Программируете ТРМ151 с панели прибора или через программу конфигуратор?
ТРМ151 до этого был в эксплуатации или используете новый?
Какая-либо нагрузка подключена к выходу К?
Вы проверяли пропускает ли транзисторная оптопара через себя 24 В, при запуске программы на ТРМ151

Светодиод должен мигать. Поэтому нужно понять перегорел ли он у Вас или ошибка в настройках прибора.

Sangre
26.02.2014, 15:13
Программируете ТРМ151 с панели прибора или через программу конфигуратор?
ТРМ151 до этого был в эксплуатации или используете новый?
Какая-либо нагрузка подключена к выходу К?
Вы проверяли пропускает ли транзисторная оптопара через себя 24 В, при запуске программы на ТРМ151

Светодиод должен мигать. Поэтому нужно понять перегорел ли он у Вас или ошибка в настройках прибора.
Программирую с панели. Прибор новый. К выходу К подключены тиристоры, на которых в качестве нагрузки примерно 0,5 кВт нагревательно-осветительного оборудования (ламп накаливания).
Светодиод не мигает, по нему и ориентируюсь.

Sangre
26.02.2014, 15:46
Может поможет в понимании: выдаёт некритическую ошибку 176 - ошибка в измерении соседнего канала. Второй датчик отключён программно. Попытка перезагрузить прибор не помогла.

Зоя
27.02.2014, 08:59
Поставьте перемычку на клеммы 12, 13.
Отключите тиристоры и посмотрите проходит ли 24 В через оптопару, при запуске программы (подаете на клемму 5 +24В, далее с клеммы 4 ведете на мультиметр, с мультиметра на -24 В).
Если нет напряжения, то неправильно запрограммировали ТРМ151.
Если напряжение есть, то неисправен светодиод К1.

Sangre
27.02.2014, 10:26
Вариант неисправности ВЭ1 не рассматривается?

Зоя
27.02.2014, 10:39
Я не отвергаю данную проблему, но считаю маловероятной.
Скорее всего ошибка в программе. Если бы программировали с помощью конфигуратора, то это бы облегчило нахождение ошибки.
Вы сделали то , что я просила?

Sangre
27.02.2014, 11:27
Я понимаю сложность написания множества букв, но по программе проще, чем Вам кажется. Достаточно описать что должно быть обязательно заданно.
На данный момент программа сконфигурирована так:
-датчик ТП ТХА;
-выход дискретный (ПИД-параметры заданы, скорость изменения выходной мощности 100%, заданы значения ШИМ чуть выше, чем по умолчанию);
-программа технолога задана и ТРМ её отрабатывал.

Что ещё необходимо задать?

Прибор, по Вашей методике, не выдал 24В между клеммой 4 и -24В источника питания.

G.Mark
28.02.2014, 12:10
Здравствуйте! Вы настраиваете прибор с компьютера или с лицевой панели? Есть возможность скинуть ваш фаил конфигурации для проверки на почту m.garist@owen.ru ?

Sangre
28.02.2014, 13:31
Настраивал с лицевой панели. Сейчас буду подключать к компьютеру. Может сам увижу что-то, но в любом случае согу сделать файл-конфигурацию.

Sangre
28.02.2014, 13:56
Письмо Вам отправлено. В нём текущая конфигурация прибора.

G.Mark
28.02.2014, 15:35
В вашей модификации программно не привязан выходной элемент. Чтобы его привязать выставьте настройки папки "БУИМ №1" как на скриншоте:

Sangre
28.02.2014, 16:27
Выставил. Спасибо. В понедельник сможем опробовать.

Sangre
03.03.2014, 16:04
Проблема не с программой. Прошивка не дала результатов. Позже прибор просто перестал включаться при подаче напряжения. Направляем на ремонт.