Просмотр полной версии : ТНП+ПР114
Что то у меня не работает соединение Термонормирующего преобразователя и ПР114 ,при подсоединении шунта 50 ом он сгорел???Без него показывает максимальную температуру ,установленную в свойствах входа ПР114.Где в данном случае должен быть вход ПР (IA9) и общий провод на картинке ?А то к вечеру уже голова не варит :rolleyes:
Общий на минус источника питания лучше посадить.
И балластник надо подобрать по табличке из руководства по эксплуатации - 250 Ом общее сопротивление нагрузки.
В этом весь ОВЕН, почему на ПЛК 63 схема другая ?
http://www.owen.ru/catalog/80019588 - смотреть схему подключения датчиков тока.
Да можно и так, как в описаловке по НТП подключить. Только вот смежные аналоговые входы использовать не получится.
AVF мне еще ОВЕН нравится тем, что для разных приборов в схемах подключения токовых датчиков направления стрелок всегда как бог на душу положит.
например в 2ТРМ1 и в ПР114
Нельзя производителю ОДИН раз в FAQ указать как они понимают изображение датчика с маркировкой + и - и отправлять в данный FAQ для понимания их схем ?
Сравните 2ТРМ1 и ПР114 - что у ПР114 при подключении датчика плюс а что минус ?
И так по всем приборам можно пройтись, кто в лес кто по дрова.
Если понятен принцип организации токовой петли, картинки разглядывать - лишнее.
Мне очень понравилось, что на РЗУ-420 красный щуп - минусовой, а чёрный - плюсовой :cool:
Ну если правильно понимаю, то подключать к ПР114 надо так, как здесь - http://www.owen.ru/text/16984221
Минус БП на S/S3, а минусы датчиков на входы I9...I12
Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
Главное - соблюдение полярности подключения.
AVF разница в самом ПР114, потому что общий для всех датчиков минус.
Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .
rovki хм, у меня теперь еще вопрос, как сюда же подключить ИТП11, а то смотрю документацию на него и удивляюсь. что есть 1,2,3,4 контакт ИТП ?
Когда уже ОВЕН начнет человеческую документацию делать, чтобы не гадать ?
Меньше картинки рассматривать надо - на корпусе прибора есть обозначение ;)
AVF вы про ИТП ? ну ладно, есть обозначения на приборе, но почему их нет в РЭ ?
Вот про это я и говорил, ОВЕН это сказка :)
Я сначала прибор осматриваю, потом доки листаю.
Две клеммы подключить варианта два.
Даже не смотрел это в книжке - сразу к программированию перешёл.
Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .
--- я бы балластничек-таки повесил на всяк случай, а источник питания какой задействован и смежные аналоговые входы?
AVF прибор прибором, но в РЭ на прибор должно быть тоже самое, что и на приборе, а не отсутствовать.
Это относится к любой документации и к любым приборам, не только ОВЕНу.
Вспомнить только недавнее открытие, что шнурок программирования для ПР на сайте пронумерован неправильно и таких ляпов, как оказывается много.
Satellite83
14.03.2014, 17:41
Я использую стандартные схемы для подключения двух и трех проводных датчиков к ОВЕН.
Satellite83
14.03.2014, 18:06
В Вашем случае расключение должно выглядеть так как на рисунке.
--- я бы балластничек-таки повесил на всяк случай, а источник питания какой задействован и смежные аналоговые входы?Вход аналоговый один ,источник питания от ПР114.
В Вашем случае расключение должно выглядеть так как на рисунке.
Ну так и сделал после .НО это не так как в схеме НТП .Правда внутренняя картинка получается у вас не правильная .,когда вы выхода поменяли местами .
Satellite83
14.03.2014, 18:14
Это может быть, просто я переправил то, что у ОВЕНа неправильно нарисованно. Применительно к входам- выходам.
Василий Кашуба
14.03.2014, 18:18
Это может быть, просто я переправил то, что у ОВЕНа неправильно нарисованно. Применительно к входам- выходам.
Вместо того, чтобы провода поменять местами, вы обозначение проводов и выходов изменили.
Василий Кашуба а заодно и перекинуть БП, если убрать внутреннюю схему преобразователя, чтобы не отвлекала, то все правильно нарисовано по подключению и rovki уже отрапортавал что работает.
Василий ,вот бы и сделали нормальную ,правильную схему для всех пользователей(я бы первый спасибо сказал;) .Тогда и тему можно было закрыть .А Овену внести изменение в документацию или добавить информацию в описание ПР114 останется.
Василий Кашуба
14.03.2014, 18:36
Василий ,вот бы и сделали нормальную ,правильную схему для всех пользователей(я бы первый спасибо сказал;) .Тогда и тему можно было закрыть .А Овену внести изменение в документацию или добавить информацию в описание ПР114 останется.
Пожалуйста 12265
Ну вот и чудненько ;) .Спасибо .На том и закончим тему :rolleyes:
Алексей Геннадьевич
19.03.2014, 08:10
Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
Главное - соблюдение полярности подключения.
В ПР114 "минус" является общим для всех аналоговых входов. К тому-же он жёстко лежит на "минусе" внутреннего источника питания.
В ПР114 "минус" является общим для всех аналоговых входов. К тому-же он жёстко лежит на "минусе" внутреннего источника питания.
--- отнюдь не минус, а общий провод! Это не одно и то же.
От внутреннего и внешнего питания гальванически развязан! Как, в прочем, и общие провода групп дискретных входов!
Надо документацию внимательно изучать + неплохо на стенде потренироваться ... или поразмыслить, как работают четыре (4) ПР-ки последовательно включённые в токовую петлю :cool:
Алексей Геннадьевич
20.03.2014, 11:36
--- отнюдь не минус, а общий провод! Это не одно и то же.
От внутреннего и внешнего питания гальванически развязан!
Возьмите и проверьте. Минус встроенного источника 24в гальванически соединён с общей клеммой аналоговых входов.
Надо документацию внимательно изучать + неплохо на стенде потренироваться
Вот вы и потренируйтесь. Или у меня какие-то особенные ПР114?
Мда ... подключён. Это объясняет, почему горел резистор у rovki. Но это не помешало работать четырём ПР-кам в одной петле ;)
Очередной пламенный привет - овеновцам.
Алексей Геннадьевич
22.03.2014, 14:05
Мда ... подключён. Это объясняет, почему горел резистор у rovki. Но это не помешало работать четырём ПР-кам в одной петле ;)
Если у вас остальные клеммы аналоговых входов не использовались - то всё нормально. Если вводили другие сигналы ( на тех реле которые в начале и в середине токовой петли стоят) - привет точности.
Очередной пламенный привет - овеновцам.
А вы таки не подскажете, как должен работать выход "И" (4-20ма) у пр114 при снятии напряжения питания с ПР114?
Попробуйте, удивитесь.
Алексей Геннадьевич
24.03.2014, 07:51
Обязательно проверю.
При отключенном питании ПР114 выход"И" держит 4ма.
А теперь: задаём на выход "И" в программе сигнал 20ма. (питание выхода берём от внешнего источника тока, например РЗУ420).
Отключаем питание ПР114.... Сюрприз!!! На выходе держится 20ма!!! После кратковременного разрыва цепи-4ма.
Мораль сей басни такова: для питания выходов "И" используем только встроенный в ПР114 источник 24в.
Потому как если запитать резистивную сетку R-2R от внешнего ИП ,но при этом ключи не запитывать ,то и получим ,что получили .Поэтому естественно ,запитываем Сетку от того же напряжения ,что и ключи ,то есть от ПР.Или вкл/выкл все ИП одновременно .:rolleyes:
Спасибо за своевременную подсказку!
В своём проекте сделаю так, чтобы при обесточивании ПР оборудование не вышло в аварийный режим.
В пору открывать тему типа "Фичи и баги ПР-ок"
Алексей Геннадьевич
24.03.2014, 16:07
Спасибо за своевременную подсказку!
В своём проекте сделаю так, чтобы при обесточивании ПР оборудование не вышло в аварийный режим.
Причём обнаружил сию особенность чисто случайно: во время пусконаладки дописал мультиплексор для просмотра параметров аналоговых входов-выходов на незадействованном выходе "И" при помощи РЗУ420.
В моей схеме на эту багофичу плевать, аналоговые выходы от встроенного источника 24в запитаны. Но всё равно, неприятно.
В пору открывать тему типа "Фичи и баги ПР-ок"
Сколько багофич уже нашли?
В моей схеме на эту багофичу плевать, аналоговые выходы от встроенного источника 24в запитаны.
--- в моём пока не знаю, но лучше перебдеть, чем не добдеть ;)
Сколько багофич уже нашли?
--- уже 3, как минимум.
Алексей Геннадьевич
25.03.2014, 11:52
--- в моём пока не знаю, но лучше перебдеть, чем не добдеть ;)
А это всегда лучше.
--- уже 3, как минимум.
И какая третья?
Вообщем, на новую тему хватает.
При отключенном питании ПР114 выход"И" держит 4ма.
А теперь: задаём на выход "И" в программе сигнал 20ма. (питание выхода берём от внешнего источника тока, например РЗУ420).
Отключаем питание ПР114.... Сюрприз!!! На выходе держится 20ма!!! После кратковременного разрыва цепи-4ма.
Мораль сей басни такова: для питания выходов "И" используем только встроенный в ПР114 источник 24в.
Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?
Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?
--- смысл вопроса можно узнать?
Алексей Геннадьевич
02.04.2014, 08:02
Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?
А следующие мои посты прочитать Вам религия запрещает?
И почему в РЭ нет чёткого указания на необходимость питания выходных аналоговых модулей 4-20ma только от встроенного источника питания!?
Чтобы Вам не искать, стр39-41 РЭ.
Так-что или модуль доделайте чтобы сбрасывался >4ma(в 0-идеально), или РЭ перепишите.
--- смысл вопроса можно узнать?
Телегу я ему на мыло вчера по этой теме отправил. ;) А то неприлично-как-то не поставить ТП в известнсть о найденной э... особенности
не последняя ... к сожалению ... ещё одна выявилась :mad: , но об этом чуть позже в другой теме
Алексей Геннадьевич
02.04.2014, 16:09
не последняя ... к сожалению ... ещё одна выявилась :mad: , но об этом чуть позже в другой теме
Давайте рассказывайте. или ссылку киньте.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043