PDA

Просмотр полной версии : Сброс проекта в ПЛК304 при выключении питания



Yury Evgenev
31.03.2014, 10:24
Здравствуйте!
Встретился со следующей проблемой:

Делаю проект в CDS3
Онлайн->Login->Загрузка проекта
Отладка->старт
Далее записываю в память ПЛК304 Онлайн->Создать загрузочное приложение.
В контроллер вроде что то передаётся, но при отключении питания и при включении через некоторое время проект не работает, проекта вообще там нет. Дип переключатель №3 изначально в позиции "On".

Что нужно на нём ещё передёрнуть, чтобы записать проект?

rs485
06.04.2014, 12:41
Та же проблема только с СПК207 что делать?

Мурат Ахриев
07.04.2014, 09:55
Какая у вас версия прошивки и какую версию таргет файла вы используете?
Убедитесь наверняка, что проделываете следующие действия:
Когда программа уже загружена в контроллер и вы в режиме онлайн(в режиме отладки) нажмите Онлайн->Создать загрузочное приложение.

Yury Evgenev
14.04.2014, 11:11
Прошиввка (смотрел на веб форме) ver. 1.9.4 (2012-03-20 02:25:45)
Таргет файл тот, который на сайте выложен.

RadistDog
30.04.2014, 10:58
Да, действительно, ерунда тут какая то... СПК207 по непонятному алгоритму иногда после включения питания запускает загружавшийся в него при последнем Online-подключении проект, а иногда ведёт себя как абсолютно пустой кирпич.
Вроде бы заметил, что если сделать подключение Online, запустить исполнение приложения на контроллере, и при этом более ничего в КДС не тыкая, выключить питание СПК207, то потом он при подаче питания запускает загруженный в него проект.

Команда "Создать загрузочное приложение" похоже создаёт файл на ПК, и только.

Такое ощущение, что нужно тыкнуть ещё какую то кнопку, только вот какую?

Мурат Ахриев
30.04.2014, 12:03
Для того что бы создать загрузочное приложение нужно загрузить программу в контроллер нажав "Онлайн" -> "Логин".
Далее находясь в режиме "Логин", нажать "Создать загрузочное приложение".
Далее отключить СПК от ПК "Онлайн" -> "Отключение".
Можно перезагружать.

Yury Evgenev
14.05.2014, 11:39
Собственно, так и делаем. Переключаем DIP переключатель в ON->Логин->Старт->Создать загрузочное приложение. Выключаем питание, включаем питание - ПЛК304 молчит...

Мурат, не знаете какая прошивка для ПЛК304 самая последняя?

Мурат Ахриев
14.05.2014, 14:48
Актуальные прошивки доступны в данном разделе http://www.owen.ru/catalog/32050189