PDA

Просмотр полной версии : САУ-МП 16



castiel174
31.03.2014, 11:59
Все привет!
Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?

ASo
31.03.2014, 13:23
Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.

AVF
01.04.2014, 08:24
Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя,
--- сделайте так, чтобы реле срабатывало когда насосы исправны и отключалось при неисправности, чтобы не думать сработает или нет, когда насосы отвалятся... ну и нештатные ситуации неплохо отрабатывать до запуска в эксплуатацию ;)

castiel174
01.04.2014, 08:41
Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.

Ну а вы писали в техподдержку?

ASo
01.04.2014, 09:16
Писал. В ответ, естественно, тишина.

Зоя
01.04.2014, 09:54
Все привет!
Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?

Подскажите подключен ли у Вас датчик реле давления на вход 4 прибора, который сообщает прибору, что насос вышел из строя?
Реле 3 включается при аварии 2-х насосов. У Вас на приборе при аварии мигали светодиоды К1 и К2?

Зоя
01.04.2014, 10:03
Писал. В ответ, естественно, тишина.

На какой адрес писали? Часто наши ответы падают в папку нежелательные или спам. Если вопрос еще актуален, то прошу отправить описание алгоритма на zoya@owen.ru

castiel174
01.04.2014, 11:53
Подскажите подключен ли у Вас датчик реле давления на вход 4 прибора, который сообщает прибору, что насос вышел из строя?
Реле 3 включается при аварии 2-х насосов. У Вас на приборе при аварии мигали светодиоды К1 и К2?

Да я понял уже что прибор не увидел аварии из за того что у меня нет датчика давления =)

castiel174
01.04.2014, 11:55
Дешевле использовать 4ый электрод

castiel174
01.04.2014, 12:08
Написал, будем ждать

Зоя
01.04.2014, 12:15
Дешевле использовать 4ый электрод

Возможно, но на САУ-МП нужный алгоритм реализовать сложно.Вы используете один насос или два?

castiel174
01.04.2014, 12:26
Возможно, но на САУ-МП нужный алгоритм реализовать сложно.Вы используете один насос или два?

Вообще один, просто подключен параллельно к двум реле, два насоса нам не нужно

Зоя
01.04.2014, 12:29
В данном случае в приборе САУ-У реализован нужный Вам алгоритм.

castiel174
01.04.2014, 12:42
В данном случае в приборе САУ-У реализован нужный Вам алгоритм.

Спасибо за ответы, но руководство не одобрит покупку еще одного контроллера.