PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 глюк в отображении после перезагрузки



MikeF
31.03.2014, 12:59
Написал тестовую программу, которая выводит надпись "Тек. темп." и значение температуры с датчика на дисплей контроллера.

После загрузки программы в ПЛК отображение на дисплее нормальное - один знак после запятой.
Однако, если отключить питающее напряжение, затем включить ПЛК, то вместо 1 знака после запятой выводится порядка 13 знаков (на всю оставшуюся часть дисплея).

Программу прилагаю, чем обусловлено такое поведение?

kgsh82
31.03.2014, 14:43
Попробуйте разместить вызов ClearScreen перед вызовом ShowString.

MikeF
01.04.2014, 05:44
Помогло, спасибо.

Случайно не в курсе, ввод каких-либо уставок в программу возможен только через submenu, напрямую в экран (как в панелях оператора) невозможно?

Валенок
01.04.2014, 12:18
Штатно - невозможен, но все кнопы - доступны

MikeF
01.04.2014, 12:23
Понял вас.