PDA

Просмотр полной версии : БКК1 - Неисправность!



Сергей0308
01.04.2014, 23:37
На протяжении приблизительно 10 лет эксплуатировались приборы САУ-М6! Ничего плохого по этим приборам даже на память не приходит, только положительные эмоции! Решил купить БКК1, меньше габариты, более удобный монтаж! Казалось одни плюсы: на один канал больше, настройка чувствительности не вскрывая корпуса не перемычкой, а переключателем! Однако столкнувшись с первым же БКК1 понял как глубоко я заблуждался! При включении любого канала, напряжение внутреннего источника питания падало, что видно по уменьшению яркости светодиода "сеть", но он ещё адекватно функционировал! Но после последовательного включения второго и последующих каналов, напряжение внутреннего источника питания ещё больше падало(уменьшалась яркость светодиода "сеть"), что приводило к неадекватной работе, выходные реле начинали либо щёлкать, либо вообще выключались! Специально просмотрел весь форум "Эксплуатация", но про БКК1 ничего не нашёл, или никто не покупает, или ни у кого не возникает с ними проблем, честно говоря там и проблем возникнуть не должно, просто негде им возникнуть!!! Буду признателен каждому кто признается что их использует(БКК1), что я не один во Вселенной, и о проблемах, если были! Надеюсь что мне просто не повезло, не мой был день, а у всех остальных они исправно работают!!! Завтра собираемся везти "по гарантии", но а настроение ноль по Кельвину!!! Начальству же не докажешь что мол не ты виноват и на всё воля Божья!!! Забыл сказать прибор новый, ещё не работал, только смонтировал! Подключал как положено используя общий электрод, хотя в "руководстве" нет запрета на использование в качестве общего электрода заземлённого корпуса бака, написано только , что не рекомендуется!!! Нашёл заметки, что кто-то уже сталкивался с подобными казусами и что на входе стоят какие-то селекторы! Если это так, то тогда обращаюсь к уважаемым производителям с огромной просьбой отображать реальную логику работы устройств в руководстве по эксплуатации, так как я не обладаю телепатией и не могу читать ваши мысли! Заранее всем безумно благодарен! Уже хочется купить САУ-М6 и не заморачиваться с вашими экспериментами! Лично мне даже мысль сделать что-то хуже, чем было до этого кажется безумной!!! Жду ответа от производителей в плане : это прибор неисправен или так и было задумано??? Вы поймите меня правильно я не могу экспериментировать в плане заработает - не заработает!!!

capzap
08.04.2014, 07:22
К слову, у меня тоже проблемы с бкк, срабатывают не от штырей, а от работы псч. Я шкафы не собираю, может кто скажет, что можно придумать чтоб исключить влияние

kukla100
15.07.2014, 18:49
Сегодня спалили входные цепи у БКК, причём якобы наводками от силовой части что лежит совместно с контрольным кабелем в одном лотке. Раньше подобных дел не наблюдалось.
Производителям: гореть начинает с диода VD3 (если я неошибаюсь) и потом при замыкании электродов поочерёдно горят диоды на всех входах. Бак пластиковый, но по воде соеденяеться с трубами ну и там с землёй (которой похоже нет). И если там весит какойто потанциал, возможен ли пробой этих диодов? САУ-М6 раньше куда ни пихали и ни чего.

AVF
16.07.2014, 09:07
...что можно придумать чтоб исключить влияние
--- располагать ПЧВ в отдельном заземлённом (!!!) шкафу (рекомендация производителя)

AVF
16.07.2014, 09:09
Сегодня спалили входные цепи у БКК, причём якобы наводками от силовой части что лежит совместно с контрольным кабелем в одном лотке.
--- контрольный кабель с заземлённым экраном? ... Вообще-то... (давно правда) ... сталкивался с тем, что по правилам ПОЖАРНОЙ безопасности не допускается прокладка в одном лотке силовых и сигнальных кабелей.

И что ответит Производитель? - Планирую в два проекта внедрить БКК, а эта тема и молчание компетентных лиц как-то настораживают.

AVF
16.07.2014, 12:18
И если там весит какойто потанциал....
--- кстати, а общий электрод заземлён? Если нет, то вполне возможен пробой от статики.

kukla100
16.07.2014, 14:55
Сегодня провели замеры и исследовали всё оборудование, пришли к выводу, что перемычка установленная между нулём и землёй (для выравнивания потенциалов)привела к этой поломке. Вовремя дождей контур заземления оказался очень хороший и весь ток потёк через землю которая стала играть роль рабочего ноля.
Прокладку силовых и сигнальных кабелей иногда в разных лотках не возможно сделать, да и силовка то у нас неочень в основном сильная:)

AVF
17.07.2014, 10:26
Что-то не слышно ответа Производителя по стартовому посту :confused: