PDA

Просмотр полной версии : САУ-M7 и парогенератор



antfom
07.04.2014, 15:12
Здравствуйте. Подключил САУ-M7 к парогенератору, бак нержавейка, 3 штатных электрода. Работает в автоматическом режиме с заполнением по гистерезису, настроил индикацию аварии нижнего уровня. При размыкании длинного датчика начинает мигать "Авария", включается реле "Работа", но реле "Верх" не включается. Вопрос: реле "Вверх" включается только при замыкании короткого датчика? Как мне отключать ТЭНы если уровень воды ниже длинного датчика?

Andrew_Stranger
07.04.2014, 21:13
Перемычку К1 поставьте в положение 3. Неудачно Овен релейный выход обозвал.

antfom
07.04.2014, 21:48
Перемычка K1 стоит в положении 3, реле "Верх" все равно не включается

antfom
08.04.2014, 09:21
Представители Овена ответьте или мне сдавать прибор обратно в магазин

Евгений Дударев
08.04.2014, 10:51
перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
нижнего уровня). Что касается ситуации с работой реле "вверх": при замыкании данного датчика реле "вверх" срабатывает, при размыкании отключается. Т.е. для отключения ТЭНов необходимо с помощью реле "вверх" рвать фазу их питания.
Вообще, алгоритм работы такой:
-если замкнуты датчики "общий" и "вх3", а "вх1" и "вх2" разомкнуты, то работает реле "работа" и реле "вверх", мигает "авария"
-если замкнуты датчики "общий","вх3" и "вх1", а "вх2" разомкнут, то работает реле "работа" и реле "вверх", "авария" не мигает
-если замкнуты датчики "общий", "вх3", "вх1" и "вх2", то реле "работа" разомкнуто, реле "вверх" замкнуто, "авария не мигает"
-если все входы разомкнуты, то реле "работа" замкнута, мигает "авария"

Andrew_Stranger
08.04.2014, 22:12
[QUOTE=Евгений199992;135241]перемычка К1=3 (т.е. "работа" включается при размыкании датчика
нижнего уровня). [QUOTE]"
Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
нижнего уровня".
Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.

antfom
08.04.2014, 22:26
Это где вы вычитали? К1=3: "Сигнализация включается при размыкании датчика
нижнего уровня".
Куда подцепляете общии контакт? Скорее всего напутали с подключением датчиков.
Общий контакт подключен к корпусу бака
Что значит Сигнализация в этом приборе, мигание светодиода на панели или включение реле

antfom
08.04.2014, 22:36
В инструкции написано "Первое реле («Верх») служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Это реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается при замыкании датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.", а про датчик нижнего уровня ничего не написано

Andrew_Stranger
09.04.2014, 07:10
Может попытаться на "верх" посадить Ваш аварийный датчик.

Евгений Дударев
09.04.2014, 14:19
В инструкции написано "Первое реле («Верх») служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Это реле управляется по сигналам компаратора ОУ3 и включается при замыкании датчика верхнего уровня. Контакты реле могут быть использованы как для включения внешней сигнализации, так и для ввода в действие дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии.", а про датчик нижнего уровня ничего не написано

"Сигнализация" - это реле "работа". Общий проводник подключаете на клемму "общий". Для защиты от сухого хода необходимо к входу3 (т.е. верх) подключить датчик нижнего уровня, следовательно, если вода в баке есть, то реле"вверх" находится в замкнутом положении. Как только датчик нижнего уровня осушится, то реле "вверх" разомкнется. Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня.

antfom
09.04.2014, 16:06
А как быть с электроклапаном заполнения бака водой, сейчас у меня сделано так:
если датчик нижнего и промежуточного уровня не замкнуты, то включается реле "Работа" - открывается клапан, бак заполняется водой. Замыкается датчик нижнего уровня - загорается индикатор нижнего уровня - клапан открыт, замыкается датчик среднего уровня - загорается индикатор среднего уровня, реле "Работа" выключается, клапан закрывается. Врючную включаются ТЭНы, по достижению определенной температуры отключаются. Как только вода выкипает снова включается клапан и идет заполнение.

Необходимо сделать защиту от осушения ТЭНов.

Если объединить датчики нижнего и верхнего уровня?

Евгений Дударев
09.04.2014, 17:47
Я Вам ответил: " Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня." Смотрите, когда у Вас датчик, который подключен ко входу 3(т.е. по этому входу реле "вверх" замыкается/размыкается) осушен, то реле "вверх" разомкнется! А это нам и надо! Размыкается реле "вверх" , которое, в свою очередь, размыкает фазу питания ТЭНов (питания катушки пускателя, если ТЭНы подключается ненапрямую).

antfom
13.04.2014, 21:58
ТЭНы подключил от реле "Работа" к второму контакту, т. е. когда клапан (который тоже подключен к этому реле но к первому контакту) открывается, пускатель ТЭНов отключается. Вопрос решен.