PDA

Просмотр полной версии : Помогите пожалуйста настроить соединение ИП320 с ПР114



Severx
14.04.2014, 11:35
В наличии есть ПР114, ПРМИ485. ИП320.
ПР114 подключили к ПРМИ485 кабелем в комплекте http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/pr-mi485_sp_1xx_x506x223xxx.jpg
С клемы "А" и "В" ПРМИ485 вывели 2 провода на переходник который шел в комплекте с панелью, соответственно к А и В входам переходника.
Панель запрограммирована как и ПР114, но постоянно выводит сообщение "потеря связи..."
В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Можно ли какой то комбинацией кнопок на ИП320 вывести меню, или проверить сетевые настройки ее (при программировании в конфигураторе задаем одинаковые настройки в ПР и ИП)
2) В чем может быть причина неисправности
3) Может что еще посоветуете
ссылка на архив с программой и скринами
http://gfile.ru/a4puw

Василий Кашуба
14.04.2014, 11:54
В наличии есть ПР114, ПРМИ485. ИП320.
ПР114 подключили к ПРМИ485 кабелем в комплекте http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/pr-mi485_sp_1xx_x506x223xxx.jpg
С клемы "А" и "В" ПРМИ485 вывели 2 провода на переходник который шел в комплекте с панелью, соответственно к А и В входам переходника.
Панель запрограммирована как и ПР114, но постоянно выводит сообщение "потеря связи..."
В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Можно ли какой то комбинацией кнопок на ИП320 вывести меню, или проверить сетевые настройки ее (при программировании в конфигураторе задаем одинаковые настройки в ПР и ИП)
2) В чем может быть причина неисправности
3) Может что еще посоветуете
Выложите скрины настроек или обе программы.

rovki
14.04.2014, 18:26
Адреса в ПР в 16ричной системе ,а ИП320 в десятичной .

Severx
15.04.2014, 13:33
http://gfile.ru/a4puw (http://gfile.ru/a6wCZ)
Вот архив с примером пробной программы(если это можно так назвать), скриншотами(надеюсь что-то будет полезное), фотографиями соединения пр114 и панели(сомневаюсь так ли должно быть подсоединено), дабы разобраться с принципом работы и проверить соединение. Посмотрите пожалуйста.

rovki
15.04.2014, 18:04
ПОПРОБУЙТЕ ПОМЕНЯТЬ Аи В МЕСТАМИ

Severx
15.04.2014, 19:48
пробовал, в результате на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ", но на панели все так же "потеря связи"

rovki
15.04.2014, 20:27
В Ип320 вы обрашаетесь по адресу 512 (200 в ПР) ,но указываете установку бита ,а к битам нужно обращаться по адресам 2000 ,,,,(В ПР) и 8192,,,,, в ИП,вот и все .

Severx
15.04.2014, 21:04
спасибо, завтра попробую - отпишусь

Severx
16.04.2014, 12:06
В Ип320 вы обрашаетесь по адресу 512 (200 в ПР) ,но указываете установку бита ,а к битам нужно обращаться по адресам 2000 ,,,,(В ПР) и 8192,,,,, в ИП,вот и все .

попробовал менять местами клемы "А" и "В", на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ"(она должна всегда гореть ярко? или только мигать?)
адреса преобразовывал 2000.... и т.д.
в итоге все так же пишет потеря связи, уже не знаю что делать, перебрал все варианты за неделю, результат все такой же
Такой вопрос, когда происходит запись настроек сети в ИП320? при записи программы? можно ли как то их проверить?
Какие еще могут быть варианты почему на панели постоянно выводится "потеря связи"?

Severx
16.04.2014, 14:32
Может кто нибудь скинуть какой нибудь рабочий проект для пр114 и ип320? если уж он работать не будет то буду искать другие варианты...

rovki
16.04.2014, 17:15
полно примеров только ищите их в теме про пр114 пр 110 и ип320

rovki
16.04.2014, 19:50
вот ,например http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148&page=4&p=103695&viewfull=1#post103695