Уважаемые разработчики, прошу помощи в настройке СИ 30.
Итак имеем счетчик на входе которого емкостной датчик, два выхода на твердотельное реле.
Прибор настраиваю на подсчет количества импульсов (inP =1), режим вывода на включение на время при значениях кратных уставке (oUt =4).
t1 = 150
t2 = 500
U1 =1
U2 =1
Т.е. при срабатывании датчика СИ30 должен включить ЛУ1 на 150 мс и ЛУ2 на 500 мс и производить подсчет дальше.
Выходные элементы срабатывают правильно, подсчет не производится, на экране 0.
Где у меня ошибка ?? или в принципе на этом счетчике не возможно ?

Евген911
21.04.2014, 11:08
Уважаемые разработчики, прошу помощи в настройке СИ 30.
Итак имеем счетчик на входе которого емкостной датчик, два выхода на твердотельное реле.
Прибор настраиваю на подсчет количества импульсов (inP =1), режим вывода на включение на время при значениях кратных уставке (oUt =4).
t1 = 150
t2 = 500
U1 =1
U2 =1
Т.е. при срабатывании датчика СИ30 должен включить ЛУ1 на 150 мс и ЛУ2 на 500 мс и производить подсчет дальше.
Выходные элементы срабатывают правильно, подсчет не производится, на экране 0.
Где у меня ошибка ?? или в принципе на этом счетчике не возможно ?


Такой вопрос, на какой вход Вы подключаете емкостной датчик? Для прямого подсчета, вам необходимо подключить на вход 9 (подсчет импульсов)

Red_Rain
21.04.2014, 14:39
На 9 и подключен.
Причем если U2 =0 счетчик работает как счетчик и отрабатывается t1.
Но беда в том что мне необходимо отработать два t на каждое срабатывание счетчика.

Евген911
23.04.2014, 12:50
На 9 и подключен.
Причем если U2 =0 счетчик работает как счетчик и отрабатывается t1.
Но беда в том что мне необходимо отработать два t на каждое срабатывание счетчика.

Прибор отдан на тестирование, о результатах тестирования Вам сообщим.

Red_Rain
23.05.2014, 18:21
Уважаемый Евгений! Прошел ровно месяц с Вашего ответа.Какие результаты тестирования?

G.Mark
26.05.2014, 09:55
По вашим настройкам счетчик функционирует корректно. Счет идет. Но для старта счета нужно подать на СИ30 соответствующую команду на вход 10 (старт/стоп счета)

Red_Rain
02.06.2014, 19:41
Спасибо за помощь, но ... счет не идёт.
Скорее всего дело в том что у СИ30(моего или всех СИ30) не работает параметр SPM.
Для пробы меняю U2=5 и повторяю опыт => результат такой, подсчет до 5, затем обнуление счетчика (((( и по кругу далее.

PS: кто в курсе как научить этот прибор производить подсчет каждого импульса и на каждый импульс включать два выходных устройства на разное время.
Мои установки в первом письме, вроде все проще пареной репы, но не работает. (((