Доброго времени суток!
Есть прибор 2ТРМ1, на него ко входу 1, подключен термодатчик, оба выхода релюшек настроены на работу с входом 1.
При включении системы, первое реле запускает нагреватель, когда температура достигает 250 градусов, первый нагреватель выключается, а второе реле запускает нагреватель поддержания температуры. Как это запрограммировать разобрался достаточно быстро. Но встал вопрос, как теперь при достижении температуры 270 градусов, выключить второй нагреватель. Проще говоря как запрограммировать прибор, что бы на втором реле режим работы был в диапазоне 250-270 градусов?
Может кто посоветует, есть ли такая возможность и в какую сторону копать?

Василий Кашуба
24.04.2014, 11:59
Доброго времени суток!
Есть прибор 2ТРМ1, на него ко входу 1, подключен термодатчик, оба выхода релюшек настроены на работу с входом 1.
При включении системы, первое реле запускает нагреватель, когда температура достигает 250 градусов, первый нагреватель выключается, а второе реле запускает нагреватель поддержания температуры. Как это запрограммировать разобрался достаточно быстро. Но встал вопрос, как теперь при достижении температуры 270 градусов, выключить второй нагреватель. Проще говоря как запрограммировать прибор, что бы на втором реле режим работы был в диапазоне 250-270 градусов?
Может кто посоветует, есть ли такая возможность и в какую сторону копать?
Выберите для второго канала в логическом устройстве "П"-образную характеристику, где для переднего фронта задайте 250 гр., а для заднего фронта - 270 гр.
PS извините это для аналогового выхода. Поторопился :)

Зоя
25.04.2014, 11:29
Выберите для второго канала в логическом устройстве "П"-образную характеристику, где для переднего фронта задайте 250 гр., а для заднего фронта - 270 гр.
PS извините это для аналогового выхода. Поторопился :)

Василий, Вы все верно сказали, можно использовать П-образную логику (CmP2=03), тип выходного устройства для нее : реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара , твердотельное реле.

Если выходной элемент ЦАП, то там идет П-регулятор.

mestny
28.04.2014, 16:26
Спасибо за ответы. Но они родили новые вопросы. Как выставить передний и задний фронт для П-образной логики?

FPavel
28.04.2014, 20:53
Я подкину ещё один вариант решения.
Настраиваем оба канала на один вход.
Каждый канал - нагреватель (т.е. по достижении высокой температуры - отключается)
Канал 1 - переключает питание между основным и поддерживающим нагревателями (по T=250)
Канал 2 - отключает питание по достижению T=270
Для исключения дребезга - сделать небольшой гистерезис -3 градуса.
12780
На рисунке я мог перепутать НР и НЗ контакты - но идея должна быть понятной. При таком включении сразу задаются уставки каждого канала без замысловатых пересчётов П-образной характеристики, т.е. Т1=250, Т2=270.