PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 160 проблемы со связью.



AlekSiS_65
24.04.2014, 18:12
Я не пойму что то... У вас контроллер может работать без проблем с соединениями?
Как только происходит переключение (реле, пускатель и т.д.) происходит обрыв связи.
ПЛК160, блок питания 24 вольта(импульсный) и корпус ящика в котором он находится заземлены. ПЛК питается от 220 вольт.
Связь:
USB при переключениях - проблема
LAN при переключениях - проблема
Чем пользоваться?
И что мне делать? Как можно online диагностироваться работу контроллера?
Я понимаю что цена не так уж и большая, но работа где?
Может быть в чём то и я не прав? Убедите меня в обратном.

kfvniiz
25.04.2014, 01:17
На реле защитные диоды стоят?
Лучше использовать RS-485. Только не USB-RS485 преобразователи, лучше в компьютер купить и поставить контроллер com портов, а к нему подключить нормальный преобразователь RS232 в RS485 и желательно с гальванической развязкой. Кабель лучше брать витой в экране. Естественно все должно быть заземлено на нормальную землю.