PDA

Просмотр полной версии : ТРМ201 Поддержание температуры



Sergei-130
03.05.2014, 16:40
Добрый день, подскажите кто знает,необходимо поддерживать температуру 50 градусов + - 0,5градуса, но в настройках не нашел такого, и оно забрасывает где то более 1градуса в + и в - так же.:confused:

Вячеслав Михайлович
03.05.2014, 18:41
Добрый день, подскажите кто знает,необходимо поддерживать температуру 50 градусов + - 0,5градуса, но в настройках не нашел такого, и оно забрасывает где то более 1градуса в + и в - так же.:confused:

Ваш прибор с входным диапазоном -190...+200град.С ?
Если так, то, (при его кл. точн. 0,5), для этого диапазона его погрешность будет
плюс/минус 2град.С; судя по забросам, прибор в классе и даже чуть лучше.
Попробуйте применить ПИД-регулятор.

Sergei-130
03.05.2014, 19:27
Наверное немного не так сформулировал.Сигнал на отключения тэна подается с разбежкой в 1градус

Александр Ч.
05.05.2014, 10:49
Параметр Гистерезис (HYS) в настройках регулирования , заводская настройка _1 гр.С. Можете выставить 0.

rwg
05.05.2014, 16:34
Добрый день, подскажите кто знает,необходимо поддерживать температуру 50 градусов + - 0,5градуса, но в настройках не нашел такого, и оно забрасывает где то более 1градуса в + и в - так же.:confused:

Точность двухпозиционного регулирования определяется инерционностью объекта регулирования, а не настройками регулятора. Если нужна большая точность - пользуйтесь каким-нибудь ПИД-регулятором, их море.

FPavel
05.05.2014, 18:09
rwg, Топикстратер говорит:
Сигнал на отключения тэна подается с разбежкой в 1градус
Поэтому ПИД-регулятор не применим.
Мы сейчас гадаем о настройках трм201, да ещё и терминах топикстартера, а не настраиваемого прибора. Хорошо бы, увидеть html-файл, сформированный конфигуратором трм2хх.