PDA

Просмотр полной версии : МСД200 Ошибка таймаут.



MikiMouse
23.05.2014, 16:54
Выручайте, вместо значений параметров в конфигураторе МСД200 наблюдаю сообщение "таймаут". Плк110-30, прошивка 1.30, конфигуратор 1.0.52.1094. Танных float32, адреса регистров 0х0000, 0х0001, 0х0002 и тд, в плк адреса регистров соответственно 0,1,2 и тд, команда 0х10, элемент Real Output module. Что я делаю не так?

Пантелеев Дмитрий
26.05.2014, 12:52
Скорее всего проблема в сетевых настройках. Вам необходимо их сравнить а так же перевести МСД200 в режим Slave.

MikiMouse
26.05.2014, 13:35
Разобрался, это конфигуратор дико тупит. МСД является слэйвом, поэтому в настройках RS2 выбирал режим Slave, а прибор продолжал думать, что он мастер. Пару раз поменял этот параметр и перезаписал, затем всё заработало.

MikiMouse
26.05.2014, 13:43
Спасибо за подсказку в нужном направлении. Теперь возникла проблема с лесенкой в экселевском файле, а также непонятно почему в него записываются только целые значения, хотя в результатах измерения в конфигураторе числа дробные. Как возможно решить эти проблемы?

Пантелеев Дмитрий
26.05.2014, 17:04
Если записывать значения через конфигурацию,то будет лесенка. Проблема в прошивке. Сейчас её исправляем. Можно воспользоваться работой через библиотеке, там данной проблемы нет. По поводу дробных чисел - посмотрите положение десятичной точки.

MikiMouse
26.05.2014, 18:50
Если записывать значения через конфигурацию,то будет лесенка. Проблема в прошивке. Сейчас её исправляем. Можно воспользоваться работой через библиотеке, там данной проблемы нет. По поводу дробных чисел - посмотрите положение десятичной точки.

Имеются ли примеры как реализовать работу через библиотеку для того, чтобы избежать лесенку?

Пантелеев Дмитрий
27.05.2014, 09:25
Можно посмотреть как это делали клиенты здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15837&highlight=%EB%E5%F1%E5%ED%EA%E0). Так же можно сделать МСД мастером, тогда лесенки не будет.

MikiMouse
27.05.2014, 16:28
Спасибо. Решил сделать его мастером и подсоединить через разъём RS-232 на ПЛК160 через преобразователь АС3-М, будет ли работать такая схема?

Пантелеев Дмитрий
28.05.2014, 10:05
Да. Работать будет.

MikiMouse
28.05.2014, 11:24
Всё заработало, измерения отображаются верно, только теперь данные не записываются на карту памяти, с чем это может быть связано?

Пантелеев Дмитрий
28.05.2014, 11:38
Посмотрите DIp переключатель АРХ. он должен быть в положении ON. А так же посмотрите период записи на карту памяти.

MikiMouse
28.05.2014, 11:57
Поменял карту памяти и запись пошла. Дмитрий, спасибо за помощь.