PDA

Просмотр полной версии : СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М



plb
24.05.2014, 21:22
Добрый день!
Столкнулся с проблемой совместной работы МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р.
Приборы работают по протоколу Modbus.
Если включить по отдельности МЭ110-220.1М, МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает,
если включить вместе МЭ110-220.1М и МЭ110-220.3М - работает,
если включить вместе МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает.
Если включить вместе МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р - не работает. Пишет не запущен Modbus slave

В конфигураторе приборы видны, протоколы Modbus RTU, скорость пробовал и 9600 и 115200.
Чего делать - не знаю помогите plz!!!

lara197a
24.05.2014, 22:14
Читайте про RS 485.
Выполните правила организации сети.
Главное:
-подключение только последовательное,
-Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
- терминальные резисторы на крайних устройствах.

plb
24.05.2014, 22:35
Читайте про RS 485.
Выполните правила организации сети.
Главное:
-подключение только последовательное,
-Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
- терминальные резисторы на крайних устройствах.
Само собой это все соблюдено.

Леонид
25.05.2014, 00:40
А что значит включить?
Физически подключить не меняя прогрыммы или отключить ModBus Slave устройство в конфигураторе?
Была похожая ситуация при отключении ModBus Slave устройства в конфигураторе.
Проблема решилась когда параметр "Время между фреймами" изменил с "0" на большее.

plb
25.05.2014, 01:13
Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 - результат нулевой.
Я в шоке:) завтра попробую другой модуль подключить - может брак.

plb
25.05.2014, 18:37
Добрый день!
Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
Леонид - большое спасибо за наводку.

Кирилл Валюнин
26.05.2014, 15:47
Жаль, поздно увидел тему.
1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема

plb
11.06.2014, 13:07
Жаль, поздно увидел тему.
1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема
Добрый день!
Давно не заходил - не увидел ответ.
Спасибо за прошивки - после праздников буду на объекте - залью - отпишусь.