PDA

Просмотр полной версии : Контроль уровня в паровом котле ДСЕ



puma_59
19.06.2014, 10:49
Имеется: Паровой котел (ДСЕ-2,5-14С) в котором установлены 2 кондуктометрических электрода (ДС.ПВТ) подключенные к вторичному прибору (САУ-М7Е) для контроля верхнего и нижнего уровня воды в барабане котла.

Проблема: Не срабатывает датчик верхнего уровня. По водомерным стеклам вода в барабане выше верхнего уровня, а индикатор и реле на САУ-М7Е выключены.

Замена электродов ни чего не дала, (через 2 месяца опять отказал верхний уровень).
При отсоединенных проводах и среднем уровне в барабане (верхний электрод сухой) между корпусом (гайка элктрода на 20мм)и выходом электрода (гайка на 4мм) мультиметр показывает 1,6 В постоянного тока, а на нижнем 0,6.
Вопрос откуда эти 1,6 и 0,6 В? И что можно сделать чтобы убрать разность потенциалов? Или может другие датчики или втроичный прибор подобрать?

P.S. Рабочее давление 8-10 Бар. Вода очень плохого качества и с высокой щелочностью (30-40).