PDA

Просмотр полной версии : Вышел из строя ПЧВ



Tempest
28.07.2014, 10:44
Здравствуйте! У меня беда.... Вчера сгорела два частотника... Дело было так... На одном частотнике ПЧВ 7К5 висят два вибродвигателя, пришли рабочие сказав что не работает установка, пошёл смотреть.Везде посмотрев прозвонив включаю автомат, хлопок искры из автомата. Стало понятно что кз в ПЧВ. В запасах у нас был ПЧВ 15К, поставил его. Перед включение всё просмотрел, на движке клеммную коробку открыл. Включаю несколько секунд работал и встал, пошёл смотреть шкаф управления (щит находится за стеной от установки) автомат выбил. Отсоединил провода идущие от движков стал прозванивать, оказалось кз на землю, до того несколько раз проверял было всё нормально. При внимательном осмотре клеммной коробке двигателя заметил маленькую черную точку на корпусе,оказался провод под вибрацией протёрся и коротил на землю. Так вышло из строя два частотника. Интересно почему защита не сработала ( Были ли у кого такие случаи?

Трофимов Артем
28.07.2014, 11:29
у ПЧВ можно отключить защиты, Вы уверены, что они во включенном состоянии?
Какие то ошибки вообще показывались у Вас? можете посмотреть лог аварий.
Подключение нескольких двигателей на один частотник делает систему более аварийной и тут становится сложно отследить все возможные факторы, что могут повлиять на срабатывание защиты.

Tempest
28.07.2014, 11:46
Включена или нет незнаю, да и щас уже не посмотреть, КЗ по силовой части. Один раз ошибка была под номером 14 ( замыкание на корпус) после этого, всё проверив включили он проработал неделю. У нас это в первый раз. На нашем заводе много частотников, стараемся ставить на все двигатели, так как они себя показывают с хорошей стороны. Возможно ли отправить на ремонт?

Трофимов Артем
28.07.2014, 12:46
да, присылайте в СЦ

Alex_rem
28.07.2014, 13:01
Вышедшие из строя ПЧВ вы можете отправить в центральный сервисный центр.

Интересно почему защита не сработала..
Защита сработала, о чем свидетельствует появление ошибки №14. После появлении этой ошибки вы должны были отключить силовые шины, идущие от ПЧВ к двигателю и мегомметром проверить сопротивление изоляции электродвигателя.

Tempest
28.07.2014, 15:17
Хорошо, отправляем в СЦ.
Спасибо