Просмотр полной версии : ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить



ant_s
30.07.2014, 10:49
Здравствуйте!
Есть связка ПЛК110(master) + СПК107(slave) по RS485. По примерам настроил СПК, проблема возникла в ПЛК - в Конфигурации ПЛК создаю Modbus(master)-Universal Modbus device, далее нужно объявить переменные для чтения/записи в панель. В "Параметрах модуля" для переменных нужно ставить Register adress и Command. В примерах подключения других панелей - конкретные значения (256,257 например). Какие значения выставить для СПК107? Где это описано в документации?

RV9WFJ
30.07.2014, 17:12
Точно так же как и в ModBus Slave ПЛК110, т.е. первый регистр (word) адрес 0, второй адрес 1 и т.д. Чтение команда 03 или 04 запись 06, 16

ant_s
31.07.2014, 17:04
Подскажите еще:
Регистры временного хранения (%IW - допустим их 2шт.) получилось подключить в ПЛК (адреса 0,1), а Входные регистры(%QW) - адреса дальше по порядку (2,3...)? или своя отдельная адресация?
в CODESYS 2.3 не могу найти команду 16, только 10 есть. Так и должно быть?

RV9WFJ
31.07.2014, 17:16
Адресация общая, 10 в 16тиричной системе исчисления = 16

ant_s
01.08.2014, 16:12
Получилось всё, спасибо! Адресация оказалась у каждых регистров своя (с нуля)