PDA

Просмотр полной версии : СПК207 + кондиционер LG T54LH



YulijCezar
18.08.2014, 12:50
Имеется типа "умный дом" на базе СПК207(web). Нужно подключить два кондиционера к спк207 вместо панелей, которые идут в комплекте с кондиционерами. Цифровым анализатором сняты все необходимые данные обмена. С реализацией нестандартного протокола по примерам из "примеры программ и полезности. Нестандартные протоколы обмена." разобрался. Но уменя вопрос следующий. Скорость обмена между кондиционером и проводным пультом управлиня 102 б/с. Можно RS-232 в СПК207 настроить на такую ​​скорость? Спасибо.

melky
18.08.2014, 13:21
охо-хо, и подсчет контрольных сумм запрос-ответ известен у чужого протокола ?
скорее всего нет, скоростя могут быть только те, что указаны в РЭ

YulijCezar
21.08.2014, 16:41
Видать придется буферное устройство лепить на микроконтроллере.
Если у кого-то была подобная задача, как решили?
Спасибо.

melky
21.08.2014, 16:57
YulijCezar использовали шлюзы из протокола кондюка в Modbus от производителя. Конкретно на кондюках Mitsubishi.
Если протокол закрыт и имеет свой алгоритм расчета контрольных сумм в запросе-ответе, вы можете вечность потратить на буферное устройство и так ничего и не добиться.

YulijCezar
21.08.2014, 17:51
В даном случае протокол очень простой. Панель мастер посылает 6 пакетов по 8бит+1ст.Ответ конд. тоже 6 пакетов. Последние пакеты контрольная сума.
Мастер:
1 пакет - режим роботы конд(охлаждение, нагрев, оттайка, интелектуальный режим, вентилятор);
2- температура датчика панели
3-установочная температура на панели и обороты вентилятора;
4- режим роботы жалюзей
5- биты конфигурации с панели (переключатель высоты потолка, тип конд.(с нагревом или без), груповое или одиночное подключение конд. к панели.
6-контрольная сума как у модбас...
Пакеты с конд. тоже извесны, но можна их игнорировать. Там только Состояние, коды ошибок, температура по датчику в конд.

Мне кажется (не проверял, нет в наличии) там пакеты как с ИЧ-пульта дист.упр.

melky
21.08.2014, 17:56
YulijCezar получается у вас упирается только в скорость ?

YulijCezar
21.08.2014, 18:59
Да, только в скорость порта.

melky
22.08.2014, 10:16
YulijCezar Поискать преобразователи RS232 - 485 с конфигурированием порта. Посмотрите у Tibbo, у них есть какие-то программируемые, может на них можно со скоростью поиграться.

YulijCezar
22.08.2014, 14:14
Спасибо, посмотрю.

YulijCezar
22.08.2014, 15:55
Посмотрел на продукты от Tibbo и думаю, что этот подойдет - EM1000 BASIC-программируемый Ethernet модуль. Скоростя там точно любые можна выставить. 4 сом-порта на борту. Один порт на 102 б/с, второй на стандартную скорость. Ethernet в даном случае, не будет использоватся.
Cпасибо melky!

melky
25.08.2014, 14:17
YulijCezar Ответ от Tibbo, "UART, установленный в железке, такую скорость поддерживает. В прошивке она сейчас недоступна, но при необходимости ее легко активировать. Дайте знать, если понадобится."
Контакты скинул вам в личку

YulijCezar
25.08.2014, 14:39
meky, спасибо.